Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
Прошу схему сигнализатора напряжения на водопроводной или паравого отопления трубах. То есть имеем дело с трансформатором, который подает импульс, если сосед заземлился на трубу. При наличии импульса ищем возможность замерить или просим замерить энергетиков.
supmener
-
TechMike
- Прорезались зубы
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: Сб дек 15, 2007 23:00:54
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
У знакомого стоит неонка от какой то подсветки аппаратуры, подключена между батареей и землей в розетке. Периодически она светится, это значит, что кто то "заземляется" на батарею.
- uwrtey
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2309
- Зарегистрирован: Пт июл 17, 2009 07:34:07
- Откуда: Свердловская обл.
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
TechMike писал(а):что кто то "заземляется" на батарею
ты хотел сказать зануляется?
не зная броду не лезь к вольтмоду
- Coolish
- Опытный кот
- Сообщения: 785
- Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 21:45:37
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
В случаях тока по трубам индикатором бывает сама труба, резко прогниёт и протечёт, где только плохо держалось.
Особенно весело когда лезешь туда её чинить, не ожидая подвоха, и вдруг как долбанёт.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
TechMike писал(а):У знакомого стоит неонка от какой то подсветки аппаратуры, подключена между батареей и землей в розетке. Периодически она светится, это значит, что кто то "заземляется" на батарею.
неа. вообще не в этом дело...
-
aleksandr-zh
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1278
- Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 21:51:20
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
kaetzchen писал(а):TechMike писал(а):У знакомого стоит неонка от какой то подсветки аппаратуры, подключена между батареей и землей в розетке. Периодически она светится, это значит, что кто то "заземляется" на батарею.
неа. вообще не в этом дело...
верно
в доме три фазы, и напряжение на нуле гуляет в зависимости от распределения нагрузки в квартирах (подключенных на разные фазы)
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
aleksandr-zh писал(а):kaetzchen писал(а):TechMike писал(а):У знакомого стоит неонка от какой то подсветки аппаратуры, подключена между батареей и землей в розетке. Периодически она светится, это значит, что кто то "заземляется" на батарею.
неа. вообще не в этом дело...
верно
в доме три фазы, и напряжение на нуле гуляет в зависимости от распределения нагрузки в квартирах (подключенных на разные фазы)
а о 3х фазах не упоминалось..
да при неустойчивом заземлении *0* между собсна *0* в розетке и трубой разность потенциалов...в однофазке
-
aleksandr-zh
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1278
- Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 21:51:20
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
kaetzchen писал(а):а о 3х фазах не упоминалось....а что в жилых домах бывает?
да при неустойчивом заземлении *0* между собсна *0* в розетке и трубой разность потенциалов...в однофазке
нет, неверно. Точнее, не только это
жилые дома все подключены (разбросаны, распределены) по трём фазам
На нуле будет минимум тока, если нагрузки распрелены равномерно по всем трем фазам
если не лень:
замерьте напряжение между хорошим зазамлением и нулём пять-шесть раз в СУТКИ
уверен на 90%, что:
утром, в обед и вечером на нуле будет максимум напряжения
Особенно, если ваш дом в конце линии (далеко от подстанции)
(бывший ведущий инженер энергосбыта и ИО инспектора по энергоснабжению)
-
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 986
- Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
aleksandr-zh писал(а):уверен на 90%, что:
утром, в обед и вечером на нуле будет максимум напряжения
Особенно, если ваш дом в конце линии (далеко от подстанции)
Во истину так!
Более того, классика жанра - сосед, у которого десятки киловатт сидят на розетках, будоражит всю сеть.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
Для этого и должны делать контуры повторного зануления в конце трасс и по ходу при больших падениях. Занулять на трубы категорически запрещено. Тем более что они как правило защищены системами катодной защиты активного или пассивного типа. Новое ПУЭ (7 ред) оговаривает обязательность заземления труб в каждой квартире при помощи системы КУП (коробки уравнивания потенциалов).
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
у меня дома-многоэтажка между *0* в розетке и батареей отопления 0 вольт.Всегда. и ни милливольтом более.
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
kaetzchen писал(а):у меня дома-многоэтажка между *0* в розетке и батареей отопления 0 вольт.Всегда. и ни милливольтом более.
а разве заземляться на трубы отопления не запрещено?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
откуда я знаю
... ничего я не *заземляю*- просто берешь волтметр и меряешь между *0* и батареей =0 вольт. я понимю так заземление *0* знать хорошее в нашем районе.
а там где в однофазке меж *0* и батареей аж 10 вольт знать не очень...
... ничего я не *заземляю*- просто берешь волтметр и меряешь между *0* и батареей =0 вольт. я понимю так заземление *0* знать хорошее в нашем районе.а там где в однофазке меж *0* и батареей аж 10 вольт знать не очень...
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
aleksandr-zh писал(а):kaetzchen писал(а):TechMike писал(а):У знакомого стоит неонка от какой то подсветки аппаратуры, подключена между батареей и землей в розетке. Периодически она светится, это значит, что кто то "заземляется" на батарею.
неа. вообще не в этом дело...
верно
в доме три фазы, и напряжение на нуле гуляет в зависимости от распределения нагрузки в квартирах (подключенных на разные фазы)
имеешь ли ты ввиду 3 выходные независимые обмотки трансформатора на подстанции?
и общую для них землю?
-
aleksandr-zh
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1278
- Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 21:51:20
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
не понял вопроса
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
что еще за три фазы?
вопрос вообще не в том, что автор заземлился на батарею, а что по трубам водопровода гуляют токи
вопрос вообще не в том, что автор заземлился на батарею, а что по трубам водопровода гуляют токи
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
ты говоришь о распределении по 3-м фазам в жилом доме. И это при однофазной системе электроснабжения. Поэтому я предполагаю то что ты назвал 3-мя фазами как 3 изолированных провода с фазным напряжением и общим *0*
- Eklipsio
- Прорезались зубы
- Сообщения: 246
- Зарегистрирован: Пт июл 16, 2010 15:10:14
- Контактная информация:
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
Замерить потенциал между батареей и хорошим заземлением, если есть, или попробовать замерить ток по стояку датчиком холла, или трансформатором тока (ну это если уж совсем извращаться)
facepalm
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
Видел даже схему в журнале (в каком не помню) про халявную добычу электроэнергии. Один провод на 0 в сети, а второй к заземлению. После выпрямителя обещали 5 вольт)
Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе
BashOrgRu писал(а):что еще за три фазы?
Это когда к дому подводят 3-х фазное напряжение, часть квартир подключают к одной фазе, часть к другой, часть к третьей.
В общей сумме они должны потреблять более-менее одинаковую нагрузку. ))
или вы о чем?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!