Проблема в работе схемы http://www.joyta.ru/593-sxema-upravleni ... m-nasosom/
Собрал схему для наполнения бака, на коленке все работает четко, но вот в воде правильно работать отказывается.
При опустошении бака на выводе 11 микросхемы появляется логическая 1 уже при осушении короткого электрода. Причем при данном номинале резистра в 15кОм на выводах 1 и 2 реле включается даже при неполном осушении короткого электрода (то есть нахождении его в приповерхностном слое воды). Увеличение резистра до 100кОм несколько улучшило ситуацию. но все равно схема работает через раз, или еще реже. Несколько улучшило ситуацию включение еще одного электрода, связанного с выводами 3 и 6 (при этом схема практически всегда работает, но все-же не всегда.
Помогите выправить изъян схемы.
Буду очень признателен за помощь, сам я не волшебник и даже не его ученик....