Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51
хотел еще спросить, в чем разница применения в качестве ключа в схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/70/ полевика или биполярного?
- Реклама
По моему - ни в чём, не смотря на то, что у полевика входное сопротивление выше, а сопротивление перехода сток-исток ниже. В данной схеме при работе в ключевом режиме разницы между полевиком и биполярником нет.
Я так думаю....
Я так думаю....
Засунул. Номиналы деталей и включение нагрузки берите из даташит конкретного MOCxxxx, который будете использовать.odvl писал(а):...симисторную часть... можно ли засунуть в ваш вариант? если можно...
Воткнул.odvl писал(а):...еще воткнуть светодиоды для индикации состояния каждой из трех нагрузок...
Можно.odvl писал(а):..можно прошивку под ОК...
Все во вложении.
- Вложения
-
- Termometr_v9_Cool_CC_timer.zip
- (17.15 КБ) 268 скачиваний
Выкладываю термометр с 3 Led индикаторами(оа).В железе поставить на сегменты токоограничивающие резисторы по 200 ом.(OFF:ощибся темой)
- Вложения
-
- 12.zip
- (21.3 КБ) 282 скачивания
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51
Soir, большое спасибо...на компе система крякнула, вот, только добрался
- Реклама
А Acronis на что? Восстанавливает систему за считанные минуты.
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51
ага, если есть образ...а винт был очищен практически от всех точек восстановления и резервных файлов...Soir, у меня вновь к вам вопрос по схеме термостата: возможна ли блокировка включения нагревателя если не работает, или выходит из строя его вентилятор? а также по схеме вашего JDM программатора: вместо кс175а на какое напряжение поставить стабилитрон- на 7.5 или на 8.2 в? везде рисуют что нужно 13.3в для перепрошивки.чем порекомендуете прошивать(winpic или другими), и какое расширение имеет файл прошивки, чтоб вставить его в pic& 8 должны привезти все элементы для проекта, собираюсь заняться. пока собираю программатор
Возможна. Скажете какой у Вас будет датчик работы вентилятора, я внесу изменения в прошивку..odvl писал(а):...возможна ли блокировка включения нагревателя если не работает, или выходит из строя его вентилятор...
Если не отступать ни на шаг от схемы, то на 7,5 Вольт. На 8,2 тоже будет работать. (Схема программатора не моя, моя только печатная плата.)odvl писал(а):а также по схеме вашего JDM программатора: вместо кс175а на какое напряжение поставить стабилитрон- на 7.5 или на 8.2 в? везде рисуют что нужно 13.3в для перепрошивки
PIC'и прошиваю WinPic800, в некоторых случаях ICProg. Расширение файла прошивки *.hex.odvl писал(а):...чем порекомендуете прошивать(winpic или другими), и какое расширение имеет файл прошивки, чтоб вставить его в pic&...
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51
odvl писал(а):
...возможна ли блокировка включения нагревателя если не работает, или выходит из строя его вентилятор...
Возможна. Скажете какой у Вас будет датчик работы вентилятора, я внесу изменения в прошивку..
если б я знал...в данном случае только озвучиваю мысли, а практически вариантов никаких...даже не представляю какой он должен быть этот датчик
...возможна ли блокировка включения нагревателя если не работает, или выходит из строя его вентилятор...
Возможна. Скажете какой у Вас будет датчик работы вентилятора, я внесу изменения в прошивку..
если б я знал...в данном случае только озвучиваю мысли, а практически вариантов никаких...даже не представляю какой он должен быть этот датчик
Может быть резистор включённый последовательно с вентилятором? Если ток переменный на отводы резистора можно поставить диодный мост
ПС: похоже эта тема будет вечной
ПС: похоже эта тема будет вечной
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Вариантов на самом деле много.odvl писал(а):...даже не представляю какой он должен быть этот датчик
Можно и резистор, как предлагает Соник. Есть датчики тока. Можно оптопару прицепить, или датчик Холла, или еще что-то в этом духе.
Недостаток один: отслеживается ток или вращение, а нужно отслеживать перегрев.
Варианты тоже есть. Например, дополнительный датчик температуры в опасной зоне. А лучше всего независимый (мало ли что с датчиками или МК...) выключатель в случае перегрева. Использовать можно термостат от утюга, чайника, водонагревателя, фена, электрообогревателя и т.п., даже можно изготовить самостоятельно.
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51
вентилятор на переменку 220, отслеживать нужно только вращение...но как практически?
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51
да, забыл сказать,в схеме я оставил управление вентиляторами на реле, а на нагреватель симистор
Рискну дать совет, по типу как это делается в промышленности. Ставится небольшая легкая заслонка, которая отклоняется на оси от потока воздуха вентилятора. А далее либо контакты, либо фотодиод, либо холл, которыми эта заслонка управляет. Если сильный поток, то можно и возвратную пружину добавить.odvl писал(а):вентилятор на переменку 220, отслеживать нужно только вращение...но как практически?
Что-то вроде такого http://www.energometrika.ru/catalog/633/
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51
согласен что просто, но поток воздуха очень слабый, не потянет
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51
лучше, наверно на датчике холла. на крыльчатку приклеить магнитик, напротив него датчик холла..крутит - идут импульсы, остановился- пропали, а как схемно реализовать?
А может ничего не надо, а то и на обогреватель придётся ставить датчик (отдельный термостат), опять прошивку менять...
С другой стороны - чтобы киловатт прокрутить - давление воздуха должно быть неплохое
С другой стороны - чтобы киловатт прокрутить - давление воздуха должно быть неплохое
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51
да нет, больше уж ничего не надо будет, только блокировка нагревателя в случае отказа вентилятора.. так, на всякий случай, для исключения пожара..перегрева при работе вентилятора не будет
Та штука, которая на фото, конечно грубая вещь и рассчитана для сильных потоков, ее рассматривать надо просто как иллюстратор идеи. Я же писал, что "легкая заслонка", мыслится типа текстолита 0,2-0,3 мм. Художник из меня плохой, но идею старался донести.odvl писал(а):согласен что просто, но поток воздуха очень слабый, не потянет