сгорел UPS

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ответить
khukhryansky
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 22:29:58

сгорел UPS

Сообщение khukhryansky »

При работающем UPSе (LUXEON UPS-1000ZY) замкнуло клемы АКБ, и UPS крякнул? замена предохранителей (сгорели) ничего не дала -ниче не светится , не жужит , кто может помогите откуда начать??
Аватара пользователя
Николай_С
Друг Кота
Сообщения: 6188
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Контактная информация:

Re: сгорел UPS

Сообщение Николай_С »

Есть смысл начать с самого АКБ.
Если подключить к нему автомобильную лампочку 55Вт, она должна нормально гореть. Если не горит, то можно АКБ выкидывать, а с ней и UPS.
Далее по цепочке: предохранители, мосфеты, схема управления.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Аватара пользователя
ded6moroz
Мучитель микросхем
Сообщения: 415
Зарегистрирован: Вт июл 31, 2012 14:17:39
Откуда: Днепр

Re: сгорел UPS

Сообщение ded6moroz »

Начать с замены АКБ. Большинство УПСов без него не заведутся, ибо основное питание для их процессора - именно АКБ... Например на моей памяти был один Powercom Black Knight на 600VA. Батарейка броде живая, 12В есть, но стоит включить УПС, как резкое падение напруги до 5 Вольт на этом аккуме тупо не дает ему завестись, не зависимо от наличия 220В...
khukhryansky
Родился
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 22:29:58

Re: сгорел UPS

Сообщение khukhryansky »

Спасибо, с новым АКБ заработал
Аватара пользователя
Николай_С
Друг Кота
Сообщения: 6188
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Контактная информация:

Re: сгорел UPS

Сообщение Николай_С »

Я бы сильно не радовался.
Из опыта знаю (мои догадки позднее подтвердил официальный представитель фирмы SVEN), что АКБ, которые продаются отдельно от UPS, откровенное Г....
Больше года они не живут.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Аватара пользователя
ded6moroz
Мучитель микросхем
Сообщения: 415
Зарегистрирован: Вт июл 31, 2012 14:17:39
Откуда: Днепр

Re: сгорел UPS

Сообщение ded6moroz »

Зависит в-основном от фирмы производителя, но в целом да. Средний срок жизни таких АКБ от 1 до 3 лет. Три года назад покупал АКБ фирмы Koni. Служит до сих пор. Время автономной работы на БП Codegen 450W с APFC уменьшилось за это время с 15 минут до 11.