tbogdan писал(а):1. количество программ в сервисном режиме устанавливается но выполняются все 20, независимо сколько выставлено.
Изменения количества программ вступают в силу после их записи в EEPROM (через 10 сек после завершения манипуляций с настройками) и после отключения-включения питания. В новой прошивке этот момент реализуется при нажатии кнопки ON/OFF при старте термостата.
tbogdan писал(а):2. при нажатии сброс цифры мерцают
Должно уйти, проверьте.
tbogdan писал(а):3. при входе в сервисный режим, если первая была нажата кнопка SET происходит вход в режим установки h а дальше не переключается, а если первой была нажата DISPLAY, тогда все нормально.
Изменена работа кнопок. Описание во вложении, проверяйте.
tbogdan писал(а):4. при быстром наборе температуры и выходе за верхний предел, пока не будет пересчитан SP, нагреватель остается включен.
Очевидно Ваш нагреватель слишком мощный для такого алгоритма, давайте свой.
tbogdan писал(а):Вкл./ стоп можно сделать так как Вы рекомендуете одной кнопкой, но обязательно надо сделать индикацию режима в каком находится регулятор, или отдельным индикатором на каком то выводе, свободен 18 (РВ4), или "OFF" на индикаторе, чередующий с показом температуры.
Вынес светодиод. Можно, конечно, индикацию ON/OFF засунуть в перебор DISPLAY или SET, как скажете.
tbogdan писал(а):и еще, если можно уменьшить опорное напряжение примерно до 2.5В, чтоб была возможность поставить отдельный прецизионный стабилизатор, измерение и регулирование до 1000 - 1200 градусов, не более.
С этим чуть позже разберусь...