Мотаем сетевой трансформатор
- Mem
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1915
- Зарегистрирован: Вт апр 17, 2012 14:20:59
- Откуда: Новокузнецк
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Около 130 Вт потребляет на холостом ходе? Верно?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Mem писал(а):Около 130 Вт потребляет на холостом ходе? Верно?
Не верно. Вы что нибудь про реактивный ток слышали? Индуктивный ток отстаёт по фазе от напряжения на 90" и мощность им потребляемая равна нулю. Единственное что этот ток создаёт падение напряжение на проводе обмотки и сетевых проводах увеличивая намного общие потери.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Matposkin284
- Открыл глаза
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 10:21:41
- Откуда: СССР
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Телекот писал(а):Многовато конечно. Но у трансформаторов такой конструкции всегда завышенный ток ХХ. При их перемотке надо отмечать как был собран сердечник и точно так же его собирать. Половинки сердечника не одинаковые и подогнаны друг под друга. Кроме того надо хорошо очищать половинки от старого глея.
Согласен!Перед разборкой я маркером ставил риски на сердечнике и нумеровал все половинки,так что ошибки в сборке быть не может,все сошлось как и было...На торцах сердечника лака не было вообще.После сборки при визуальном осмотре зазора между половинками нет,все плотненько...Последовательно первичке подключил лампочку 60Вт,при подключении к сети нить на ней слабо,но накалена,хотя,если я правильно понимаю,этого быть не должно,разве что только кратковременно в момент подключения к сети...
- Вложения
-
- IMG0044A.jpg
- (65.13 КБ) 385 скачиваний
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Не должно быть когда лампа такой же мощности как трансформатор. Может быть дефицит витков первички. Нужно снять зависимость тока ХХ от напряжения с помощью ЛАТР. Если будет наблюдаться резкий рост тока при повышении напряжения до 210-240в то не хватает витков.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Mem
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1915
- Зарегистрирован: Вт апр 17, 2012 14:20:59
- Откуда: Новокузнецк
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Телекот писал(а):Mem писал(а):Около 130 Вт потребляет на холостом ходе? Верно?
Не верно. Вы что нибудь про реактивный ток слышали?
Краем уха слышал, но не удосужился прочитать про него, теперь буду знать.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- Matposkin284
- Открыл глаза
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 10:21:41
- Откуда: СССР
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Телекот писал(а): Может быть дефицит витков первички.
К сожалению ЛАТРа в хозяйстве нет.Может действительно дефицит витков первички...
Расчет делал так:
Сматывая вторичку подсчитал кол-во витков,получилось 78(это на 42В).Далее 78/42(В)=1.85 витка на 1 Вольт...
При сматывании первички(380В) сработал закон подлости-меня сбили со счета...Благо что записывал каждые 50 витков,с горем по-полам насчитал 680.Решил проверить:380*1.85=703 витка(это и взял за основу)
Так как мне нужна первичка на 220В считаю:220*1.85=407 витков (округлил до 410)
Вот,собственно и все...Верен ли мой расчет?
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
на первый взгляд - верен.
а вот такой вопрос - а сколько было в сети Вольт, когда ты измерял ток хх?
а вот такой вопрос - а сколько было в сети Вольт, когда ты измерял ток хх?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
- Matposkin284
- Открыл глаза
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 10:21:41
- Откуда: СССР
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
если это в самом деле так, то при 220 ток будет гораздо больше...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
- Matposkin284
- Открыл глаза
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 10:21:41
- Откуда: СССР
Re: Мотаем сетевой трансформатор
В том-то и дело...Не пойму причину,если расчет верен...Может витковое где-то?
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Витковое замыкание проверяется по нагреву после 2-4 часов работы. Хоть один замкнутый виток даст знать запахом гари.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Matposkin284
- Открыл глаза
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 10:21:41
- Откуда: СССР
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Спасибо за подсказку!
...я так понял пусть работает на х.х.?
- Mem
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1915
- Зарегистрирован: Вт апр 17, 2012 14:20:59
- Откуда: Новокузнецк
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Matposkin284 писал(а):Телекот писал(а): Может быть дефицит витков первички.
К сожалению ЛАТРа в хозяйстве нет.Может действительно дефицит витков первички...
Трансформатора с бесперебойника нет? Так бы можно было на вторичку подать переменку и с разных выводов первички снимать разные напряжения от 190В-230В.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- Matposkin284
- Открыл глаза
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 10:21:41
- Откуда: СССР
Re: Мотаем сетевой трансформатор
...этого тоже нет.Re: Мотаем сетевой трансформатор
Матроскин, если в 'окошке' место осталось - можно поверх вторички ( через изоляцию!) домотать еще первичку, включить синфазно- последовательно. Ток хх должон упасть . Может железо 'не ахти', как называют -'кровельное'. При кз витках нагрев идет сразу, греет не сильно - жить будет.
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
- Matposkin284
- Открыл глаза
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 10:21:41
- Откуда: СССР
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Час как стоит включенным,вообще не греется,горелым не пахнет...Домотать первичку думаю смогу,окно вроде позволяет,только вопрос сколько витков?...хоть примерно?И еще,может вопрос глупый,но лучше уточнить:если домотаю первичку,не изменится ли напряжение на выходе?
Re: Мотаем сетевой трансформатор
сколько доматывать и надо это делать вообще можно определить только уменьшая напряжение и следя за током.
При изменении количества витков любой обмотки будет меняться и выходное напряжение.
При изменении количества витков любой обмотки будет меняться и выходное напряжение.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Matposkin284
- Открыл глаза
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 10:21:41
- Откуда: СССР
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Спасибо за полезную информацию!Видимо без ЛАТРа не обойтись... 
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
а ще вопрос.
а как ты измерял ток хх?
может, ты амперметром закоротил первичку и измерил ток лампы?
как я уже подтвердил, что твой расчет похож на правду, а 0,6 Ампера может быть ток лампы, а не ток первички.
и теперь, если совсем не греется, то там точно не 0,6 Ампера...
а как ты измерял ток хх?
может, ты амперметром закоротил первичку и измерил ток лампы?
как я уже подтвердил, что твой расчет похож на правду, а 0,6 Ампера может быть ток лампы, а не ток первички.
и теперь, если совсем не греется, то там точно не 0,6 Ампера...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.