Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU

Ремонт бытовой техники. Микроволновки, грили, холодильники, стиральные машины и прочая.
Ответить
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 481
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2022 15:10:59
Откуда: Тольятти

Сообщение BeatMaster »

Принесли плату от внешнего блока кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9q5pc39.JPG
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9syvpz8.JPG
Поискал на нее Service Manual. Нашел подобную только от Hisense AS-13UR4SYDTDI.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9z8iyuq.png
На плате были обнаружены сгоревший диодный мост D15XB60 и транзистор G30T60 (в интернете в ролике марка транзистора была IRGP35B60PB, который меняли на IRGB4062DP).
Я сделал замену диодного моста на GBJ2510 и транзистора на IRGP50B60PD1. Все остальное было целое.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kra9rhlyn.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kraar5hgq.jpg
Установил плату обратно в блок. Все провода подключил согласно вышеуказанной схемы. Единственное возникли вопросы по подключению в колодке. Я их подключил как на фото, но кондиционер не заработал. Оказалось, что нужно было провода зеркально поменять местами как я указал цифрами и стрелками.
Но возникли вопросы:
1) Зачем нужен красный провод? Зачем его нужно подключать к земле? На схеме указано, что красный провод должен идти к черному, которого нет в колодке.
2) Провод земля получается от контролера идет в никуда, хотя на схеме желто-зеленый провод идет к желто-зеленому (т.е. по логике земля к земле).
https://img.radiokot.ru/files/151298/3krasolsd6.jpg
После замены проводов по указанным номерам, кондиционер заработал, но вопросы остались.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Обычно по третьему проводу общаются блоки наружный с внутренним
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 690
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
Откуда: регион 37

Сообщение чугунок »

а кстати да, может кондей изначально был смонтирован не верно и работал в каком то аварийном режиме.
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт авг 18, 2026 13:30:10

Сообщение Leonard Davinchev »

Моё Почтение!
Не запускается вентилятор и компрессор внешнего блока кондиционера.
Подозрение на неисправность платы 1822270 управления внешнего блока кондиционера
Electrolux EACS/I-12 HAR/N3.
Плата 1822270 полностью идентична той что Вы ремонтировали (один производитель).
Был бы Вам очень признателен, если бы Вы подробно описали процесс поиска неисправности на плате.
Какими приборами пользовались. Новые платы стоят дорого, хочу самостоятельно попробовать отремонтировать плату!
Заранее Благодарен если ответите.
«Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог.»
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Ответить

Вернуться в «Не стирает, не готовит»