Back ups pro 1000va

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
pro100dimas
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 16:15:02

Back ups pro 1000va

Сообщение pro100dimas »

Back-ups pro 1000VA. Без нагрузки работает нормально и от сети, и от АКБ, а с нагрузкой даже в 60Вт загорается перегрузка. Причём даже при работе от сети подключаю монитор, и через 2-3сек загорается Overload. АКБ новая .
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5004
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Back ups pro 1000va

Сообщение jonpim »

Ясен перец - неисправен . Либо датчик тока с обвязкой на плате , или слет прошивки (еепрома) . Иногда тотальная пропайка платы помогает. :)
Реле все проверить на предмет подгорания контактов .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
pro100dimas
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 16:15:02

Re: Back ups pro 1000va

Сообщение pro100dimas »

Спасибо кэп :)))
Аватара пользователя
tvorcheskiy
Вымогатель припоя
Сообщения: 524
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 22:03:35
Откуда: Новгородская область

Re: Back ups pro 1000va

Сообщение tvorcheskiy »

Электролиты на 22 мкФ все поменяй. Особенно в минусовом плече преобразователя.
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22896
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: Back ups pro 1000va

Сообщение Borodach »

А новую батарею после замены "прописали" или просто заменили и всё ... ? :)