Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Upgrader, щас развелось очень много подделок и один из верных способов отличить оригинал от подделки - по весу.. Подделка - легче..
Насколько мя известно - Шнайдер не подделывают..
Насколько мя известно - Шнайдер не подделывают..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Хм... А если разобрать? С подделками вообще фигня...МитяРа писал(а):один из верных способов отличить оригинал от подделки - по весу.. Подделка - легче..
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19043
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
плохой прижим или недостаточная площадь соприкосновения контактов определяются сразу по повышенному или чрезмерному нагреву контактов.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Еще такой вопрос, который долго мучает:
что будет при включении автомата, после которого коза? Пока его держим (не долго, но все-же, а если это мощный автомат, то с довольно приличным усилием), он не сможет выключится, или сможет?
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Да, действительно долго мучил вопрос, почти год
Автомат вырубается сразу, даже если держать ручку. Для повторного включения его надо перещёлкнуть. По крайней мере у тех, что я видел, было именно так.
Автомат вырубается сразу, даже если держать ручку. Для повторного включения его надо перещёлкнуть. По крайней мере у тех, что я видел, было именно так.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Вопрос - для чего в корпусе у большинства есть две дырки с пробками, открывающиеся при повороте на 90гр.? Через одну можно увидеть биметалл и рычаг отключения (дернуть для проверки удобно), а другая - вроде не к месту вообще. Одна слева, другая справа, по диагонали.
Ручка связана с контактом через дополнительные хитрые рычаги. При том на возврат собственно ручки выключателя стоит дополнительная пружина, если ее вытащить - автомат будет выключатся, но ручка при этом остаётся во включенном положении - она скорее как флажок неисправности. При блокировании ручки даже во включенном положении - отключится независимо от нее и будет так-же заблокирован на включение пока не передернешь.
Теперь и сам увидел, посмотрел внутренности Merlin.Seriyvolk писал(а):Автомат вырубается сразу, даже если держать ручку.
Ручка связана с контактом через дополнительные хитрые рычаги. При том на возврат собственно ручки выключателя стоит дополнительная пружина, если ее вытащить - автомат будет выключатся, но ручка при этом остаётся во включенном положении - она скорее как флажок неисправности. При блокировании ручки даже во включенном положении - отключится независимо от нее и будет так-же заблокирован на включение пока не передернешь.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн окт 15, 2012 21:55:41, всего редактировалось 2 раза.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- Сэр Мурр
- Модератор
- Сообщения: 11169
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
- Откуда: из мест не столь отдалённых
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Летом заменил автомат в трёхфазной цепи, номинал 50 А. Причина- одно из фаз не включалась вообще. Не разбирал, но внешних повреждений нет.
Вспоминаю рассказ одного товарища о проверке автоматов защиты в сертифицированной лаборатории. По его наблюдениям, около трети автоматов- откровенный брак.
Вспоминаю рассказ одного товарища о проверке автоматов защиты в сертифицированной лаборатории. По его наблюдениям, около трети автоматов- откровенный брак.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Для очень обеспокоенных можно сделать стенд из ЛАТРа и витка-двух на нём сварочной шины. Посчитать на расчётный ток КЗ это и будет стенд для проверки электромагнитного расцепителя. Тепловой проверить гораздо проще.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
-
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 347
- Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 23:38:38
- Откуда: Klaipėda
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Для пристыковки к автомату различных "прибамбасов", пристыковываются, например: другой автомат, блок-контакт, катушка дистанционного отключения или минимальной защиты и т.п.Вопрос - для чего в корпусе у большинства есть две дырки с пробками
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Никак не могу найти ничего по этому поводу.GenadijG писал(а):Для пристыковки к автомату различных "прибамбасов"

Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: Вт сен 19, 2006 12:07:02
- Откуда: Казахстан, г.Костанай
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Контакт состояния, РММ (реле минимального и максимального напряжения), расцепитель независимый...
Ищи кс47, ксв47, рмм47, рм47, рн47 ... может еще че есть, сейчас сразу не вспомню
Ищи кс47, ксв47, рмм47, рм47, рн47 ... может еще че есть, сейчас сразу не вспомню
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Не понятно, как дуга засасывается в гаситель?
Между пластинами довольно большое расстояние (на данной картинке небольшое, но у меня раза в два больше), а путь наименьшего сопротивления - как раз между контактами, даже когда они разомкнуты. За счет чего дугу засасывает в соответствующую камеру?

Между пластинами довольно большое расстояние (на данной картинке небольшое, но у меня раза в два больше), а путь наименьшего сопротивления - как раз между контактами, даже когда они разомкнуты. За счет чего дугу засасывает в соответствующую камеру?
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- evgeniy256
- Родился
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 18:14:07
- Откуда: Россия
- Контактная информация:
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Картинка выше не совсем удачная, так как автомат включен.
Вот удачный ракурс (автомат выключен):

В конечной (нижней) точке движения подвижного контакта он практически лежит на пластинах дугогасительной камеры. Дуга естественным путем будет уходить в камеру.
Более подробная информация об устройстве автомата есть тут - Автоматический выключатель: устройство, принцип действия
Вот удачный ракурс (автомат выключен):

В конечной (нижней) точке движения подвижного контакта он практически лежит на пластинах дугогасительной камеры. Дуга естественным путем будет уходить в камеру.
Более подробная информация об устройстве автомата есть тут - Автоматический выключатель: устройство, принцип действия
- N1X
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 197
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35
- Откуда: Гомель, Беларусь
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Upgrader писал(а):За счет чего дугу засасывает в соответствующую камеру?
За счет магнитного поля, которое она вокруг себя создает:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1% ... 0.B8.D1.8F