Определение параметров сетевого трансформатора.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение RomanT »

Ясно, теперь другой вопрос,
первичка у него намотана снаружи, если я её отмотаю, так, чтобы на вторичке стало 40 Вольт,
на какой ток вторички я смогу рассчитывать получить него ? 63 Ампера ?

Ну и минус здоровый, тяжелый и дорогой трансформатор
Здоровый - да, внешний диаметр 22 см, высота 10 см,
тяжелый - да, 32 кг. Но не дорогой, всего 2 тыщи руб. :)
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Телекот »

RomanT писал(а):если я её отмотаю, так, чтобы на вторичке стало 40 Вольт,
на какой ток вторички я смогу рассчитывать получить него ? 63 Ампера ?

А ты считаешь что если отмотаешь витки то сечение вторички возрастёт? Просто часть окна не будет использована.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение RomanT »

Телекот писал(а):
RomanT писал(а):если я её отмотаю, так, чтобы на вторичке стало 40 Вольт,
на какой ток вторички я смогу рассчитывать получить него ? 63 Ампера ?

А ты считаешь что если отмотаешь витки то сечение вторички возрастёт? Просто часть окна не будет использована.
Вторичка на 40В 100А, Первичная на 360В 11,11А
я считаю от мощности первички 230 * 11,11 А = 2555 Вт,
соотв. вторичка, при 40В, 2555Вт / 40В = 63 А
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Starichok51 »

RomanT писал(а):я считаю от мощности первички 230 * 11,11 А = 2555 Вт,
соотв. вторичка, при 40В, 2555Вт / 40В = 63 А
в первом приближении да, так.
но лучше первичку намотать новую, увеличив сечение провода для получения прежних 4000 Ватт.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение RomanT »

Ясно, соотв. получается ток первички должен стать 17.4 А, при питании от 230В,
какое сечение нужно взять в моём случаи ?
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Starichok51 »

ну, в той же пропорции к тому сечению, что сейчас есть в первичке.
будешь разматывать, измерь диаметр и посчитай существующее сечение.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение RomanT »

Ок, Спасибо !

Ещё вопрос, про перемотку первички,
вот я отмотаю первичку, сосчитаю количество витков,
допустим будет 360 витков, соотв. получится, что 1 виток 1 вольт,
так ? если я намотаю уже нужным сечением 230 витков - это будет правильно ?

Измерил диаметр провода первички - 2.0 мм (3.14 мм2), я правильно понимаю что мне нужен провод 2.5мм (4.9мм2) ?
Аватара пользователя
diesel170
Друг Кота
Сообщения: 5199
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 23:53:13
Откуда: 34rus

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение diesel170 »

RomanT писал(а):первичка у него намотана снаружи, если я её отмотаю, так, чтобы на вторичке стало 40 Вольт,
на какой ток вторички я смогу рассчитывать получить него ?

По-моему, лучше домотать вторичку до 40В. Мотать можно поверх первички, потом соединить последовательно с вторичкой.
А если для повышения мощности не перематывать первичку, а намотать ещё одну тонким проводом (для получения нужного суммарного сечения) и соединить параллельно с основной?
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Аватара пользователя
RomanT
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение RomanT »

Мне нужно получить 40В 100А, а не 40В 63А,
для этого сначала нужно первичку сделать 4000 Вт,
да и зачем доматывать вторичку, если она уже 40В 100А с завода ?
Аватара пользователя
diesel170
Друг Кота
Сообщения: 5199
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 23:53:13
Откуда: 34rus

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение diesel170 »

Ну так 40В она даёт при 360В на первичке. А отмотка первички увеличит ток ХХ.

Для увеличения мощности до 4 кВт я предлагал намотать вторую первичку тонким проводом и соединить параллельно с основной первичкой.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
zoidberg948
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт май 13, 2016 18:33:24

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение zoidberg948 »

Мяу, уважаемые Коты!
Собираю лабораторный БП и попал ко мне в руки трансформатор.
Прозвонил, подключил через лампочку 60Вт к сети. Лампа довольно ярко горит.
Касаюсь щупами выводов первички - 165В, вторички - 21В (по вторичке то, что нужно)

Это получается, что в первичке мало витков? Такой транс только перематывать? И что может произойти, если все же использовать его?
Я в паяльниках еще новичок, многого не знаю)

Изображение
Изображение
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Телекот »

Для такого трансформатора лампочка на 60вт маленькая, что за придурок всем говорит цеплять маленькие лампочки. 60вт это лля трансформаторов до 60вт. Вам надо лампочку на 150-200вт. По мне так подключай напрямую и смотри греется или нет.
На выходе у вас будет примерно 28-30в.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
zoidberg948
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт май 13, 2016 18:33:24

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение zoidberg948 »

Телекот писал(а):Для такого трансформатора лампочка на 60вт маленькая, что за придурок всем говорит цеплять маленькие лампочки. 60вт это лля трансформаторов до 60вт. Вам надо лампочку на 150-200вт. По мне так подключай напрямую и смотри греется или нет.
На выходе у вас будет примерно 28-30в.

Напрямую, всмысле без лампы сразу в сеть?
И все же смущает, что в розетке 230В, а на первичке всего 165...



Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Телекот »

Девочки пущай смущаются, не чего с трансформатором не будет за несколько минут. Лампочка нужна что бы не воткнуть допустим обмотку на 6в в сеть, если больше 100 не бойся. Ты же на час не будешь включать.
Включил, подождал десяток секунд выключил потрогал температуру. Потом дольше и всё.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Vasilii »

На первичке всего 165 В. из-за того, что получился делитель напряжения. Лампочка-то на себя что-то берет? Нужно было замерять и на лампе и сложить со 165. Получилось-бы столько, сколько в сети.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
zoidberg948
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт май 13, 2016 18:33:24

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение zoidberg948 »

За 10 минут работы нагрелся где то до 40-ка градусов..
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Телекот »

Это нормально.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
rl55
Друг Кота
Сообщения: 16450
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2013 21:59:40

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение rl55 »

Vasilii писал(а):На первичке всего 165 В. из-за того, что получился делитель напряжения. Лампочка-то на себя что-то берет? Нужно было замерять и на лампе и сложить со 165. Получилось-бы столько, сколько в сети.
Не, арифметически не получится. Там же почти 90-градусный сдвиг фаз на х.х.
Старик Пифагор здесь ближе будет...
zoidberg948
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт май 13, 2016 18:33:24

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение zoidberg948 »

В закромах нашел провод диаметром 1мм. Если им намотать поверх вторички и последовательно прицепить к первичной обмотке, то по идее греться же будет меньше? Но и на вторичной напряжение тоже станет меньше, да?
Vladlog
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1428
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 04:32:44
Откуда: Находка

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Vladlog »

zoidberg948 писал(а):греться же будет меньше?
Да.
zoidberg948 писал(а):и на вторичной напряжение тоже станет меньше, да?
Да.
Только, если правильно сфазировать обмотки, а то может получиться все наоборот.
Ну и 1мм проводом вряд-ли получится много домотать, чтобы повлиять на первичную обмотку.
Изображение
Ответить

Вернуться в «Питание»