блок питания на 110В
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 12:38:59
Посоветуйте, пожайлуста, схему БП с напряжением выхода 110В для питания нагрузки 12Вт. Желательно без применения трансформатора или других намоточных устройств. Нагрузка типа реле, включаеться не регулярно, то-есть почти всегда отключена.
- Реклама
БП от компьютера, самый простой вариант, обычно там есть переключатель на 220/110 В. Можно и самстоятельно перевести его на 110В.
Последний раз редактировалось Seal Вс сен 19, 2010 12:52:45, всего редактировалось 1 раз.
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
вам нужна гальваническая развязка?? если да то без намоточных не обойтись, а если нет, то модно конденсаторами погасть
вапщето с напр. выхода, а не входаSeal писал(а):БП от компьютера, самый простой вариант, обычно там есть переключатель на 220/110 В. Можно и самстоятельно перевести его на 110В.
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 12:38:59
гальваническая развязка не нужна
А про конденсаторы подскажите как. В жизни сталкивался только с баластными сопротивлениями, а тут расчитать его не получаеться, т.к. нагрузка подключаеться частями.
А про конденсаторы подскажите как. В жизни сталкивался только с баластными сопротивлениями, а тут расчитать его не получаеться, т.к. нагрузка подключаеться частями.
- Реклама
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 12:38:59
Хочешь, отдам трансформатор 220-110в до 50 вт. Конструктивно выполнен в виде адаптера. Только, чур, самовынос. Москва. Стучи в личку если заинтересован.
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Любой транс собссно из устройства с возможностью работы от 220 и 110В. Отвод на 110В пользуется как выход.
Емкостные делители - нестабильные (напряжение будет плавать от нагрузки), хотя для 12Вт - скорее всего пойдут
Емкостные делители - нестабильные (напряжение будет плавать от нагрузки), хотя для 12Вт - скорее всего пойдут
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 12:38:59
всем спасибо за помощь. сделал БП в двух вариантах с и без тр-ра. посмотрим какой приживеться в работе.
Поставьте диод последовательно в цепь и в сеть - самый простой вариант!
Правда не будет гальванической развязки и форма импульса будет искажена, но требований к форме сигнала на выходе я не видел в теме))
Просто диодом гасим полуволну синуса и всё!
Это не подойдёт для индуктивной нагрузки - пускатели и реле - будет дребезг контактов и нагрев=)
Правда не будет гальванической развязки и форма импульса будет искажена, но требований к форме сигнала на выходе я не видел в теме))
Просто диодом гасим полуволну синуса и всё!
Это не подойдёт для индуктивной нагрузки - пускатели и реле - будет дребезг контактов и нагрев=)
так именно для реле и надо 
Вот так будет правильно. Набор стабилитронов или один стабилитрон из серии д817 на 110вольт.Всё лишнее напряжение будет падать на конденсаторе. Без нагрева. От ёмкости конденсатора зависит какой ток нужен вам. 20ма или 200ма.
Паяю уже 60лет.