[uquote="FIDER",url="/forum/viewtopic.php?p=4793644#p4793644"]Недостаток схемы Д. Коржевского -
нет контроля заниженного напряжения ( U < АС 180V).
Эта функция легко выполняется с помощью контактора с самоподхватом, с доп контактом и кнопкой без фиксации.
Включение при (АС 230 V ) нажатием кнопки.
При U < АС 180V катушка отпустит, контакты разомкнутся...
После просадки надо прийти и нажать кнопку.[/uquote]
Собрана и проверена схема для защиты от просадки по эл. питанию
(U < AC 195V).
Схема простейшая:
1 - контактор -
А23М ,
2 - регулятор Pk -
FSY-42S.
Регулятор FSY-42S, установленный в разрыв цепи питания катушки контактора, необходим для настройки порога отключения контактора.
Регулятор Pk - FSY-42S - это диммер на симисторе, управляемый давлением через реостат и мембрану,
для вращения вентилятора
(50W...200W) в наружном блоке кондиционера.
Типичные неисправности FSY-42S.
1 - Плохой контакт в реостате:
2 - Потеря герметичности мембраны:
Симистор выходит из строя, еcли обмотки FAN пробиты на корпус.
Это бывает очень редко.
Для кондиционерщиков неисправный FSY-42S ценности не представляет, ремонту не подлежит, утилизируется.
https://clc.li/ICOLL
А для управления катушкой контактора А23М неисправный FSY-42S и провод с разъемом, в котором установлен дроссель, конденсатор и варистор, пригодится в новом качестве.
Параметры контактора A23M:
Катушка контактора (АС 220V)
I =
30mA / 7W.
R = 940 Oм
Контакты: 27А+27А+27А/АС380V.
Быстродействие при отключении:
10 мс...35 мс.
Доработка FSY-42S:
1 - сжать 4 клипсы с двух сторон, разобрать корпус,
2 - удалить ползунок реостата,
3 - на керамическую плату припаять супрессор
1.5KE220CA,
4 - собрать корпус, зафиксировать клипсы.
Для контроля U < AC 185V
супрессор -
1.5KE200CA.
https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... 220CA.html
Симистор FT0808ND
(800V/8A)
в ключевом режиме не греется,
с минимальной нагрузкой (30мА),
будет работать вечно:
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... D00TR.html
BT137S8
https://www.chipdip.ru/product/bt137-60 ... ween-62940