Контролер
Модуль защиты АКБ
Да, вопрос к Сергеj: если аккумулятор отключился по разрядке, блок при подаче сети включается нормально?
Можете выложить файлы для повтарения?Сергеj писал(а):Собрал бесперебойник по последней схеме. Очень порадовала работа защиты от переполюсовки и КЗ. Коротнул или переполюснул -защита сработала, засветился красный светодиод "ошибка", а нагрузка(свич) продолжает питаться от сетевого БП.
В общем все работает на высшем уровне. Slabovik спасибо тебе за разработку такого замечательного устройства.
Этот UPS для питания коммутаторов по функциональности превзошел бесперебойники серийных производителей и может даже составить им конкуренцию.
1. Выходное напряжение 13,7 вольт (12-15вольт)
2. Ток зарядки 1,8А (0-4А) для АКБ 12 вольт 18-40А/ч
3. Защита от глубокого разряда откл- 10,5вольт вкл- 12,5воль (9,5-13в)
4. Защита от переполюсовки.
5. Защита от КЗ.
Схема проверенная, испытанная. так что желающие повторить это устройство могут не задумываясь о работоспособности рисовать, паять, собирать. Все работает как положено.
Есть один вопрос, после отключения аккумлятора от нагрузки смам схема потребляет и если питания не будет долгое времья то аккумлятор разрядится до нуля.Сергеj писал(а):Все схемы в теме.
Вот печатка: