Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
prw07
Мучитель микросхем
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 17:00:30

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение prw07 »

Ну позвольте... однако два кондера по 470мкФ в выпрямителе установлены, да и блок не из дешевых китайских. Кроме того 20в * 5А = 100Вт. , а блок 250Вт. Что же, Вы думаете, что ему штатной емкости не хватает?
men17
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 16:19:24

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение men17 »

prw07 писал(а):Переделал все по схеме итальянца. Та же хрень. С той лиш разницей, что на 4.5А амплитуда пилы меньше, но при 10А все те же 2в.
Но заметил следующее, что пила появляется если используется ограничение по току. Пока ограничение по току не работает пилы почти нет. Хотя при 10А это условие уже не срабатывает. Пила постоянно и на токовую крутилку не реагирует.
Как с этим бороться?

Я пока не подключил контроль тока, но пила 100 Гц уже под 1,5В. (Кондеры фильтра 2*200мкф) При сьеме с блока около 100Вт.
men17
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 16:19:24

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение men17 »

как Вы думаете, что это за выбросы?
ЗЫ. что-то картинка не прикрепилась... :?
494.jpg
(46.58 КБ) 1125 скачиваний
prw07
Мучитель микросхем
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 17:00:30

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение prw07 »

По идее Starichok51 прав по поводу 100Гц. Откуда им взяться как только не со входа. Импульсный преобразователь-то работает на десятках килогерц. Если есть разделительный трансформатор, то гляньте что там на выходе сетевого фильтра. У меня разделительного транса нет. Такать осцеллом боязно. Спалить можно. Липо в парралель к штатным кондерам навесить еще парочку и глянуть выход. Блоки старые, может повысыхали от времени.
men17
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 16:19:24

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение men17 »

то, что это сетевое (с вх фильтра) понятно, вопрос в другом: почему эту огибающую не компенсирует компаратор? Запас на расширение импульса есть.
prw07
Мучитель микросхем
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 17:00:30

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение prw07 »

транс не может запасти нужное кол-во єнергии чтобі компенсировать потери на віходе.
men17
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 16:19:24

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение men17 »

prw07 писал(а):транс не может запасти нужное кол-во єнергии чтобі компенсировать потери на віходе.

Это врятли. Он не запасает а передает. И в моем случае запас по трансу есть.
Господа, есть мнение по выбросам? Земля и питание (пульсации) у 494 норм. Единственное, в ОС 0,1U(чтобы не "пел").
prw07
Мучитель микросхем
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 17:00:30

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение prw07 »

Он не запасает а передает
Возможно это в прямоходовых. Как в полумостовых не знаю. Хотя думаю, что энергия запасается в сердечнике в любом случае, только та которая не была использована затем через первичку отдается в схему.
prw07
Мучитель микросхем
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 17:00:30

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение prw07 »

поставил в параллель еще 2шт по 330мкФ*200в. Ничего не изменилось.

Что-то я ничего не пойму. Как-так?
men17
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 16:19:24

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение men17 »

Кондеры не виноваты. Вы в этом убедились. вопрос к компаратору (за ним эта обязаность) ...
Кстати, мои кондеру промаркированы 470U, реально по 206U. :?
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение Starichok51 »

men17, где сняты эти осциллки с выбросами?
высохли у тебя кондеры...

ну, ребята, откуда мне знать, почему у вас ОС не отслеживает 100 Гц?
ну да, 470 мкФ для 100 Ватт - даже с избытком.
prw07, у тебя случайно не стоит защитная лампа по сети,когда ты даешь нагрузку?
и как у тебя автолампа может работать при 20 Вольтах, и не сгорать?
у тебя случайно эта пила в режиме ограничения тока? при ограничении тока стабилизации напряжения не будет, и эти 100 Гц будут, как на ладони. хотя, по каналу тока тоже, косвенно, должно стабилизироваться напряжении при неизменной нагрузке...

у меня при переделках АТ блоков в регулируемые никогда не было проблем, и цепочку между 2 и 3 ногами тл494 ни разу не трогал - и так всегда работало устойчиво, без писков и прочих артефактов на любом напряжении и любом токе.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
prw07
Мучитель микросхем
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 17:00:30

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение prw07 »

prw07, у тебя случайно не стоит защитная лампа по сети,когда ты даешь нагрузку?
конечно нет.
как у тебя автолампа может работать при 20 Вольтах, и не сгорать?
потому что последовательно 2шт стоит. на каждую по 10в получаем.
у тебя случайно эта пила в режиме ограничения тока?
при токе ампер до 7-8 пила появляется когда есть ограничение по току, если ограничение выкрутить на максимальный ток, то пилы нет, но едва заметны небольшие выбросы. При токе в 10А пила около 2в (при выходе 20в).
при ограничении тока стабилизации напряжения не будет, и эти 100 Гц будут, как на ладони
хм... так что же получается, что это нормальная ситуация? Так и должно быть?
всегда работало устойчиво, без писков и прочих артефактов на любом напряжении и любом токе
у меня два блока. Один с дополнительным ОУ, второй по схеме итальянца и оба дают пилу. Что я не так делаю?
men17
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 16:19:24

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение men17 »

Starichok51 писал(а):men17, где сняты эти осциллки с выбросами?
высохли у тебя кондеры...

Осцилограмы с выхода ТЛ494 (оба плеча). Те, эту фигню выдает сама 494.

Не думаю, что высохли, тк в нескольких др такая же ситуевина, но есть и несколько честных.
prw07
Мучитель микросхем
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 17:00:30

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение prw07 »

осциллограммы в студию!....
men17
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 16:19:24

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение men17 »

Эпюры с выходов 494
494.jpg
странный выброс
(46.58 КБ) 1068 скачиваний

напряжение на обмотке + вых 494
494_trans.jpg
желтая вых обмотки, зеленая вых микросхемы
(25.94 КБ) 1052 скачивания
prw07
Мучитель микросхем
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 17:00:30

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение prw07 »

у меня по выходам ТЛ-ки такие-же "провалы". Может так и надо? :)
Они с частотой преобразователя, может они не влияют на пилу в 100Гц ?
men17
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 16:19:24

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение men17 »

они как раз вто же время, когда др плечо открыто, а так быть не должно
prw07
Мучитель микросхем
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 17:00:30

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение prw07 »

Согласен.

А Вы не пробовали отключить ограничение тока и посмотреть что изменится? Глянуть в режимах, при которых нет пилы по выходу.
men17
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 16:19:24

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение men17 »

это при нагрузке в 50-60W. при увеличении - выбросы увеличиваются. снабер в первичке и вторичке - стоят(те, что и стояли). Транс перемотан на 23В/100кГц по программе уважаемого Старичка.
50w.jpg
под нагрузкой в 50Вт
(44.25 КБ) 1019 скачиваний
100w.jpg
под нагрузкой в 100Вт
(46.89 КБ) 638 скачиваний
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

Сообщение Starichok51 »

разводку покажите. монтаж, похоже, не правильный, если эта срань лезет в тл494.
оба покажите, если у обоих лезет...
у тебя при 100 Ваттах лишний провал почти до нуля, и при 50 тоже есть провал, но гораздо меньше... не иначе - монтаж кривой.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ответить