Запустил симуляцию, вроде пока все нормально, и подача напряжения на клапан и сигнал отклонения. А вот с выходным сигналом на симистор мне немного непонятно. Допустим устанавливаем температуру 40 градусов, гистерезис 0,1, автоматический режим включен, время стабилизации 1 минута. На датчике 39град. и прибавляю по 0,1 до 40град. Управляющий сигнал на симистор идет. Жду минуту - подается напряжение на клапан. Тут все хорошо.
На датчике ставлю 40,1град. При этом напряжение на клапан пропадает, следует семь раз пиии... (тут тоже все ok) и при пекращении пищания пропадает управляющий сигнал симистора, а так быть не должно.
После того как прошла минута (время стабилизации 1 минута), открывается клапан, а упр. сигн. на симистор с этого момента должен запомниться и оставаться неизменным независимо от изменений температуры на даттчике. Т.е. звуковая сигнализация просто оповещает что произошло отклонение температуры, а мощность на нагрузке при этих отклонениях должна остаться неизменной до тех пор пока в меню не установим новую температуру стабилизации.