Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
dslabs
Встал на лапы
Сообщения: 86
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 22:21:09
Откуда: Киев

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение dslabs »

Игрался я с заменой REF19х наTL431B - впечатления ниже плинтуса и при настройке, и спустя 1-2 недели эксплуатации (большая девиация). Плюнул и поставил REF19х. Если хотите сэкономить, то используйте АТХ БП - не надо дроссель, IRF48V, IR2184, мост, транс.....

Роман, можно ли в меню (настройки) 8-й версии (8_3) добавить два пункта:
1 - ограничение максимального тока заряда (выбор от 10А до 20А с шагом 1А).
2 - ограничение максимального тока разряда (выбор 10А или 15А).
Блоки питания АТХ разные и было бы очень удобно, а то за месяц работы ЗУ у братца замучился менять предохранители (ставит редиска емкость 175 на АКБ 145 со словами так лучше и хоть горохом об стену). Предупредил, что максимум 15А и ПР на 15А, а блудливые руки лезут.........
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение RomanT »

что-то не совсем понял, в профиле же и так есть ограничение тока,
какой смысл ещё в настройках это делать ?
Аватара пользователя
dslabs
Встал на лапы
Сообщения: 86
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 22:21:09
Откуда: Киев

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение dslabs »

Например, берем АТХ блок питания с максимальным током 15А.
И в меню=настройки=ограничение тока заряда ставим 15А.
Тогда профили 150 и выше не активируются.
Соответственно и разрядка - делаем на 3-х полевиках - в меню=настройки=ограничение тока разряда ставим 10А.
Тогда в любом профиле, даже при ручном вводе данных, ток разряда не может быть задан выше 10А.

Сейчас я поставил предохранитель на выходе 15А и разрядник на 10А, а блудливые руки лезут в профиль 175А\ч - в результате.....
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение RomanT »

Первое включение МК с дисплеем

Изображение Изображение
gotik.edik
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 20:34:30

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение gotik.edik »

Роман, можно вопрос небольшой по схеме ? Скажите, для чего делали выходную часть на драйвере и двух транзисторах(два плеча) ? После него - же нет трансформатора, только дросель, а он вроде - бы как не будет в насыщение уходить даже при одном плече.

За раннее спасибо за ответ.
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение RomanT »

для повышения КПД
Starichok51 писал(а):нижний полевик выполняет функцию диода, причем, с гораздо меньшими потерями.
eroist
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2016 22:25:25

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение eroist »

Роман, скажи пожалуйста в ЗУ 8.3 в последней прошивке (zu_20a_14_14_8_3_eng_20v_alpha_13.hex) при работе с АКБ,не дает выставить ток в ручном режиме меньше 1 А. В автоматическом таких ограничений нет. Так должно быть ?
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение RomanT »

1. При работе с АКБ нет ручного режима, она, работа, всегда автоматическая,
есть только авт. и ручн. профилирование параметров АКБ, перед работой,
где "авт." задаёт профиль относительно ёмкости 12В свинцового АКБ,
(осн. ток = ёмкость / 10, ток перехода 1/30, ток добивки 1/25 ёмкости, ток разряда 1/10, ток откл. 0.5А,
напряжение осн. заряда 14.6В, верхнее напряжение ограничения 16.25В, хранения 13.6В, разряда 12.4В)
а в "ручном" профилировании - профиль задаётся в ручную, для любого аккум.
2. Поправил, в профилировании АКБ вручную, ток осн. заряда, минимально 0.3А
перезалейте архив с проектом, прошивки с версией _14.hex (минимальная ёмкость 7А/ч)
3. Во время процесса (работы) ток заряда можно менять в реалтайме,
кнопками влево/вправо, минимально до 0.25А,
так-же и напряжение, вверх/вниз
4. "Ручной" режим - это Лаб. БП


P.S. Off:
СпойлерМой www-сервер переехал, с хостинга, домой и крутится вот на такой железке :)
(возможны перебои в его работе, в частности с 04:00 до 04:05 по UTC+5)
На всякий пожарный, резервный сервер тут
eroist
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2016 22:25:25

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение eroist »

Роман, спасибо, что так быстро реагируешь. Нашел еще одну проблему при работе с АКБ. На этапе "Pulse" не реагирует на клавиатуру, то есть ни выйти в меню ,ни пропустить этап не получается. При отключении ЗУ от сети и отсоединении АКБ ,при последующем включении иногда перескакивает на этап Soft Start .
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение RomanT »

eroist писал(а):Нашел еще одну проблему при работе с АКБ. На этапе "Pulse" не реагирует на клавиатуру.
Это не проблема - это так задумано,
На этапе "Pulse" опрос клавиатуры отключен, ввиду задержки, при её опросе.
Пропустить этот этап можно отключив АКБ, во время этого этапа,
До появления сообщения "подключите АКБ", после этого снова подключить АКБ.
(т.е выход из этапа "Pulse", если U<1.0v или U>=напряжения хранения)
на последующих этапах опрос клавиатуры уже включен.
eroist писал(а):При отключении ЗУ от сети и отсоединении АКБ ,при последующем включении иногда перескакивает на этап Soft Start.

1. при отключённом АКБ, ЗУ не запустится - будет ожидать подключения АКБ.
2. проскочить может только по двум причинам: если U<1.0v или U>=напряжения хранения.
3. Соотв. U>1 (АКБ подключен), а проскакивает потому, что при подаче тока U>= напряжения хранения.
(АКБ должен быть достаточно разряжен, чтобы быстро не набирал напряжение хранения,
если он быстро набирает напряжение хранения, то этап пропускается - это нормально)
eroist
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2016 22:25:25

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение eroist »

Спасибо за пояснения, будем тестить дальше. :beer:
rio2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 13:52:42

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение rio2 »

Роман реально сделать в БП ( zu_20a_14_14_8) адекватно работающий ограничитель тока ?
а то он запаздывает и что ждать при КЗ (радио творчество без КЗ не бывает )
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение RomanT »

Вообще-то защита от к.з. есть, в версии 8_0 оно определяется резистивным делителем на 1-вой ноге TL494
А если хочется стабилизацию тока на физическом уровне возьми версию 8_3
(разница от 8_0 только в одном ЦАПе, который и задаёт макс. ток, стабилизируя его)
rio2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 13:52:42

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение rio2 »

Роман у меня версия 8_3 в режиме БП стабилизация тока работает с задержкой (может так задумано).
После изменения параметра тока под нагрузкой как быстро он должен стабилизироваться ?
Роман спасибо за труд ,как ЗУ супер
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение RomanT »

сама стабилизация тока, физического уровня, реагирует в пределах одной микросекунды.
что касается изменения задаваемого уровня тока, то в пределах 5 секунд,
потому, что (точно) сначала МК измеряет, анализирует, пробует шагнуть ЦАП-ом, измеряет, анализирует и так по кругу,
пока заданный уровень тока не станет измеряемым,
Большое изменение задаваемого тока (грубо) вычисляются математически, затем (точно) подстройка.
rio2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 13:52:42

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение rio2 »

Спасибо за пояснения , в моей конструкции ЗУ разрядник находится на отдельном радиаторе с своим вентилятором , "t радиатора" стоит на основном радиаторе чоппера ищу возможность включения вентилятора разрядника в момент начала процесса разряда АКБ , оптимально было бы в этот момент появление сигнала на свободной ноге ЦП
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение RomanT »

ищу возможность включения вентилятора разрядника в момент начала процесса разряда АКБ

подключите вентилятор параллельно обмотке реле К2,
т.е. МК включает реле К2 при включении разряда, ногой РА1

Если хочется именно по температуре и отдельно,
то я уже предлагал варианты:
1. Термостат на базе DS1821 (вкл/выкл по температуре)
2. Регулятор скорости вентилятора в зависимости от температуры

Для разгрузки полевиков блока разрядника можно применить автомобильные лампы,
установив их вместо предохранителя блока разрядника.
rio2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 13:52:42

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение rio2 »

спасибо за ответ , обнаружил в прошивке (zu_20a_14_14_8_3_eng_20v_alpha_13) баг - в профиле АКБ качели вместо латиницы иероглифы
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение RomanT »

Ха, действительно, в блоке программы "Pulse" всё на кириллице ...
видимо, когда копировал блоки программ из кириллической версии,
не везде перевёл на латиницу, причём это тянется с alpha_07
перезалейте обновленный проект.
rio2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 13:52:42

Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.

Сообщение rio2 »

какая причина этих изменений " В релизе _alpha_14 исправлено:
2. Минимальная ёмкость АКБ в профиле АКБ поднята до 7 а/ч."
Ответить

Вернуться в «Питание»