NoMaD писал(а):...назначение режима on/off; при длительном нажатии на кнопку set выключаем и включаем также, просто мы не сохраняем это значение в память...
Неправильно понял задачу. Изменил.
NoMaD писал(а):...компрессор включаем при температуре равной установленая + дельта, т.е. если допустим установленая 5, дельта 2 а реальная 7 то мы включаем компрессор и доводим до 5 и выключаем...
Изменил.
NoMaD писал(а):...нельзя ли как нибудь избавится от 85 при запуске
Избавился. Пока не будут получены данные с датчика об измеренной температуре, на дисплее прочерки.
NoMaD писал(а):...что в реально схеме мы ставим на место инвентора? Транзисторы или МС? Или не важно?
Неважно. Я транзисторы (в схеме они являются инверторами) заменил на инверторы только для корректной работы симуляции.