Back-ups pro 1000VA. Без нагрузки работает нормально и от сети, и от АКБ, а с нагрузкой даже в 60Вт загорается перегрузка. Причём даже при работе от сети подключаю монитор, и через 2-3сек загорается Overload. АКБ новая .
- Реклама
Ясен перец - неисправен . Либо датчик тока с обвязкой на плате , или слет прошивки (еепрома) . Иногда тотальная пропайка платы помогает. 
Реле все проверить на предмет подгорания контактов .
Реле все проверить на предмет подгорания контактов .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 16:15:02
Электролиты на 22 мкФ все поменяй. Особенно в минусовом плече преобразователя.
- Реклама