При старте БП через лампу, она горит, моргает, и тухнет. Нор

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Грызет канифоль
Сообщения: 258
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45

Сообщение Transkom »

Фирменный блок питания DELTA EL. EOE12010002 220/24v 5A. При старте через лампу, пару секунд лампа горит ярко, потом пару секунд моргает с потрескиванием БП, потом все тухнет, ну как бы работает нормально. На холостую 24.05в, с нагрузкой 1.9А, 24.01в. Крутилкой накручивается до 28.8в. 5-10 минут с нагрузкой, все норм, радиаторы чуть теплые. Подскажите пожалуйста, что может означать такой старт? Сглаживающий конденсатор в порядке, менял на другой, ничего не изменилось.
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2024 14:08:43

Сообщение Krismi70 »

может, лампа не от этого бп
Реклама
Мудрый кот
Сообщения: 1706
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Сообщение Fuser »

1. с лампой надо включать без нагрузки. 2. мощность лампы должна как минимум соответствовать мощности блока, тем более если в нём присутствует АККМ, или мощнее самого блока. 3. после успешного запуска на холостую, до подключения нагрузки, лампа должна исключаться из цепи (закорачиваться).
по конкретной ситуации вполне соответствующее поведение. если блок запустился на холостую - нафига его дальше насиловать лампой, тем более под нагрузкой? от такого режима как раз больше шансов его угробить.
Грызет канифоль
Сообщения: 258
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45

Сообщение Transkom »

Да никто его не насиловал. Под нагрузкой бп был включен в сеть напрямую. Я почему переживаю. Нормой является, когда загорелась и погасла. Тут не так, значит какой то элемент цепи ведет себя не нормально. Вот и задался вопросом, что это может быть за элемент. Или забить на такой старт?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26331
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Сообщение Муркиз »

Это случается, когда лампа меньшей мощности, чем необходимо, а конденсаторы по высокой большой ёмкости, и все цепи ещё позистор есть.
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2024 14:08:43

Сообщение Krismi70 »

Transkom писал(а):какой то элемент цепи ведет себя не нормально
и этот элемент находится между розеткой и бп....)))))
Реклама
Грызет канифоль
Сообщения: 258
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45

Сообщение Transkom »

[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4790461#p4790461"]Это случается, когда лампа меньшей мощности, чем необходимо, а конденсаторы по высокой большой ёмкости, и все цепи ещё позистор есть.[/uquote]
ну да, лампа 60Вт, БП 120.
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2024 14:08:43

Сообщение Krismi70 »

Fuser писал(а):1. с лампой надо включать без нагрузки.
Грызет канифоль
Сообщения: 258
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45

Сообщение Transkom »

[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4790474#p4790474"]
Fuser писал(а):1. с лампой надо включать без нагрузки.
[/uquote]
ДА, включал без нагрузки!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20097
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Активный корректор если есть в питальнике, через лампу нельзя включать. Дельтовские как раз с корректором
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Грызет канифоль
Сообщения: 258
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45

Сообщение Transkom »

Другими словами, всё нормально, можно пользоваться. Так?
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 509
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30
Откуда: Симферополь

Сообщение vladzirka »

Да, можно. БП с АККМ так себя и ведут как вы описываете в первом сообщении
Контактная информация:
Грызет канифоль
Сообщения: 258
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2022 09:49:45

Сообщение Transkom »

Всем спасибо
Ответить

Вернуться в «Питание»