Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией

Вопросы настройки, программирования, прошивки микроконтроллеров и микросхем программируемой логики
Закрыто
Count_enable
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:06:46

Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией

Сообщение Count_enable »

Надобно прикрутить Wiegand к МК, крайне желательна оптоизоляция. Сделал схему "в лоб". Подскажите, кто работал с промышленными девайсами, правильно ли сделал и как надо. На схеме не видно тактового клока, он подключен так же. По даташиту РС847 держит до 80 кГц, Виганд ходит на 10.
Буду рад услышать любые ценные замечания по реализации протокола на AVR или STM32 (скорее всего делать буду под оба).
Вложения
wiegand.png
(13.8 КБ) 1067 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
DimanVIP
Мучитель микросхем
Сообщения: 474
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 22:12:07
Откуда: Тольятти
Контактная информация:

Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией

Сообщение DimanVIP »

А ничего, что сигналы получатся инвертированными? Или так и задумано.

Дайте ссылку на этот самый Wiegand, там будет видно, что еще можно подсказать.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Реклама
Count_enable
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:06:46

Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией

Сообщение Count_enable »

Инверт сигналов не беда- в МК два дефайна задефайнить :).

Виганд простенький, два проводка и клок. Соединение симплексное, считыватель ключей плюется 44-бит рамками, сам данных не принимает. Клок от него же.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wiegand_interface

И вот здесь отлично написано: www.satie.pl/files/download/106 - скачивается как пдф.
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией

Сообщение МитяРа »

DimanVIP писал(а):А ничего, что сигналы получатся инвертированными?
Подцепить входные светодиоды к +5 вольтам и не будет никакой инверсии..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Count_enable
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:06:46

Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией

Сообщение Count_enable »

Ну а сама идея правильная? Просто я уже пару раз изобрел велосипеды с красивыми квадратными колесами, а потом допиливал дорогу под них.
Реклама
Аватара пользователя
DimanVIP
Мучитель микросхем
Сообщения: 474
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 22:12:07
Откуда: Тольятти
Контактная информация:

Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией

Сообщение DimanVIP »

Идея здравая.
Еще только один совет, если этот Считыватель будет питаться от той же схемы что и МК, то необходимо ставить и развязку по питанию.

Ну и не забыть про подтяжки по всем линиям.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Реклама
Count_enable
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:06:46

Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией

Сообщение Count_enable »

Спасибо. Питание будет раздельное.