Back ups pro 1000va
-
pro100dimas
- Открыл глаза
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 16:15:02
Back ups pro 1000va
Back-ups pro 1000VA. Без нагрузки работает нормально и от сети, и от АКБ, а с нагрузкой даже в 60Вт загорается перегрузка. Причём даже при работе от сети подключаю монитор, и через 2-3сек загорается Overload. АКБ новая .
Re: Back ups pro 1000va
Ясен перец - неисправен . Либо датчик тока с обвязкой на плате , или слет прошивки (еепрома) . Иногда тотальная пропайка платы помогает. 
Реле все проверить на предмет подгорания контактов .
Реле все проверить на предмет подгорания контактов .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
-
pro100dimas
- Открыл глаза
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 16:15:02
Re: Back ups pro 1000va
Спасибо кэп 
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 22:03:35
- Откуда: Новгородская область
Re: Back ups pro 1000va
Электролиты на 22 мкФ все поменяй. Особенно в минусовом плече преобразователя.
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22896
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: Back ups pro 1000va
А новую батарею после замены "прописали" или просто заменили и всё ... ? 