Водопровод под напряжением.

Флейм в чистом виде - все что угодно...
Но - в рамках закона :)
Ответить
Друг Кота
Сообщения: 7722
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:38:09

Сообщение 74LS00 »

Подошёл к своей чудоюде с краником и фильтром, налить кружочку, прижался к кранику левой рукой, и щекочет.
Взял китайский приборчик, одной рукой за щуп взялся, второй в краник тыкаю 10в переменки, 2ма.К кранику трубка около метра, там диаметр по воде 4мм. Ко всей хреновине трубка 10м, там тоже 4мм воды. Ну ещё трубка на слив которая железкой на эмалированой ванне лежит, но там наверняка разрыв, так что думаю врятли с земли идёт, ванна ведь в теории заземлена.

Думал прошибло транс, вынул с розетки и нифига не поменялось. Там насос у которого пластиковая помпа никакого сопротивления ни с водой ни корпусом мотора не имеет, когда последних раз проверял. Корпус с обмотками питания тоже, ну и выход питальника с сетью тоже, там тройная гальваноразвязка от розетки, всё три бы уж точно не пробило.

Потому появилась мысль что какойто сосед поставил проточник, ну или ещё какую стиралку.

Вода в доме пластиком, ну попробуй тыкнуть кран, но там вродебы не кусалось
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 80183
Зарегистрирован: Пт фев 14, 2014 02:32:21
Откуда: Урал, терраКОТА

Сообщение HariusHek »

Да что угодно может быть: утечки, наводки, статика... Уже не помню, в "Радио" давно статья была на такую тему, там описаны были случаи, когда высокое напряжение было на крюке полностью исправного строительного крана, а по арматуре здания гуляли токи, напряжением в сотни вольт.
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 7722
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:38:09

Сообщение 74LS00 »

Пока странности, снял сапожки, нацепил тапки, напруга до 5в упала, видимо от относительно земли оно.
В тапках замерил в ванной, на смесителе 0.5в, на кране к которому трубка, вообще почти нифига.

В общем надо перемерять в сапогах, видимо в землю в ванной утекает, но так не кусает.
Интересно с чего в комнате наводки, может трансформируется на длинной трубке от проводки, так там расстояния в пару метров до стен
Контактная информация:
Мудрый кот
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45

Сообщение parovoZZ »

Всё металличское и торчащее из бетона, обвязать медным проводом. Система называется "система уравнивания потенциалов". Сегодня она обязательна в любом помещении с повышенной опасностью по ПУЭ.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

У меня между трубой отопления и трубой водопровода 110 вольт при токе КЗ около 50 мА. Жаловался и "электрикам" и "сантехникам"- но в говнорашке всем на все везда и всегда насрать.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Надо делать уравнивание потенциалов. Все металлические сооружения в квартире (доме) должны быть под одним потенциалом, делается после установки всего оборудования (ванна, стир. машина, электоплита и т.п.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 80183
Зарегистрирован: Пт фев 14, 2014 02:32:21
Откуда: Урал, терраКОТА

Сообщение HariusHek »

[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3972476#p3972476"]У меня между трубой отопления и трубой водопровода 110 вольт при токе КЗ около 50 мА. Жаловался и "электрикам" и "сантехникам"- но в говнорашке всем на все везда и всегда насрать.[/uquote] Похоже, это тебе везде насрать.
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3972514#p3972514"]Надо делать уравнивание потенциалов. Все металлические сооружения в квартире (доме) должны быть под одним потенциалом, делается после установки всего оборудования (ванна, стир. машина, электоплита и т.п.[/uquote]

Согласно новым правилам все металлические коммуникации при вводе в квартиру/дом должны быть изолированы диэлектрическими вставками. А после вставок уже можно и уравнивать. Делается это потому что очень часто магистральные трубопроводы металлические (где они ещё есть) работают с системами катодной защиты то есть имеют потенциал защитный относительно земли. Просто замыкание металлической трубы на контур заземления блокирует работу этой системы в некотором радиусе от места несанкционированного заземления.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Мудрый кот
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45

Сообщение parovoZZ »

Катодная защита применяется на газопроводах. И они действительно имеют нейтральную вставку на вводе в дом. Но на газовую трубу категорически запрещено что-либо заземлять. На остальных трубах ничего такого нет по понятным причинам: вода проводник. Нейтральные вставки бессмысленны.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

Сейчас и в квартирах требуют обязательно вставку перед каждым устройством на газе. Видимо потому что электроподжиг сетевой часто сделан и заземление на корпусе устройства присутствует.

Я встречался не только с газовыми (там оно обязательно) но и с водопроводными и отопления станциями СКЗ http://mypractic.ru/katodnaya-zashhita-ot-korrozii.html .
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18886
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3972370#p3972370"]Уже не помню, в "Радио" давно статья была на такую тему, там описаны были случаи, когда высокое напряжение было на крюке полностью исправного строительного крана, а по арматуре здания гуляли токи, напряжением в сотни вольт.[/uquote]
Было на одной из наших строек. Наша электролабаратория много раз ездила туда разбираться. Мы потом приезжали, всё выключали, даже откидывали кабель с подстанции (ноль тоже), напряжение оставалось
Напряжение было даже между крюком и рельсом (то есть полная металлосвязь, по сути короткое замыкание, но напряжение было всё равно). Точно не помню, но вроде что-то около 60 вольт, в общем хватало, чтобы стропальщика малость трясло. Лампочку на 36 вольт подключаешь - лампочка не горит, напряжения конечно нету. Лампочку убираешь - напруга есть. Точно не помню, чем закончилось, скорее всего ограничились резиновыми перчатками для стропальщиков :)))
Лично я думаю что это было из-за близости аэропорта и их радаров и кран работал как виток воздушного трансформатора или типа того.
Контактная информация:
Мудрый кот
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45

Сообщение parovoZZ »

Сейчас и в квартирах требуют обязательно вставку перед каждым устройством на газе.
Что требует? Можно ссылку на норму.

Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Лично я думаю что это было из-за близости аэропорта и их радаров и кран работал как виток воздушного трансформатора или типа того.
У радаров очень высокая частота. А радиочастоты на мышцы человека не воздействуют никак.
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Только вод мышцы поджариваются. В армии проводили эксперимент с сусликами , 2 мин на расстоянии 1м -и криндец суслику.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 8865
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 19:54:19
Откуда: Уфа

Сообщение Ратмир »

[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3972476#p3972476"]У меня между трубой отопления и трубой водопровода 110 вольт при токе КЗ около 50 мА. Жаловался и "электрикам" и "сантехникам"- но в говнорашке всем на все везда и всегда насрать.[/uquote]
Так может и убить. Нужно срочно искать что сидит на водопроводе. Один раз у меня было КЗ с фазы на арматуру в бетонной коробке ванны с туалетом. Еле нашел.
Било не по детски всю семью.
"Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут" В.С. Черномырдин
Изображение
Друг Кота
Сообщения: 7722
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:38:09

Сообщение 74LS00 »

[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3972476#p3972476"]У меня между трубой отопления и трубой водопровода 110 вольт при токе КЗ около 50 мА.[/uquote] халявное электричество 20руб в месяц, пользуйся.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 80183
Зарегистрирован: Пт фев 14, 2014 02:32:21
Откуда: Урал, терраКОТА

Сообщение HariusHek »

[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3972783#p3972783"]
СпойлерБыло на одной из наших строек. Наша электролабаратория много раз ездила туда разбираться. Мы потом приезжали, всё выключали, даже откидывали кабель с подстанции (ноль тоже), напряжение оставалось
Напряжение было даже между крюком и рельсом (то есть полная металлосвязь, по сути короткое замыкание, но напряжение было всё равно). Точно не помню, но вроде что-то около 60 вольт, в общем хватало, чтобы стропальщика малость трясло. Лампочку на 36 вольт подключаешь - лампочка не горит, напряжения конечно нету. Лампочку убираешь - напруга есть. Точно не помню, чем закончилось, скорее всего ограничились резиновыми перчатками для стропальщиков :)))
Лично я думаю что это было из-за близости аэропорта и их радаров и кран работал как виток воздушного трансформатора или типа того.[/uquote]
Вот-вот, нечто похожее и в той статье было описано. Не помню уж в каких годах.
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Мудрый кот
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45

Сообщение parovoZZ »

Только вод мышцы поджариваются. В армии проводили эксперимент с сусликами , 2 мин на расстоянии 1м -и криндец суслику.
Это колебания полярных молекул в электрическом поле. К наведённому в железе электричеству не имеет отношения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

на жд регулярно такое с наведенкой от КС... тб надо соблюдать!!!
а дома это недопучтима искать косяк самому или лучще вызвать службы это их работа...
вы будете силно удивлены когда выяснится сто отсырела 50летняя проводка в сортире у соседа сверху снизу или накосячил лектрик шабашник ... вас туда никто и не пустит а у УК есть право /обязаность авариюустранить-откажутся пускать отключат ток
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вс янв 31, 2021 16:03:08

Сообщение Безработный »

Иногда напруга на батарее от ленивых заземлителей бывает, комо третий провод лень тянуть в старом доме куда положено. Или от экспериментаторов со счетчиками. Все эти товарищи забывают об одном. Иногда батареи режутся и варятся электросваркой, и исход для подключенной техники или счетчика не однозначен.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

и щечикам и трупам хлубако пох...
проблема может быить если есть платиковая врезка
раншше народ штатно землмлся на вВП ил трубы ЦОи нкто не страдал ибо они щтатно землятся на контур а вот если между силовыми трупами и вашим вркезка есть левая то беда...
но по пуэ зеклица на трупы нелзя тока на когтур
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить