Принесли плату от внешнего блока кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9q5pc39.JPG
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9syvpz8.JPG
Поискал на нее Service Manual. Нашел подобную только от Hisense AS-13UR4SYDTDI.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9z8iyuq.png
На плате были обнаружены сгоревший диодный мост D15XB60 и транзистор G30T60 (в интернете в ролике марка транзистора была IRGP35B60PB, который меняли на IRGB4062DP).
Я сделал замену диодного моста на GBJ2510 и транзистора на IRGP50B60PD1. Все остальное было целое.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kra9rhlyn.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kraar5hgq.jpg
Установил плату обратно в блок. Все провода подключил согласно вышеуказанной схемы. Единственное возникли вопросы по подключению в колодке. Я их подключил как на фото, но кондиционер не заработал. Оказалось, что нужно было провода зеркально поменять местами как я указал цифрами и стрелками.
Но возникли вопросы:
1) Зачем нужен красный провод? Зачем его нужно подключать к земле? На схеме указано, что красный провод должен идти к черному, которого нет в колодке.
2) Провод земля получается от контролера идет в никуда, хотя на схеме желто-зеленый провод идет к желто-зеленому (т.е. по логике земля к земле).
https://img.radiokot.ru/files/151298/3krasolsd6.jpg
После замены проводов по указанным номерам, кондиционер заработал, но вопросы остались.
Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU
- BeatMaster
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 479
- Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2022 15:10:59
- Откуда: Тольятти
Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU
Сомневайся во всем. Рене Декарт
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20068
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU
Обычно по третьему проводу общаются блоки наружный с внутренним
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- чугунок
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 637
- Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
- Откуда: регион 37
Re: Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU
а кстати да, может кондей изначально был смонтирован не верно и работал в каком то аварийном режиме.