Оцифровка сигнала с потенциометра

Звуковые генераторы, фильтры и другие аналоговые устройства (кроме радиотехники и УНЧ)
Ответить
Аватара пользователя
J.Joker
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 22:36:18
Откуда: г. Москва

Оцифровка сигнала с потенциометра

Сообщение J.Joker »

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, решил познакомится с работой АЦП встроенного в МК AVR. Задумка следующая, подключаю два потенциометра с максимальным сопротивлением 1 кОм к входам АЦП, и оцифровываю напряжение на их выходах. Вывод думаю осуществить на ЖК дисплей в процентном виде.
Вопрос следующий, правильно ли я подключаю потенциометры к АЦП, нужны ли какие либо фильтры или хватит конденсаторов, как защитить вход АЦП от скачков напряжения (если вдруг закоротит), а то я много про это читал, но самих схем, и как это организовать не знаю. Схема во вложении. Потенциометры подключаются к разъему XP1.

P.S.
Питание думаю взять из USB-шного порта (через диод), там оно, на сколько я знаю, стабилизированное.
Вложения
PotADC.tif
(33.4 КБ) 538 скачиваний
Реклама
Anode_Katode
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 986
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57

Re: Оцифровка сигнала с потенциометра

Сообщение Anode_Katode »

А где схема-то? По ссылке на картинку - какая-то фигня...
Реклама
Аватара пользователя
J.Joker
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 22:36:18
Откуда: г. Москва

Re: Оцифровка сигнала с потенциометра

Сообщение J.Joker »

Как фигня? Я проверил, открыл все нормально... Попробую в jpg...
Вложения
PotADC.JPG
(165.75 КБ) 580 скачиваний
Anode_Katode
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 986
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57

Re: Оцифровка сигнала с потенциометра

Сообщение Anode_Katode »

Напряжение на измеряемые резисторы - это, фактически напряжение питания (или нет?). +5 вольт на ХР1 идет с отдельного источника, или с того же что и питание МК? В последнем случае, есть аж 3 конденсатора по питанию (AREF, Vcc) и два по входу. Волноваться за броски уж точно не следует.
Другой вопрос опорное напряжение AREF - напряжение относительно которого идет измерение. Вот оно должно быть максимально стабилизировано и "рафинировано", иначе АЦП может начать врать.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
J.Joker
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 22:36:18
Откуда: г. Москва

Re: Оцифровка сигнала с потенциометра

Сообщение J.Joker »

Питание МК, потенциометров и опорное напряжение будет от USB шины. Посмотрел как организованно питание в отладочной плате для этого МК, там используется линейный стабилизатор LP3982, но в продаже его не нашел. Сейчас ищу аналоги... Разобрался с вопросами по поводу защиты входа АЦП и фильтрации, оказалось что нужно всего навсего два диода и RC цепочку на каждый вход АЦП повесить.
Реклама
Anode_Katode
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 986
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57

Re: Оцифровка сигнала с потенциометра

Сообщение Anode_Katode »

так если от USB-шины, тогда какие могут быть опасения по поводу питания? В БП компа итак неплохая стабилизация.
Реклама
Ответить