Вот даташит: oldradio.tesla.hu/szetszedtem/385tapvedelem/BT152.pdf
Вопрос возник т.к. в даташит есть параметр IL и IH-ток удержания, который 15-60mA , а снимались эти показания при VD=12V , а IGT=0.1A
и вот тут я растерялся
snuffhardcore писал(а):Хорошо, взял я простой "Советский" симистор типа ТС 122, нашел его описание, там есть тоже параметр "Отпирающее напряжение" Открывающее постоянное напряжение управления. В, при температуре +25±10°С не более 3,5 В , при температуре -50°С не более 6 В. То есть, вот это "не более" имеется ввиду максимальное значение напряжения, после которого происходит выгорание симистора, или это минимальное значение напряжения, необходимое для открытия, при данной температуре?
Мне вот что интересно, если подать между катодом и затвором 10 В, сгорит симистор или не сгорит?
А за совет спасибо.))