Smart-UPS 750 XL. Паразитная нагрузка на выходе?

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
_s_m
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт авг 08, 2025 10:23:09

Smart-UPS 750 XL. Паразитная нагрузка на выходе?

Сообщение _s_m »

Здравствуйте.
В программах Upsdiag2 и ACPFIX показывает нагрузку на выходе 5,2% (27 Ватт), когда на выход ничего не подключено. Это при включенном в сеть, но выключенном ИБП (индикаторы не горят) и также, при включенном в сеть, но включенном ИБП (индикаторы горят). А если выключить его и отключить шнур от сети, то показывает - 0% (0 Ватт).
Если подключить эталонную нагрузку 150 Ватт, то показывает более-менее верно.
Если в терминале подкрутить константу «Р» до 0 % без нагрузки, то с нагрузкой показания сильно занижены.
Помогите!
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Smart-UPS 750 XL. Паразитная нагрузка на выходе?

Сообщение vlasovzloy »

Ищи датчик тока, там уже думать
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
_s_m
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт авг 08, 2025 10:23:09

Re: Smart-UPS 750 XL. Паразитная нагрузка на выходе?

Сообщение _s_m »

А если так оставить, это не мешает правильной работе ИБП?
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Smart-UPS 750 XL. Паразитная нагрузка на выходе?

Сообщение vlasovzloy »

Конечно мешает. Ты же заморочился
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
_s_m
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт авг 08, 2025 10:23:09

Re: Smart-UPS 750 XL. Паразитная нагрузка на выходе?

Сообщение _s_m »

[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4740066#p4740066"]Конечно мешает. Ты же заморочился[/uquote]
Да, но если не мешает, например, правильной калибровке, а только циферки в программе, почему бы не оставить как есть и не заморачиваться.
И еще попутный вопрос: купил за дешево батареи CSB GP12170 2018 года, продавец заявляет, что новые, не использованные, лежали в благоприятных условиях. При калибровке под нагрузкой ~33% (~220 Ватт) разрядились до 18% за 52 минуты и калибровка завершилась. Регист 0 стал F4. Это нормальный результат для них?