можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских мик?
можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских мик?
можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских микроконтроллеров?
Ссылочпу, пжалста.
Ссылочпу, пжалста.
- Реклама
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
Вопрос был не о программировании АЦП.
В какой ссылке четко сказано, что неиспользуемые выводы АЦП можно использовать как простые выводы соответствующего порта?
В какой ссылке четко сказано, что неиспользуемые выводы АЦП можно использовать как простые выводы соответствующего порта?
- evgeniy66
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: Пт май 01, 2009 08:58:42
- Откуда: г. Коломна
- Контактная информация:
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
В даташите.shadof писал(а):В какой ссылке четко сказано, что неиспользуемые выводы АЦП можно использовать как простые выводы соответствующего порта?
RK3DUQ
- Реклама
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
Нашел вот: http://nauchebe.net/2010/06/izmeritel-t ... r-chast-2/
Конец второго абзаца:"Если вы, как чаще всего и бывает, задействуете лишь часть входов, то остальные могут использоваться, как обычные порты ввода-вывода."
Однако, не совсем убедительно, может для этого придется программно отключать АЦП.
В доках, к сожалению, ничего пока не встретил по вопросу.
Конец второго абзаца:"Если вы, как чаще всего и бывает, задействуете лишь часть входов, то остальные могут использоваться, как обычные порты ввода-вывода."
Однако, не совсем убедительно, может для этого придется программно отключать АЦП.
В доках, к сожалению, ничего пока не встретил по вопросу.
- ibiza11
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1900
- Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 13:11:40
- Откуда: Москва
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
АЦП в МК одно, при настройке АЦП вы настраиваете мультиплексор, который будет соединять вывод порта МК с входом АЦП. Этот вывод порта настраиваете как вход без подтяжки, остальные выводы порта можете как угодно использовать. Даже если вы вывод порта, подключенного к АЦП, настроите на выход от этого АЦП тупо измерит напряжение на ножке. на выходе лог.0, АЦП покажет около нуля, на выходе лог."1" - АЦП покажет значения около напряжения питания. Приоритет - сами регистры порта, мультиплексор АЦП тупо подключен к выводам и не играет роли. Это и отражено на структурной схеме на рисунке в даташите на странице 3. Вы на форум пишете только для того, чтобы вам документы какие то показали? или все же опыт использования тоже интересует. Если второе, то Я ВАМ ОТВЕТИЛ ЕЩЕ В ПЕРВОМ МОЕМ ПОСТЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
Ставим плюсы: )
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
А зачем же так кричать и убиваться? Так Вы не убьетесь
)
По структурной схеме из доки действительно все определяется, однако, хотелось найти четкое текстовое подтверждение.
По структурной схеме из доки действительно все определяется, однако, хотелось найти четкое текстовое подтверждение.
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
Смотря какие входы вы имеете ввиду. Например у серий ATmega48/.../328 в корпусах TQFP-32 и MLF-32 имеются дополнительные два входа АЦП, которые больше ни как нельзя использовать.
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
Нет, я не имел в виду особо каверзные случаи. Скажем, 128-я имеет 10 входов, все не используются как аналоговые. Те, что не используются с АЦП, желательно использовать как обычные I/O. Однако, в доках четко, текстом об этом не говорится. Мне не встечалось. Хотя по структурной схеме и другим косвенным заметкам можно.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5749
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: можно ли использовать свободные входа АЦП у АТМЕЛовских
В каждый момент времени к АЦП подключена только одна ножка (две, в случае дифференциального измерения), так что если одну подключили к АЦП, то у остальных нет выбора, это обычные порты без АЦП.
"Привет!" - соврал он.