нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
есть такое дело, на раблте находится печь для разогрева заготовок(пэт бутылка) на печи имеется 4ре зоны нагрева, не связаные между собой! каждая зона регулируется сдвоенным переменным резистором, один канал резистора, регулирует открытие симистора! а второй на плату индикации! вот в чем вопрос и возникает, как бы избавиться от механической части, и придумать что нить на микроконтроллёре! что бы он занимался этим делом! на деюсь на вашу поддержку и понимание! может есть у кого какие предложения? надо победить эту печьку!
- Реклама
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
Первый резистор, надо полагать, стоит во времязадающей цепи управления симистором. Второй, скорее всего, включен потенциометром, т.е. меняет напряжение на измерительной части индикации. Берем мк, к нему две кнопки "+" и "-", выходные цепи согласуем с требуемым(здесь меряем, меряем, меряем) и ... И берем пиву и радуемся жизни с коллегами.
Docendo discimus
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
ну так и есть! и надо было бы что то нормальное замутить! мерять не чего не надо! надо просто что бы относительно линейно регулировало что бы!
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
иза этого у нас тормоза с наливом пива!
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
Позвольте, как это мерять ничего не надо? Я, конечно, понял, что мк не должен там мерять литры, температуру и все такое. Но у заменяемых резисторов есть сопротивление, мощность, напруга, которая на них сидит. С этим-то надо согласовывать.
Если все управляется по пяти вольтам, то берем тини13 и AD8402, пишем программу и цепляем вместо сопротов.
Если все управляется по пяти вольтам, то берем тини13 и AD8402, пишем программу и цепляем вместо сопротов.
извините, не знал. Тогда берем "Буратину".берем пиву
Docendo discimus
- Реклама
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
сопротивление советских времён на 33ком как в телевизорах! про пять вольт это понятно! надо схему примерно накидать! а там будет видно что и как!
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
Хм. Надо сначала посмотреть что и как, а уж потом схему накидать. И что понятно про пять вольт? Заменяемые резисторы стоят в пятивольтовой схеме?
Если так, то:

Если так, то:

Docendo discimus
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
Вот из раннего.
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
ага что то можно из этого почерпнуть! знаю точно что когда наименьшее сопротивление на резисторе, семистор закрыт! схему пока не могу накидать! печь в работе!akl писал(а):Вот из раннего.
lcd 16/4 будет не плохо!
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
выход управляется по такой схеме!
- Вложения
-
- 12232.GIF
- (10.67 КБ) 385 скачиваний
Последний раз редактировалось bmwxmiha Пн окт 03, 2011 07:29:15, всего редактировалось 1 раз.
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
Схема???
мерять не чего не надо
А для чего тогда lcd?lcd 16/4 будет не плохо!
Docendo discimus
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
всё разобрался с вложением картинок
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
что бы долбаный оператор мог наблюдать что он там крутит! вот полный даташит на микруху!
- Вложения
-
- 1182pm1.pdf
- (665.64 КБ) 367 скачиваний
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
немного подумав в выходные созрело примерно что и как должно работать! во первых надо уйти от механических резисторов и перекласть регулировку на мк , далее было бы не плохо что бы мк следила за уровнем входного напряжения и на выходе компенсировало это дело! проблема у нас с этим почему то не понятно! ну а lcd 16/4, для визуального контроля за процессом, к тому же надо что бы регулировка не зависимая была, хотя и совмесная регулировка тоже не плохо, на всякий случай! вот примерно как то так! я просто в програмировании полный ноль, вот и прошу у вас помощи в этом не лёгком деле! надеюсь на понимание!
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
Хорошо, с силовой частью разобрались. А второй из сдвоенного переменника как задействован? Тот, что на плату индикации? Или при вводе в конструкцию lcd он отпадает?
Управление такое:?

Управление такое:?

Docendo discimus
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
при в воде lcd и мк индикаторная часть схемы, летит в мусорное ведро! и забывается как страшный сон! можно ещё пару кнопок добавить для групового регулирования! для пожарного случая! а так идея правильная!
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
Вставлю свои пять копеек
- переходите на питание ~380V и от них же получайте импульсы перехода через 0 -предусмотрите кнопки общего регулирования по всем зонам одновременно для коррекции разброса материала преформ от партии к партии
-сразу предусмотрите кнопки ВКЛ. и ВЫКЛ. нагрева. Бывает очень полезно.
- переходите на питание ~380V и от них же получайте импульсы перехода через 0 -предусмотрите кнопки общего регулирования по всем зонам одновременно для коррекции разброса материала преформ от партии к партии
-сразу предусмотрите кнопки ВКЛ. и ВЫКЛ. нагрева. Бывает очень полезно.
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
У нас уже устоялась примерно такая
- bmwxmiha
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Пт дек 19, 2008 16:25:39
- Контактная информация:
Re: нужна помощь в регуляторе для печи! на 4 зоны!
pyzh_man ты всё верно нарисовал, и зоны примерно с таким же разбросом нарисованы! lcd не обязательное условие! можно и 4ре трёхзначных светодиодных индикатора туда затолкать! правда с ними гемора больше! akl у нас дебильная печь, однако! вы сами регулятор делали?