Лабораторный БП PSL-3604

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Sasha-Poltava
Открыл глаза
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 18:27:29

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Sasha-Poltava »

В Украине такой трансформатор не купить, надо мотать с нуля.
Yurick
Встал на лапы
Сообщения: 125
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 23:22:33
Откуда: Кривой Рог

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Yurick »

Sasha-Poltava писал(а):надо мотать с нуля.

Может здесь посмотреть?:
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... D=&search=
Уже можно попробовать домотать. Или хотя бы первичку использовать...
Аватара пользователя
morokot
Вымогатель припоя
Сообщения: 587
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09
Откуда: Крым, Симферополь

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение morokot »

Не сочтите за рекламу, заказывал трансформатор тут http://www.tortrans.com/
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

Sasha-Poltava писал(а):В Украине такой трансформатор не купить, надо мотать с нуля.


Именно такой и не нужен, подойдет любой похожий. Вторички нужно перематывать, а вот первичку вполне можно использовать готовую.
Sasha-Poltava
Открыл глаза
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 18:27:29

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Sasha-Poltava »

Какой мощности одна вторичная обмотка?
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

А какой хотите, всё зависит от Ваших потребностей. В пределах разумного, конечно.
Аватара пользователя
morokot
Вымогатель припоя
Сообщения: 587
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09
Откуда: Крым, Симферополь

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение morokot »

Всю новую информацию (изменения в схеме, ТТХ сетевого трансформатора и т.д.) было бы неплохо выкладывать в первом посте темы, чтобы новые заинтересовавшиеся коты :) (или те, кто не следит за темой регулярно) могли найти нужное, не перелопачивая все сообщения...
Тогда лишних, дублирующихся вопросов не будет.
Леонид Иванович, Вы упомянули о необходимости замены С1,С3 и С20, но, судя по фоткам, всё осталось на месте, без изменений...
Это ещё только предварительные замечания к схеме?
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

Редактировать первый пост было бы неплохо, но правила форума, к сожалению, это запрещают. А дергать модератора по каждой ерунде - для этого нужно наглым родиться. Насчет трансформатора жестких требований нет. Для обмоток есть требование только снизу: при максимальном токе нагрузки каждая из них должна обеспечивать как минимум 7 В выпрямленного напряжения. Ну и обмотки в паре должны быть одинаковые. На какой ток рассчитывать - дело каждого. Сверху ограничение по напряжению накладывается только конденсаторами и транзисторами, в том числе и транзисторами синхронного выпрямителя. На последних снимках конденсаторы новые:

Изображение
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Starichok51 »

ну, если не каждый день, то можно и подергать.
как говорится, дерни за веревочку, и дверь откроется...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

Обидно, что делать эту нужно не из-за каких-то технических ограничений, а от тупого решения администрации.
Sasha-Poltava
Открыл глаза
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 18:27:29

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Sasha-Poltava »

Леонид Иванович, на последних снимках конденсаторы 50в заменены на 63в?
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

Заменять нужно только один конденсатор, С20. Был 3300 мкФ х 50 В, стал 2200 мкФ х 63 В. Надо ли вообще заменять - зависит от напряжения обмоток трансформатора. В моем экземпляре на холостом ходу на C20 было 47.5 В, решил заменить.
Аватара пользователя
morokot
Вымогатель припоя
Сообщения: 587
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09
Откуда: Крым, Симферополь

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение morokot »

А С1 и С3?
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

Там дело не в напряжении. Просто питание -5 В берется с дополнительного выпрямителя, развязанного конденсаторами. С одной половинки обмотки снять напряжение не получается, а с двух оказывается слишком много - около -20 В. В принципе, ничего страшного, но зачем греть стабилизатор -5 В? Поэтому уменьшив емкости до 47 мкФ, получаю под нагрузкой примерно -13 В, что вполне нормально.

P.S. Долго думал, как получить выпрямленное отрицательное напряжение с одной половинки обмотки, ничего не придумал.
Аватара пользователя
koyodza
Собутыльник Кота
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение koyodza »

Точно так же, только однополупериодным удвоителем. Убрать С1 или С3 и соответствующую половинку моста. Лишнее напряжение лучше погасить резистором, после которого можно поставить ещё один конденсатор. Сейчас у Вас получается при малой ёмкости С1 и С3 большая амплитуда пульсаций на них, для электролитических конденсаторов это плохо, может сильно уменьшиться срок службы.
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

koyodza писал(а):Точно так же, только однополупериодным удвоителем. Убрать С1 или С3 и соответствующую половинку моста.


Удвоитель даст точно такое же напряжение на выходе. Только пульсации будут более неприятные - 50 Гц.

koyodza писал(а):Лишнее напряжение лучше погасить резистором


Можно, но появится лишний греющийся элемент. А конденсаторы работают как реактивное сопротивление без диссипации энергии.

koyodza писал(а):Сейчас у Вас получается при малой ёмкости С1 и С3 большая амплитуда пульсаций на них, для электролитических конденсаторов это плохо, может сильно уменьшиться срок службы.


Пульсации тока C1 и C3 сейчас составляют примерно 50 мА RMS. Для примененных конденсаторов CapXon серии KM (ничем не выдающиеся конденсаторы) 47 мкФ х 100 В допустимый ток пульсаций составляет 170 мА RMS при 105°C. Думаю, запас достаточный.
Sasha-Poltava
Открыл глаза
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Вс июн 09, 2013 18:27:29

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Sasha-Poltava »

Леонид Иванович, поделитесь списком комплектующих.
Спасибо.
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение mr_kot »

Уже выкладывали, только не помню кто. Вот архив.
Вложения
PSL-3604_bom.zip
(4.1 КБ) 510 скачиваний
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Аватара пользователя
mr_kot
Друг Кота
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение mr_kot »

Леонид Иванович, в последних версиях ПП PSL-3604_pow.pcb резисторы R75, R76 - 10 кОм, в схеме же и первых версиях ПП - 1 кОм. Кому верить?
И еще хочу уточнить по поводу R29 на панели: запаивать 51 Ом или 2*100 Ом паралельно?

mr_kot писал(а):Уже выкладывали, только не помню кто. Вот архив.

В файле PSL-3604_pow_smd.bom.txt указаны лишние резисторы R98-R107 на 4.7k. Откуда взялись в списке - не знаю, сам обнаружил в процессе сборки.
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Лабораторный БП PSL-3604

Сообщение Леонид Иванович »

mr_kot писал(а):PSL-3604_pow.pcb резисторы R75, R76


Должны быть 10 кОм.

mr_kot писал(а):R29 на панели


Можно запаивать 51 Ом. Точное значение не важно.

mr_kot писал(а):В файле PSL-3604_pow_smd.bom.txt указаны лишние резисторы R98-R107 на 4.7k.


Да, действительно. Сгенерил файл еще раз, нет этих резисторов. Нужно только учесть, что в BOM попадают резисторы R157-R164, R170,R171, которые устанавливаются вместо выводных точных резисторов (или-или).
Вложения
PSL-3604_pow.txt
(24.16 КБ) 397 скачиваний
Ответить

Вернуться в «Питание»