Гашение броска тока в разрыве индуктивной нагрузки

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Аватара пользователя
ЙаД
Открыл глаза
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 14:24:23
Откуда: Украина
Контактная информация:

Гашение броска тока в разрыве индуктивной нагрузки

Сообщение ЙаД »

Подскажите, пожалуйста. Нужно разрывать цепь постоянного (или переменного) тока -110 (или ~220) вольт с нагрузкой из кучи релюшек и контакторов. Естественно, контакт реле, которое разрывает цепь, не выдерживает и сгорает в муках от дуги. Ситуацию немного спасает последовательное включение контактов разрывного реле, но хотелось бы снизить бросок тока. Спасёт ли что-нибудь типа снаббера, включённого параллельно контактам разрывающего реле? Как расчитать этот снаббер?
Аватара пользователя
nikola1971
Собутыльник Кота
Сообщения: 2864
Зарегистрирован: Ср дек 15, 2010 23:24:02
Откуда: Петербург
Контактная информация:

Re: Гашение броска тока в разрыве индуктивной нагрузки

Сообщение nikola1971 »

Я в аппаратуре(аудио) с мощными трансами ставил параллельно контактам "включателя" 0,01мкФХ630.Обгарания прекратились.
Саму первичную обмотку так же шунтировал RC-цепью.
Alex Zorg
Родился
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Вт ноя 09, 2010 17:17:33
Контактная информация:

Re: Гашение броска тока в разрыве индуктивной нагрузки

Сообщение Alex Zorg »

Старо как мир, но если индуктивная нагрузка в цепи постоянного тока, то можно параллельно с нагрузкой включить диод во встречном направлении по отношению к источнику питания. После разрыва цепи ток самоиндукции пойдет через диод.