Фаза на ИБП
Фаза на ИБП
Увидел в инете рекомендацию включить в сеть (2-полюсную) ИБП с учетом сетевой фазы. В инструкции ИБП по поводу сетевого подключения ничего ни о фазе, ни о земле не сказано. D-образная 3-полюсная фишка, вставляемая в корпус ИБП, размечена так: L, E, N. На вилке определить полюса не смог, т.к. провод не прозванивается тестером, что меня сильно удивило. Но при этом все работает нормально при любом положении вилки в розетке.
Вопрос к знающим людям:
1. Стоит ли этим заморачиваться?
2. Если стоит, то где на вилке фазовый контакт: справа или слева (если смотреть со стороны контактов)?
Вопрос к знающим людям:
1. Стоит ли этим заморачиваться?
2. Если стоит, то где на вилке фазовый контакт: справа или слева (если смотреть со стороны контактов)?
- Evgeny1
- Друг Кота
- Сообщения: 4106
- Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
- Откуда: Электросталь
- Контактная информация:
Re: Фаза на ИБП
1-не стоит
2-по правилам монтажа в розетке фаза должна быть справа, а где она на самом деле укажет индикаторная отверточка
2-по правилам монтажа в розетке фаза должна быть справа, а где она на самом деле укажет индикаторная отверточка
- AL.EX
- Друг Кота
- Сообщения: 9222
- Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
- Откуда: Подмосковные джунгли.
Re: Фаза на ИБП
Во первых можно и не заморачиваться.
Во вторых (если таки захотелось) :
1. прозваниваем розетку "контролькой". Найдя фазу - отмечаем её (фломастером к примеру)
2. Ищем на кабеле, к какому контакту подводится "L" и отмечаем этот контакт на вилке.
3. Вставляем вилку в розетку, так чтобы отмеченные контакты совпадали.
Всё.
Не достал щупами тестера.
Во вторых (если таки захотелось) :
1. прозваниваем розетку "контролькой". Найдя фазу - отмечаем её (фломастером к примеру)
2. Ищем на кабеле, к какому контакту подводится "L" и отмечаем этот контакт на вилке.
3. Вставляем вилку в розетку, так чтобы отмеченные контакты совпадали.
Всё.
провод не прозванивается тестером
Не достал щупами тестера.
Семь бед, один Reset.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: Вт сен 19, 2006 12:07:02
- Откуда: Казахстан, г.Костанай
Re: Фаза на ИБП
Попадались мне источники бесперебойного питания с рекомендуемым подключением фаза\ноль. Работают в любом случае (при любом подключении фаза\ноль), но один моргал индикацией, а другой периодически попискивал при неверном подключении. Но все они on-line типа, а такую технику наверно все же лучше поключить согласно рекомендациям производителя (ведь не просто так указана фаза и ноль)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Сообщения: 4779
- Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Re: Фаза на ИБП
Evgeny1 писал(а):по правилам монтажа в розетке фаза должна быть справа
Дайте, пожалуйста, ссылку на правила.
- AL.EX
- Друг Кота
- Сообщения: 9222
- Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
- Откуда: Подмосковные джунгли.
Re: Фаза на ИБП
В СНиПЕ этого нет.
Но, есть правила электробезопасности, где есть рекомендация :
"В целях более безопасного прохождения тока через тело человека, потенциалы относительно земли следует располагать ближе к правой руке. Тогда при касании вероятность поражения уменьшится..."
Почему для ИБП и компьютерных БП вообще, желательно "правильное" включение :
1. Предохранитель в цепи, стоит на фазной линии.
2. В большинстве ИБП "разрывается" именно фазная линия.
Ну, а последствия наличия фазы в цепи, при якобы выключенном приборе......
Но, есть правила электробезопасности, где есть рекомендация :
"В целях более безопасного прохождения тока через тело человека, потенциалы относительно земли следует располагать ближе к правой руке. Тогда при касании вероятность поражения уменьшится..."
Почему для ИБП и компьютерных БП вообще, желательно "правильное" включение :
1. Предохранитель в цепи, стоит на фазной линии.
2. В большинстве ИБП "разрывается" именно фазная линия.
Ну, а последствия наличия фазы в цепи, при якобы выключенном приборе......
Семь бед, один Reset.
- Evgeny1
- Друг Кота
- Сообщения: 4106
- Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
- Откуда: Электросталь
- Контактная информация:
Re: Фаза на ИБП
Дайте, пожалуйста, ссылку на правила.
да пожалуйста
http://www.newshouse.ru/page-id-382.html
это пишут в учебниках по монтажу
Re: Фаза на ИБП
meandr51 писал(а):Увидел в инете рекомендацию включить в сеть (2-полюсную) ИБП с учетом сетевой фазы.
И как ИБП определит - где фаза и где ноль ?
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Re: Фаза на ИБП
Но UPS всё-таки предназначен для включения в однофазную трёхпроводную сеть, где есть честные L, N и PE. Поэтому в такой сети он фазу определит запросто.
Но если в розетке только два провода - тады ой. Х.з. как он себя будет вести. Раньше попадались UPS-ы, (кажется Triplite, точно не помню) у которых аккумулятор не имел гальванической развязки от сети, и запросто мог оказаться под фазой. Но это никоим образом не влияло на работу UPS-а.
- AL.EX
- Друг Кота
- Сообщения: 9222
- Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
- Откуда: Подмосковные джунгли.
Re: Фаза на ИБП
Evgeny1 писал(а):Дайте, пожалуйста, ссылку на правила.
да пожалуйста
http://www.newshouse.ru/page-id-382.html
это пишут в учебниках по монтажу
Всё же это написано "из головы".
Есть СНиП и ГОСТ, а всё остальное от лукавого (это про интернет)
В книгах да, пишут. И правильно делают.
Кстати, в ГОСТе есть про маркировку местонахождения фазы, нейтрали и земли.
И таки да, фаза справа.
Семь бед, один Reset.
- AL.EX
- Друг Кота
- Сообщения: 9222
- Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
- Откуда: Подмосковные джунгли.
Re: Фаза на ИБП
jonpim писал(а):meandr51 писал(а):Увидел в инете рекомендацию включить в сеть (2-полюсную) ИБП с учетом сетевой фазы.
И как ИБП определит - где фаза и где ноль ?Обычный , не супер-интеллектуальный. По наводкам из окружающего пространства ?
А как обычная "контролька" определяет фазу ???
Она ведь тоже не "супер-интеллектуальная".
Семь бед, один Reset.
- pleshkov
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: Сб окт 11, 2008 12:05:19
- Откуда: RU, Lipetsk
- Контактная информация:
Re: Фаза на ИБП
Буквально вчера столкнулись при расключении пяти бесперебойников в стойке.
ИБП APC 1500
так вот, на 3-х подключили правильно питание, а на 2-х перепутали фазу и 0.
УЗО вырубалось хаотично. Сначала не могли понять в чем прикол, потом, подключив все ИБП правильно поняли. УЗО перестало вырубаться.
ИБП APC 1500
так вот, на 3-х подключили правильно питание, а на 2-х перепутали фазу и 0.
УЗО вырубалось хаотично. Сначала не могли понять в чем прикол, потом, подключив все ИБП правильно поняли. УЗО перестало вырубаться.
Re: Фаза на ИБП
AL.EX писал(а):А как обычная "контролька" определяет фазу ???
Она ведь тоже не "супер-интеллектуальная".
А ты дай ее в лапы маленькому коту - вряд-ли что она покажет
И можно ли на однофазном бензогенераторе контролькой определить фазу ?
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- AL.EX
- Друг Кота
- Сообщения: 9222
- Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
- Откуда: Подмосковные джунгли.
Re: Фаза на ИБП
jonpim писал(а):А ты дай ее в лапы маленькому коту - вряд-ли что она покажет
Покажет.
Пробовали (правда на собаке)
jonpim писал(а):И можно ли на однофазном бензогенераторе контролькой определить фазу ?
А зачем ? Там и так усё ясно видно.
Семь бед, один Reset.
Re: Фаза на ИБП
AL.EX писал(а):Покажет.
Пробовали (правда на собаке)![]()
Собака - она большая и у нас форум котов
А что ясно с бензогенератором ? Там с какой стороны должна быть фаза ?
meandr51 писал(а):Увидел в инете рекомендацию включить в сеть (2-полюсную) ИБП с учетом сетевой фазы.
Это вопрос из серии почему из фазового провода текут красные электроны а в нолевой затекают синие - значит они потеряли энергию ..
Последний раз редактировалось jonpim Сб апр 14, 2012 17:46:41, всего редактировалось 2 раза.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Evgeny1
- Друг Кота
- Сообщения: 4106
- Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
- Откуда: Электросталь
- Контактная информация:
Re: Фаза на ИБП
на нормальных генераторах
все подписано прямо над розетками
нейтраль соединена с корпусом
(на моих двух так)
все подписано прямо над розетками
нейтраль соединена с корпусом
(на моих двух так)
Re: Фаза на ИБП
Evgeny1 писал(а):на нормальных генераторах
нейтраль соединена с корпусом
(на моих двух так)
А если я при сборке генератора перепутал неитраль и фазу прикрутил к раме - что у меня генератор сгорит ?
И показывает ли на них контролька на фазу если нет никакого заземления ?
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Evgeny1
- Друг Кота
- Сообщения: 4106
- Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
- Откуда: Электросталь
- Контактная информация:
Re: Фаза на ИБП
сделано для феншуя
если прикрутить фазу к раме, то сгорит предохранитель т.к. на раме уже сидит ноль, если его отрезать, то не сгорит конечно
контролька показывает (держимся одной рукой за корпус, отверткой в другой руке тыкаем в розетку в одной дырке горит, а в другой естественно нет
)
если прикрутить фазу к раме, то сгорит предохранитель т.к. на раме уже сидит ноль, если его отрезать, то не сгорит конечно
контролька показывает (держимся одной рукой за корпус, отверткой в другой руке тыкаем в розетку в одной дырке горит, а в другой естественно нет
Re: Фаза на ИБП
Evgeny1 писал(а):т.к. на раме уже сидит ноль
На моей раме никакого нуля нет . И я за раму не держусь , контролька на каком проводе будет гореть ?
И покажи на схеме моего генчика - где фаза и ноль ?
- Вложения
-
- 2012-04-15_022210.png
- (74.02 КБ) 2944 скачивания
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Evgeny1
- Друг Кота
- Сообщения: 4106
- Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
- Откуда: Электросталь
- Контактная информация:
Re: Фаза на ИБП
да не собираюсь я спорить
я помню как вы доказывали про заряд от 5В li-ion
я помню как вы доказывали про заряд от 5В li-ion