Просьба к имеющим работоспособный БП HP/DELTA DPS-1200FB

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Мучитель микросхем
Сообщения: 410
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2026 21:29:19
Откуда: Из норки где-то в России

Сообщение Призрачный Суслик »

Если у вас имеется исправный БП типа HP(DELTA) DPS-1200FB, как на картинке

Изображение

То есть несколько просьб провести измерения, как на отключенном источнике питания, так и на работающем, желательно под нагрузкой :

Изображение

На отмеченном конденсаторе можно проверять с двух сторон, нижний его вывод по рисунку "сидит" на земле. По логике записей там должно быть что-то вроде пилы с амплитудой пропорциональной току потребления. Она должна управлять фазой работы синхронного выпрямителя. Но может там просто постоянное напряжение, пропорциолнальное потребляемому току.

На выводах UCC3895 (1,2) напряжение измерить, для понимания, работает усилитель ошибки, или управление идёт от DNA1006

Так же просьба, на обесточенном БП прозвонить точки отмеченные желтым до выходного разъема. Если прозваниваются.

Самого источника у меня уже нет, но пытаюсь восстановить информацию по микросхеме DNA1006 по старым записям и понять её внутреннюю структуру.
Вложения
точки.JPG
(118.1 КБ) 133 скачивания
delta.jpg
(39.76 КБ) 133 скачивания
Реклама
Ответить

Вернуться в «Питание»