Bear2011 писал(а):Если рассчитывать дроссель на ферритовых кольцах какую частоту ставить (фильтр должен подавлять помехи ниже 200кГц) 200кГц или все же рабочие 50Гц?
Можно ли для данного дросселя использовать магнитопровод ШЛ16*20 (от трансформатора ТВК110-ЛМ)?
Немного теории.
Подобные фильтры предназначены для работы в качестве как синфазных, так и дифференциальных фильтров.
Как фильтр по синфазной помехе работает СВЯЗАННАЯ индуктивность обмоток дросселя.
Как фильтр по дифференциальной - индуктивность РАССЕЯНИЯ.
Если в качестве этого дросселя взять обычный трансформатор на Ш(ШЛ) сердечнике, то индуктивность рассеяния будет мала для эффективной фильтрации.
Поэтому такие дроссели мотают НА РАЗНЫХ КЕРНАХ П(ПЛ) сердечников, либо на кольцах, но СЕКЦИОНИРУЯ обмотки на противоположных сторонах кольца.
В ДАННОМ СЛУЧАЕ фильтр использован в цепи переменного тока 50 Гц, поэтому фильтровать 50 Гц он ну никак не может...
Обычно такие фильтры выпускают на частоты среза либо 10...50 кГц, либо 150...500 кГц. Все зависит от назначения питаемого устройства...