Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Силовая часть
Изображение

Контролер
Изображение

Модуль защиты АКБ
Изображение

Да, вопрос к Сергеj: если аккумулятор отключился по разрядке, блок при подаче сети включается нормально?
Реклама
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Разряжать АКБ не пробовал. напряжение отключения выставлял подавая напряжение от регулируемого БП.
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19048
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Starichok51 »

ну да, теперь я вижу, что напряжение с аккума не попадет на 12 ногу.

для питания первички управляющего транса НИКОГДА не делают отдельного фильтра.
может, в этом всё дело?
нужно выбросить C10 и R19, а цепь питания первички подключить прямо к С15.
кроме того, практически у всех БП, прошедших через мои руки, обычно нет R22 и С15, имеется только С14.
так что, предлагаю поэкспериментировать с цепями питания транса и тл-ки.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Смотрел плату. Не нашёл C10. А С14 увеличен до 47 мкФ. Мне это видится не критичным. Но при таком раскладе можно смело заменять перемычкой R19 (действительно, в большинстве блоков так и сделано) - он просто не нужен.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

С10 не поместился на плате, вот я и компенсировал его увеличением емкости С14.
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19048
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Starichok51 »

ну, тогда и R19 нужно убирать - не нужен там "не развязанный" резистор...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Да. убрал и R19, точнее поставил перемычку. Исправления в layout.
Все изменения будут в следующем блоке питания.
Аватара пользователя
siimao
Встал на лапы
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2015 19:34:20

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение siimao »

Добрый дань, Коты!! :))
От реле, как в начале хотели, так и не ушли? На MOSFETе только защита АКБ.
Аватара пользователя
siimao
Встал на лапы
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2015 19:34:20

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение siimao »

Не буду ли я не прав, если скажу, что в формуле Uвкл есть ошибка?
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Без понятия. Вы ведь не удосужились написать, как вы считали. Но при этом истратили почём зря целых два поста - свой и мой, потому что я вынужден писать точно такую же пустышку исключительно ради того, чтобы заострить на этом ваше внимание, т.е пустопорожний трёп в чистом виде. А страница перелистнётся на два поста раньше...
Аватара пользователя
siimao
Встал на лапы
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2015 19:34:20

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение siimao »

По сайту довольно трудно ориентироваться, давая ссылку поста. Первая схема Добавлено: Сб дек 06, 2014 21:25:31. В схеме формулы расчета гистререзиса. Ошибка в расчете Uвкл, где вместо первого умножить должно стоять делить.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Да, там должно быть '/'. Исправлю...
barbus
Открыл глаза
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Вс июл 08, 2007 12:56:06
Откуда: Армения

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение barbus »

Сергеj писал(а):Собрал бесперебойник по последней схеме. Очень порадовала работа защиты от переполюсовки и КЗ. Коротнул или переполюснул -защита сработала, засветился красный светодиод "ошибка", а нагрузка(свич) продолжает питаться от сетевого БП.
В общем все работает на высшем уровне. Slabovik спасибо тебе за разработку такого замечательного устройства.
Этот UPS для питания коммутаторов по функциональности превзошел бесперебойники серийных производителей и может даже составить им конкуренцию.
1. Выходное напряжение 13,7 вольт (12-15вольт)
2. Ток зарядки 1,8А (0-4А) для АКБ 12 вольт 18-40А/ч
3. Защита от глубокого разряда откл- 10,5вольт вкл- 12,5воль (9,5-13в)
4. Защита от переполюсовки.
5. Защита от КЗ.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Схема проверенная, испытанная. так что желающие повторить это устройство могут не задумываясь о работоспособности рисовать, паять, собирать. Все работает как положено.
Можете выложить файлы для повтарения?
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Все схемы в теме.
Вот печатка:
Вложения
ЗУ_в корпус.rar
(55.77 КБ) 410 скачиваний
barbus
Открыл глаза
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Вс июл 08, 2007 12:56:06
Откуда: Армения

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение barbus »

Сергеj писал(а):Все схемы в теме.
Вот печатка:
Есть один вопрос, после отключения аккумлятора от нагрузки смам схема потребляет и если питания не будет долгое времья то аккумлятор разрядится до нуля.
Можете померить сколько потребляет схема защити от аккумлятора?
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Замерить не могу, все собранные UPS работают на линии. Помню когда проводил испытания и тесты, то оставлял на неделю -АКБ вообще не снизилось напряжение.
Нужен бесперебойник -бери собирай и неипимоски. всё работает на высшем уровне.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Будучи отключенной по разрядке аккумулятора, схема потребляет только через узел U1 порядка миллиампера, и через делитель R19R20. Ток подсчитать не сложно... Токи саморазряда более-менее больших аккумуляторов многократно превышают эту величину. С другой стороны, конечно, на месяцы оставлять разряженный аккумулятор подключенным и без возможности подзарядки - это достаточно безрассудно...
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Регулярно всплывает вопрос о переделке данного девайса в простое зарядное устройство для автомобильных 12-вольтовых аккумуляторов. В принципе, это не сложная задача. Необходимо лишь сместить приоритет с непревышения напряжения на общей шине при фактически неограниченном токе на ней на приоритет поддержания напряжения на аккумуляторе с последующим его снятием. В общем, логика чуток другая.
Да, у конструирующих зарядники возникает проблема шунта в минусовой части, которая либо не решается совсем, что даёт слишком пологую выходную характеристику блока, либо решается переносом шунта "ниже минуса". В общем-то нормальное решение, если бы в традиционных трансформаторах была отдельная обмотка для питания самой TL. Но этого обычно нет, поэтому ток контроллера также идёт через данный шунт, чем сбивает показания на малых значениях тока нагрузки. Неприятно.

Интересно, но нигде не встречал нормального "полного" включения усилителей ошибки TL, которое данную проблему в общем-то вполне решает
    • Изображение
Собственно, всё дело в волшебных соотношениях резисторов, которое и определяет, какие напряжения складываются, а какие вычитаются.
Да, когда будете медитировать над данной схемой, полезно вспомнить, что инвертирующий вход УО у TL494 является прямым входом всего устройства (и наоборот).

Кто понял, зачем R9 и R10?

Сергеj, ты вроде тоже хотел заняться зарядником?

p.s. Надеюсь, я всё отобразил верно...
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Да хотел и хочу собрать хорошее ЗУ. Но мне больше нравится вот эта твоя схема:

Изображение

Вот еще бы сюда хорошую защиту от переполюсовки...
Аватара пользователя
Ruzik
Друг Кота
Сообщения: 5725
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Ruzik »

Slabovik
Я так понимаю "Триггер режима" подразумевает продолжение схемы?

Вот нарисовал согласно приложенной схемы..

Изображение

Во вложении пдф этой же схемы.

Поддерживаю Сергеj на счет переполюсовки.
Вложения
Зарядное_Slabovik.pdf
(34.1 КБ) 380 скачиваний
Ответить

Вернуться в «Питание»