Всех приветствую! Досталась на днях плата от ибп APC1500, в рабочем состоянии вот такой http://www.go-drift.com/forum/showthread.php?t=1826 (у бесперебойника сдохла батарея и поэтому было решено его раздербанить). Проблема только в том что мне кроме платы ничего не перепало)) а соответсвенно не известно как были подключены трансформатор и батарея. Может у кого-нибудь имеется такой же упс, подскажите что куда подключается. Общий вид платы: Силовая часть: цифровая часть: Больше всего смущает отрезанный щлейф (отмечен цифрой 3) который соединял кнопочки и светодиоды на морде устройства с платой. Если на другом коце стояла мелкосхема, то дела плохи (или нет ?). Хочется собрать ИБП заново, думаю реально, если найти подходящий транс. Если нет, то хотябы использовать силовую часть в качестве источника питания или зарядника для свинцовых аккумов.
КОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ UPS ФИРМЫ APC (ЧАСТЬ 1) Почему я ввязался сюда - у меня есть пара плат от УПСов, в состоянии аналогично вашему и я затрудняюсь их идентифицировать. Возможно ваши фото помогут - одна из моих плат кажется похожа на вашу.
КАР. Надеюсь, плату не раздербанили ещё на транзисторы.
У меня SU700RMI2U/ плата выглядит так-же. а схема эта не совпадает никак. хотя почему-то в инете есть только эта схема avrman нумеруй разьемы по человечески. (что-б нумерация продолжалась, а не сначала на каждой фотке)
Важно. В этих UPS есть AVR который делает - понижение\повышения\двойное повышение напряжения. В той схеме последний режим не может быть реализован.(т.е. схема не совпадает). Соответственно и как намотан трансформатор не известно.
А передняя панель это мелочи... во всяком случае кнопка включения идёт напрямую.
Вложения:
Комментарий к файлу: фото inside ups.jpg [50.37 KiB]
Скачиваний: 2130
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Последний раз редактировалось WandererSc Вс авг 28, 2011 18:31:22, всего редактировалось 1 раз.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Вот мои две платы. Правая идентична выложенной автором, теперь буду проверять её на причастность к "APC1500". А вот левая (специально расположил рядом для оценки размеров) для меня остаётся загадкой. Если кто встречал такие, подскажите! На борту левой платы SG3525, 3xUC3843, 8xIRF740, 8xIRF1010, Предохранители 30+30A.
WandererSc писал(а):
У меня SU700RMI2U/ плата выглядит так-же. а схема эта не совпадает никак. хотя почему-то в инете есть только эта схема
Любопытно. Если что узнаю, отпишусь.
КАР. То, что год назад - не важно. Такие платы и подольше лежат.
_________________ Искусство общения было до нас.
Последний раз редактировалось MIF Пн авг 29, 2011 05:48:11, всего редактировалось 1 раз.
На моей плате есть процессор, на котором бумажка с надписью - "PD732-0001B REV 14 SMART-UPS 3G". Опираясь на номер "732" я нашёл соответствующую папку и схема оттуда пока совпадает. Единственное, PDF подразумевает документацию на диапазон выходных мощностей, в моём случае 1000-1400. Отличие, к примеру, в количестве силовых транзисторов.
А случаем на более новые смарты SC1000 - SC1500 не водится ? Там топология совсем другая - транс преобразователя на феррите, но присутствует и НЧ автотрансформатор или дроссель (3 вывода) на железе + 3 секции похожие на 3х фазный инвертор - хотя аппарат однофазный. Зарядка на отдельная на ШИМ источнике + еще НЧ транс обратной связи, как и в старых смартах.
Процессор один, выделенного АЦП и ШИМ контроллера не наблюдаю.
Ну и если уж совсем - но Onлайновые Surt1000-2000 - особенно на врубную плату процессора, а то там плотность монтажа - что и с поллитрой не разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения