Надобно прикрутить Wiegand к МК, крайне желательна оптоизоляция. Сделал схему "в лоб". Подскажите, кто работал с промышленными девайсами, правильно ли сделал и как надо. На схеме не видно тактового клока, он подключен так же. По даташиту РС847 держит до 80 кГц, Виганд ходит на 10.
Буду рад услышать любые ценные замечания по реализации протокола на AVR или STM32 (скорее всего делать буду под оба).
Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
-
Count_enable
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:06:46
Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
- Вложения
-
- wiegand.png
- (13.8 КБ) 1067 скачиваний
- Реклама
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 474
- Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 22:12:07
- Откуда: Тольятти
- Контактная информация:
Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
А ничего, что сигналы получатся инвертированными? Или так и задумано.
Дайте ссылку на этот самый Wiegand, там будет видно, что еще можно подсказать.
Дайте ссылку на этот самый Wiegand, там будет видно, что еще можно подсказать.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
-
Count_enable
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:06:46
Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Инверт сигналов не беда- в МК два дефайна задефайнить
.
Виганд простенький, два проводка и клок. Соединение симплексное, считыватель ключей плюется 44-бит рамками, сам данных не принимает. Клок от него же.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiegand_interface
И вот здесь отлично написано: www.satie.pl/files/download/106 - скачивается как пдф.
Виганд простенький, два проводка и клок. Соединение симплексное, считыватель ключей плюется 44-бит рамками, сам данных не принимает. Клок от него же.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiegand_interface
И вот здесь отлично написано: www.satie.pl/files/download/106 - скачивается как пдф.
Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Подцепить входные светодиоды к +5 вольтам и не будет никакой инверсии..DimanVIP писал(а):А ничего, что сигналы получатся инвертированными?
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
-
Count_enable
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:06:46
Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Ну а сама идея правильная? Просто я уже пару раз изобрел велосипеды с красивыми квадратными колесами, а потом допиливал дорогу под них.
- Реклама
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 474
- Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 22:12:07
- Откуда: Тольятти
- Контактная информация:
Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Идея здравая.
Еще только один совет, если этот Считыватель будет питаться от той же схемы что и МК, то необходимо ставить и развязку по питанию.
Ну и не забыть про подтяжки по всем линиям.
Еще только один совет, если этот Считыватель будет питаться от той же схемы что и МК, то необходимо ставить и развязку по питанию.
Ну и не забыть про подтяжки по всем линиям.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
-
Count_enable
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:06:46
Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Спасибо. Питание будет раздельное.