Термоконтроль в заряднике на MAX713

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 10:45:21
Откуда: Челябинск

Сообщение Viziter »

Из даташита ничего не понял. Подскажите конкретную схему узла с конкретными типами и номиналами терморезисторов.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Здесь всё по зарядкам на 713.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm ... on%20Notes
Кроме того посмотри здесь.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
И здесь.
http://radiokot.ru/lab/analog/11/
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 319
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 17:57:21
Откуда: Украина Запорожье

Сообщение hawkman »

здесь вроде все понятно. лишнее из схемы можно выбросить. на первой странице табличка с номиналами. TR1-TR3 10kΩ at +25°C thermistors. Зачем заморачиваться с температурой. микросхема замечательно отслеживает и дельта V.
здесь Обсуждение зарядки на MAX713
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 10:45:21
Откуда: Челябинск

Сообщение Viziter »

Заряжаю 10 послед. соединенных элементов. dV работает нестабильно, то рано отключит, то от батареи дым идет.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 319
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 17:57:21
Откуда: Украина Запорожье

Сообщение hawkman »

дым идет из-за перегрева аккумулятора? офигеть :shock: каким током заражается аккумуляторная батарея? явно что то не так с зарядкой... ИМХО
Контактная информация:
Реклама
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 10:45:21
Откуда: Челябинск

Сообщение Viziter »

Акб 2850 mA Ansman, заряжаю током 0,8А. Зарядка точно работает нестабильно. Предполагаю что из-за количества элементов. Литература тоже не рекомендует заряжать более 10 элементов именно по этой причине.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Так тогда наверное лучше сделать отключение по времени, а не по напряжению.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 10:45:21
Откуда: Челябинск

Сообщение Viziter »

Отключение по времени меняется с довольно большими ступенями. Данное отключение есть, но неспасает т.к. для перегрева акб. достаточно и 10 мин.
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 10:45:21
Откуда: Челябинск

Сообщение Viziter »

[quote="hawkman"]здесь вроде все понятно. лишнее из схемы можно выбросить. на первой странице табличка с номиналами. TR1-TR3 10kΩ at +25°C thermistors.
Понятно не все. Термосопротивления все крепить на акб. или один из них? Какой длины могут быть соединительные провода?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Так ещё и ток нужно подбирать по ёмкости батареи и по времени зарядки, обрати внимание там вверху схемы
батарея резисторов с выключателями, с их помощью и регулируется ток. А если ток не регулируется ни как она может
отключаться по перегреву и не дозаряженной.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 10:45:21
Откуда: Челябинск

Сообщение Viziter »

Ограничение времени это не решение проблемы. Для ограничения по времени надо заряжать акб из одного состояния т.е. разряжать, далее ни кто не отменял потерю емкости. Однозначно требуется термоконтроль.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Разряжать батарею нужно в любом случае.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 10:45:21
Откуда: Челябинск

Сообщение Viziter »

Поднимаю тему еще раз. Может всетаки доводилось кому делать термоконтроль?
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 47079
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

Интересное решение по контролю заряда дисковых аккумуляторов и батарей из них встречал на страницах того же "Радио"... Принцип - чисто механический, контактная группа, разрывающая зарядную цепь при увеличении толщины элемента (что и происходит при перегреве...). В некоторых импортных батареях имеется встроенная защита, но это чаще - литиевые...
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 342
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 21:15:36

Сообщение ludmila 1 »

Контролировать необходимо температуру каждого элемента.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 18:12:37

Сообщение LINKS_234 »

людмила предлагает повесить 10 датчиков на каждый аккум ?
мне более реальным видится теплопроводящий корпус , в котором это всё заряжается и один датчик на все аккумы. только придётся температуру срабатывания занижать из-за такого массивного радиатора :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Viziter писал(а):Поднимаю тему еще раз. Может всетаки доводилось кому делать термоконтроль?
А проблема то в чём?
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Прорезались зубы
Сообщения: 204
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 20:57:09

Сообщение Ruslan.B »

Да проблема в непонимании- куда к max-у цеплять терморезистор,какого типа, номинала и т.д.
В бошевских аккумуляторах терморезистор уже встроен в батарею,хотелось бы его использовать.
На к140 или 554 собрать -не проблема, а как на max713 это переложить?
Ответить

Вернуться в «Питание»