Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение антошка »

Мужики, хелп, я уже не могу у меня скоро инсульт будет. История такова.
Была гроза, ударила молния недалеко от моего двора, тупо за 10 метров от камеры видеонаблюдения (о чудо, она жива ) сгорел инвертор 12/220.
Я подобрал заказал запчастей, починил. Он начал работать, держать нагрузку, и как и до этого было даже нагнетал воду со скважины. Потом какое то чудо случилось, и он опять шкваркнул, я опять разобрал, была выбита часть транзисторов со стороны накачки трансформаторов, были выбити ключи части построения синуса, и один драйвер на плате синуса, ну и по мелочи резисторы обвязки транзисторов и пару диодов, я всё перепроверил починил, вроде работает, но есть но.
При нагрузках до 500 ват ведёт себя достойно дальше начинает проседать выходное напряжение и лавинообразно падает в ноль. Провода при этом греються. Хотя раньше такого не было, при даже малой нагрузке проседает напряжение на конденсаторе высоковольтном. Такое чувство что куда то пропала обратная связь, хотя там всё нормально. Слышен гул треск, свист силовых трансформаторов и странные сигналы на затворах мосфетов. То есть то пропал, хотя пары работают нормально и нагрев трансформаторов одинаковый.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение vlasovzloy »

Мало информации/ нет информации
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение антошка »

Ну по факту никакой и не будет, схемы все равно не нашёл. Стоит 4 трансформатора, по схеме пуш пул, подсоединен паралельно друг к другу, ну уже после диодных мостов, дальше набор с ёмкостей ,генератор построен на sg3525, дальше идёт плата синуса
eg002
Если долго мучиться что нибудь получится.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение vlasovzloy »

В момент просадки замерь на банках сколько вольт

Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Что не держит, 12/400 или синусорезка. Ну или отдельно подать 400 на синусорезку из сети, ну пусть 340 даже , всеравно должно хватить

Добавлено after 39 seconds:
На ег002 резистор токовый тоже проверить бы
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
ivperev
Встал на лапы
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Вт дек 15, 2015 18:36:20

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение ivperev »

vlasovzloy писал(а): На ег002 резистор токовый тоже проверить бы
Вряд ли дело в нём.
Контроллер EG скорее умирает и как раз из-за него.

Датшит полупереведён.
Вложения
EG8010.pdf
(2.55 МБ) 176 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение >TEHb< »

Может в трансформаторе межвитковое, а может и диоды испортились. При малой мощности ещё как-то на одной половинке молотит, а при широких импульсах уже всё
"Привет!" - соврал он.
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение vlasovzloy »

Ну трасформаторы можно по отдельности нагрузить лампочкой 220, ватт 60 например
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение антошка »

[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4621697#p4621697"]В момент просадки замерь на банках сколько вольт

Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Что не держит, 12/400 или синусорезка. Ну или отдельно подать 400 на синусорезку из сети, ну пусть 340 даже , всеравно должно хватить

Добавлено after 39 seconds:
На ег002 резистор токовый тоже проверить бы[/uquote]
Просадка на банках с 390 до 360 при нагрузке в 100 ват.
Шунт в норме

Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="ivperev",url="/forum/viewtopic.php?p=4621704#p4621704"]
vlasovzloy писал(а): На ег002 резистор токовый тоже проверить бы
Вряд ли дело в нём.
Контроллер EG скорее умирает и как раз из-за него.

Датшит полупереведён.[/uquote]
Плата абсолютно новая, и свежая.

Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4621707#p4621707"]Может в трансформаторе межвитковое, а может и диоды испортились. При малой мощности ещё как-то на одной половинке молотит, а при широких импульсах уже всё[/uquote]
А это уже идея, я думал если есть напруга на высоковольтных то с той частью всё ок

Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4621711#p4621711"]Ну трасформаторы можно по отдельности нагрузить лампочкой 220, ватт 60 например[/uquote]
А не пихнет?
Если долго мучиться что нибудь получится.
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение антошка »

Проверил трансформаторы, всё ок. Диоды тоже ок. Амплитуда на истоках транзисторов 26 вольт частота 32 килогерца. При нагрузке амплитуда никак не меняется, а просто сходит в ноль и всё
Если долго мучиться что нибудь получится.
sancio
Мучитель микросхем
Сообщения: 475
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2013 01:30:11
Откуда: Вильнюс, Литва

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение sancio »

антошка писал(а):Просадка на банках с 390 до 360 при нагрузке в 100 ват.
это очень много
антошка писал(а):Шунт в норме
как проверяли? миллиомметр есть? если нет - только заменой
антошка писал(а):При нагрузке амплитуда никак не меняется, а просто сходит в ноль и всё
эту фразу вообще невозможно понять. Что сказать-то хотели?
fedyaok
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение fedyaok »

А емкости в цепи питания sg3525 проверялись?
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение антошка »

[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4622028#p4622028"]
антошка писал(а):Просадка на банках с 390 до 360 при нагрузке в 100 ват.
это очень много
антошка писал(а):Шунт в норме
как проверяли? миллиомметр есть? если нет - только заменой
антошка писал(а):При нагрузке амплитуда никак не меняется, а просто сходит в ноль и всё
эту фразу вообще невозможно понять. Что сказать-то хотели?[/uquote]
Я мерил просадку под нагрузкой до шунта а не после так что шунт тут точно откинуть как поломку надо. Миллиометра нет но под нагрузкой замерял падение напряжения на шунте ,оно минимальное (как и должно быть при той нагрузке что я задавал).
Ой не амплитуда, ширина импульса.
И да при полном заряде банок импульсы мерцают, то есть то нет.

Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4622147#p4622147"]А емкости в цепи питания sg3525 проверялись?[/uquote]
Тех что не было в наличии просто проверил а те что были заменил. И не только там а везде
Если долго мучиться что нибудь получится.
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение >TEHb< »

антошка писал(а):Я мерил просадку под нагрузкой до шунта а не после так что шунт тут точно откинуть как поломку надо.
Вообще не показатель, если шунт включён в ОС.
"Привет!" - соврал он.
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение антошка »

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4622291#p4622291"]
антошка писал(а):Я мерил просадку под нагрузкой до шунта а не после так что шунт тут точно откинуть как поломку надо.
Вообще не показатель, если шунт включён в ОС.[/uquote]
Включён, ну только в часть нарезки синуса, измерения шли до этого так сказать модуля.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение >TEHb< »

И всё же. Ну, допустим. А по низковольтной стороне как дела? Если управление токовое, то смысл тот же: стоит посмотреть форму сигнала на шунте.
"Привет!" - соврал он.
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение антошка »

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4622297#p4622297"]И всё же. Ну, допустим. А по низковольтной стороне как дела? Если управление токовое, то смысл тот же: стоит посмотреть форму сигнала на шунте.[/uquote]
Резисторов заказал, а там увидим, низковольтное только по напряжению есть
Если долго мучиться что нибудь получится.
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение антошка »

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Добавлено after 51 minute 31 second:
Вот ещё пару осциллограм

Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
https://youtube.com/shorts/JGDeXIW_6Ek
На транзисторах низковольтной части.
https://youtube.com/shorts/AQMUqhYAovk
На двух транзисторах синуса

Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
На других двух транзисторах синуса.

Добавлено after 9 seconds:
Изображение
Если долго мучиться что нибудь получится.
ivperev
Встал на лапы
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Вт дек 15, 2015 18:36:20

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение ivperev »

Проверь сигнал SPWMEN микросхема U4 ножка 7. если там норма меняй контроллер. входы контроллеров тоже могут подгорать и некорректно работать.
Аватара пользователя
антошка
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 17:39:32

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение антошка »

[uquote="ivperev",url="/forum/viewtopic.php?p=4622655#p4622655"]Проверь сигнал SPWMEN микросхема U4 ножка 7. если там норма меняй контроллер. входы контроллеров тоже могут подгорать и некорректно работать.[/uquote]
Самое обидное что в итоге все равно синус получается на выходе инвертора. Идеальный синус, А на ножках белиберда. Странно это всё
Если долго мучиться что нибудь получится.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5005
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.

Сообщение jonpim »

[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4622658#p4622658"]Странно это всё[/uquote]
Проще как посоветовали поменять плату синуса чем выявлять дохлую деталь смд .
И уменьшить максимальный ток срабатывания защиты выхода .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)