Leper_Messiah писал(а):Для того и пришел сюда, чтобы прокомментировали и ткнули носом. Про глюки прошу поподробнее. И почему B5 не будет работать?
Собственно, все узлы связанные с кнопками и цепями сброса - никуда не годятся.
Начнём с B5. Всё прекрасно, пока часовые счетчики не досчитали до 24, на выходе элемента И лог.0. По достижении 24 - там устанавливается лог.1, которая сбрасывает оба счетчика.
тут есть потенциальный подводный камень. Но пока речь не о нём. Так вот уровень на входах сброса определяется уровнем на выходе элемента И. А тут вы давите кнопку B5. Хорошо, что поставили резистор на 10 килоом и ничего не сгорит. Но. маловероятно, что этот ток, пересилит лог.0, чтобы сбросить счетчики. С другой стороны, сто лет не нужен этот сброс часов. По моему humble opinion, достаточно сброса секунд, и установки часов и минут.
Далее про установку. В установке часов и минут вы забываете, что простые сухие контакты подвержены дребезгу. Вы нажимаете кнопку один раз - счетчики насчитывают сколько получится. Отпускаете - еще могут насчитать. Хотя, может, вы какие крутые кнопки собираетесь использовать? Но простые копеечные кнопочки и микрики - дребезжат.
Далее, смотрим цепи соединённые с катодами диодов D3, D4 ну и по аналогии D1, D2. Задумано здорово, Когда предыдущий счетчик насчитает до 6, там появится лог.1, которая отопрёт диоды и подаст её на сброс того же счетчика и на счетный вход следующего. А что на этих входах будет происходить, когда эти диоды заперты? Эти входы будут висеть в воздухе и уровень на них будет не определён. Вернее, будет определяться утечками монтажа, уровнем проходящим по соседним цепям, и если провода до кнопок будут хоть какой-то длины, еще и электромагнитными помехами - включился холодильник перескочили часы, выключился - сбросились минуты. Ну и просто режущее глаз безобразие (хотя это легче всего устраняется) - висящие в воздухе входы сброса ИЕ12 выводы 5 и 9.
Про резервное питание уже писал. И по моему опыту, учтите, что в вашей схеме логика будет потреблять порядка миллиампера от резервного источника. Счетчики-то, так и так будут открывать транзисторы вне зависимости есть анодное напряжение или нет.