ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Открыл глаза
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вс май 04, 2014 05:23:41
Откуда: Запорожье

Сообщение nic1 »

Телекот писал(а):А что катоды диодов Д5 Д6 не надо заземлять?
конечно надо, а они у него в воздухе...
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16545
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Откуда: Moscow-Izmaylovo

Сообщение m.ix »

Задам свой вопрос.
есть комповый БП старый от АТХ

моя хотелка хочет если таковое возможно
30в 30А - регулируемых и с защитой получить

возможно ли такое?
и что придется переделывать?
Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.
Контактная информация:
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 109
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2015 13:38:29

Сообщение JII0DOED »

Спасибо что заметили , я то же нашел эту ошибку устранил, подал на плату управления 15В питания и на шунт подал напряжение от источника и начал повышать от 0, определил напряжение срабатывания защиты по току 0,836мВ, рассчитал сопротивление на необходимый ток поставил, не включился на нагрузку превышающею, понизил до нормальной тоже не включился напряжение на шунте 0,8В, сделал минимальный шунт в 3Ом , аналогичная ситуация 0,8 и не включается,
Может у кого было такое или ктони-будь знает почему это произошло
Открыл глаза
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вс май 04, 2014 05:23:41
Откуда: Запорожье

Сообщение nic1 »

[JII0DOED]
Во первых, шунт нужно не уменьшать, а увеличивать!
Во вторых и похоже это именно Ваша ситуация, в ТТ вторичные обмотки соединяются последовательно, а именно конец первой с началом второй. У Вас похоже они соединены параллельно и взаимно компенсируют друг друга.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Встал на лапы
Сообщения: 109
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2015 13:38:29

Сообщение JII0DOED »

Не понял почему увеличивать шунт, и я использую готовый ТТ снятый с бесперебойника провод через катушку
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вс май 04, 2014 05:23:41
Откуда: Запорожье

Сообщение nic1 »

Шунт, шунтирует выход ТТ, то-есть уменьшает выходное напряжение с ТТ, если увеличить сопротивление шунта, то соответственно увеличится и напряжение отсечки, что Вам и нужно...

Я конечно извиняюсь, но из моточных узлов, ТТ это самый простой трансформатор, мотается почти на чём угодно и чем угодно.
Дополнил Вашу схему, сделайте так! и всё будет работать...

Изображение

m.ix писал(а): есть комповый БП старый от АТХ
моя хотелка хочет 30в 30А
возможно ли такое?
Если только в нём суммарная мощность более киловата
Старые блоки питания 250-400 ват, а Вы хотите с него снять 900ват.
Такое невозможно!
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16545
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Откуда: Moscow-Izmaylovo

Сообщение m.ix »

а что ограничивает выходную мощность и как это можно обойти?
Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.
Контактная информация:
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Сообщение charchyard »

m.ix
Задам свой вопрос.
есть комповый БП старый от АТХ

моя хотелка хочет если таковое возможно
30в 30А - регулируемых и с защитой получить

возможно ли такое?
и что придется переделывать?
корректно, если б вопрос звучал так: есть старый инвертор на Е65 с честным дросселем и емкостина 30 000. хочу иметь его на 30А, да ещё что б кручина ток регулировала :solder:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 491
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 07:59:10
Откуда: Луганск

Сообщение maverick5334 »

Прошу пнуть кто сколько может... :)

Намотал силовой трансформатор, ТТ и TGR (GTD)
Совсем плохо или пойдет?
Изображение
Изображение
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень

Сообщение Slabovik »

Если с расположением и изоляцией порядок, то внешний вид - дело последнее. И без него работать будет.

m.ix, 30 вольт и 30 ампер от старого компового АТХ не получить. Если урежете осетра до 20 вольт и 10 (ну, может, 15) ампер - это уже реальная цифра.
Контактная информация:
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 491
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 07:59:10
Откуда: Луганск

Сообщение maverick5334 »

Slabovik

Все трансформаторы мотал проводом ПЭТВ-2, 0.5мм.
Изоляция между слоями - фумом в два слоя, даже не знаю, правильно или нет это в импульснике, но ничем другим и не мог более изолировать - место не позволяет, намотан под завязку фактически.
В силовой имеет ещё 2 экранные обмотки, первый экран между первичной и вторичной обмоткой, второй поверх всех обмоток. Защита от экрана самих обмоток - очень тонкая лакоткань.
Экранные обмотки нужно вместе соединять и на общую шину?

Ещё не мотал выходные дроссели, хочу намотать этим же проводом но сложенным 0.5х5 до индуктивности 100мКгн
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19077
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

между обмотками тоже нужно было лакотканью изолировать.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень

Сообщение Slabovik »

ФУМ-лента не годится для электрической изоляции. Её предназначение совсем другое. Фторопласт текуч. Потому что даже обыкновенный скотч (лавсан) ведёт себя в этом плане лучше.

Экранные обмотки в импульниках делать не принято, т.к. это конструктивно паразитный резонатор - геморрой тот ещё. Если нужен экран - незамкнутый виток из фольги. Лучше всего медной, но на безрыбье даже от шоколадки сойдёт с прижатым к ней проводом для вывода.

Если параметры обмоток в норме - включайте. Лишнее отгорит :) Следующий сделаете ещё лучше.
Последний раз редактировалось Slabovik Вс май 10, 2015 10:15:19, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 491
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 07:59:10
Откуда: Луганск

Сообщение maverick5334 »

Starichok51

Между обмотками лакоткань и лежит, фум только между слоями одной обмотки (между рядами).

Перемотать пока не поздно?
Контактная информация:
Встал на лапы
Сообщения: 109
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2015 13:38:29

Сообщение JII0DOED »

nic1 писал(а):Шунт, шунтирует выход ТТ, то-есть уменьшает выходное напряжение с ТТ, если увеличить сопротивление шунта, то соответственно увеличится и напряжение отсечки, что Вам и нужно...
Спасибо большое за отклик и помощь, но мое косноязычие опять натворило проблем, я старался написать, что защита включается даже при шунте 3Ом,а блок соответственно нет
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень

Сообщение Slabovik »

maverick5334 писал(а):Перемотать пока не поздно?
Зачем? Нужно включать. Перематывать будете, когда что-то пойдёт не так. Не нужно бояться первого блина. Ошибки и поправки учтёте в следующих изделиях.
Контактная информация:
Открыл глаза
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вс май 04, 2014 05:23:41
Откуда: Запорожье

Сообщение nic1 »

JII0DOED писал(а): я старался написать, что защита включается даже при шунте 3Ом,а блок соответственно нет
Закоротите шунт, если защита всё же срабатывает, значит у Вас не правильно разведена масса,
если не срабатывает, это говорит о том, что ваш ТТ намотан с завышенным количеством витков,
шунт оставьте 10 ом, после шунта поставьте ещё один делитель напряжения и им выставьте срабатывание защиты.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

nic1 писал(а):Закоротите шунт, если защита всё же срабатывает, значит у Вас не правильно разведена масса,если не срабатывает, это говорит о том, что ваш ТТ намотан с завышенным количеством витков
А если всё взорвалось к чертям, то это говорит о том, что на плате была где-то дохлая деталюшка, и защита срабатывала вполне справедливо. :)))
И это, nic1, по поводу завышенного кол-ва витков ничего не путаешь? :wink:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Открыл глаза
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Вс май 04, 2014 05:23:41
Откуда: Запорожье

Сообщение nic1 »

Seriyvolk писал(а):А если всё взорвалось к чертям, то это говорит о том, что на плате была где-то дохлая деталюшка, и защита срабатывала вполне справедливо. :)))
И это, nic1, по поводу завышенного кол-ва витков ничего не путаешь? :wink:
Прочтите выше, он написал, что подключал внешнее питание на защиту и регулировал, блок работал и срабатывала защита, значит с деталями всё в порядке, не ВЗОрвётся!!!
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

Ну, а если бахнет из-за твоего совета, ты готов купить и выслать товарищу JII0DOED комплект новых деталей на замену? :))
И на мой вопрос ты так и не ответил.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ответить