Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Вымогатель припоя
Сообщения: 574
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 10:00:20

Сообщение Jhons »

Телекот писал(а):Провод около 0,9мм.
А литцендрат изготавливают из изолированных проводов, а мотать голыми проводами это то же самое что и штырём.
Стало быть буржуи лохонулись, мотая вторичку на 70кГц проводом 1.2мм.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19055
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

смотря, куда намотали.
может быть, площади по скину у провода 1,2 мм вполне хватает для переменной составляющей тока.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Совершенно верно смотря где. В прямоходах с неразрывным током можно и двойкой мотать. Там основная доля тока постоянная составляющая.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань

Сообщение vas455 »

скажите, а можно ли сделать тор для автомобильного усилка? (входит 12-14 вольт, выходит два по 55)
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Сообщения: 574
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 10:00:20

Сообщение Jhons »

Телекот писал(а):Совершенно верно смотря где. .
Вторичка. Полумост.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

vas455 писал(а):скажите, а можно ли сделать тор для автомобильного усилка? (входит 12-14 вольт, выходит два по 55)
Можно. Только тебе ещё понадобятся ШИМ-контроллер, несколько мосфетов, выпрямительные диоды ну и по мелочи немного.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Реклама
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань

Сообщение vas455 »

а есть схемка?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Значит решили сэкономить на литцендрате, в ущерб габоритам. Назовите пожалуйста устройство где это вы видели, интересно посмотреть.
vas455 писал(а):скажите, а можно ли сделать тор для автомобильного усилка?
А кто вам мешает, выбирайте схему дальше поможем.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань

Сообщение vas455 »

схему усилка? Будет Ланзар
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
Вымогатель припоя
Сообщения: 574
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 10:00:20

Сообщение Jhons »

Телекот писал(а):Значит решили сэкономить на литцендрате, в ущерб габоритам.
А вот первичка - она самая.
Телекот писал(а):Назовите пожалуйста устройство где это вы видели, интересно посмотреть.

Немецкий аналог нашей ПНВ 110-220. Вагонные преобразователи. До кучи и Кларусы, там до 5кВт.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Я и говорю что решили сэкономить в ущерб габаритам.
Jhons писал(а):Немецкий аналог нашей ПНВ 110-220.
А название, модель у этого аналога есть ?
Просто не выгодно при такой мощности использовать полумост, в основном в таких схемах делают косой мост, а это разновидность прямохода.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 356
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 16:37:20

Сообщение Blaze »

Посмотрев 10 раз на резистор R8 и прочитав несколько раз его номинал в 100 Ом, возникли соображения, этот R8 и мешает кт825 открываться, также и из -за небольшого сопротивления всё питание и идёт на базу транзистора, а выходной каскад 494 просто коротит это напряжение на минус, вывод - увеличить сопротивление R8 до нескольких килоОм,
Вложения
41764_html_1b3d6019.png
(45.66 КБ) 319 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

Blaze писал(а): вывод - увеличить сопротивление R8 до нескольких килоОм
И будут долше рассасываться неосновные носители заряда, и из биполяра получится печка...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 356
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 16:37:20

Сообщение Blaze »

А что поделать если он не открывается вообще?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

Да, что-то делать нужно :))) Но не пару килоом. Увеличение номинала разика так в три вполне приемлемо во всех планах :))
Слишком высокоомные резисторы туда тоже нельзя, ибо выходной каскад 494-й включён по схеме с ОЭ и работает с насыщением. Думаю, дальше объяснять не нужно.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

При питании схемы напряжением 25в вполне хватает тока для открытия транзистора.
Ток через резистор R5 будет примерно 25мА, ток через резистор R8 будет 13мА. 12 мА ток базы транзистора, при h21 750 ток коллектора может составить 9А.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
isx
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 20:03:21

Сообщение isx »

подскажите, что выбрать IRG4PF50W или IRG4PF50WD с внешним диодом?
стоит ли использовать внутренний диод, не даст ли он ддополнительного нагрева корпуса, и хорош ли он сам по себе?
Вымогатель припоя
Сообщения: 574
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 10:00:20

Сообщение Jhons »

Телекот писал(а):Я и говорю что решили сэкономить в ущерб габаритам.
А название, модель у этого аналога есть ?
110 это постоянка вагонной сети, в 220 переменку. Мощность ПНВ 200Вт - это для бритв. На пылесосы и холодильники бытовые на кларусе. Там до 5кВт. Еще есть куча преобразователей на 24В для своей внутренней аппаратуры.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

isx, с внутренним диодом, естественно лучше, если он отвечает требованиям по току. Исключается паразитная индуктивность между деталями, что на высоких мощностях может очень сильно повлиять. Да и в разводке проще и компактнее.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вымогатель припоя
Сообщения: 574
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 10:00:20

Сообщение Jhons »

Телекот писал(а):При питании схемы напряжением 25в вполне хватает тока для открытия транзистора.
Ток через резистор R5 будет примерно 25мА, ток через резистор R8 будет 13мА. 12 мА ток базы транзистора, при h21 750 ток коллектора может составить 9А.
Как бы вам сказать... Это будет активная печка. В таком случае можно и стабилитрон с переменником поставить для простоты конструкции.
А резко бросать транс в насыщение явно недостаточно.
И еще, коэффициент усиления транзистора это dIk/dIб по середине приведенного отрезка входной характеристики. А он может даже и только начаться уже после 13мА тока базы. Так скажем, диапазон рабочих токов базы в активном режиме будет от 20 до 50мА. А потому какой там будет ток на коллекторе при 13мА базы... не штат.
Ответить