Измерение термопары
Измерение термопары
необходимо изметять температуру от -50 до 500 градусов цельсия при помощи термопары Хромель Алюмель.
Термопара находится от измерителя на расстоянии 30 метров.
Накидал схемку измерения.
правильно ли я избрал метод измерения?
Термопара находится от измерителя на расстоянии 30 метров.
Накидал схемку измерения.
правильно ли я избрал метод измерения?
- Вложения
-
- .JPG
- (6.55 КБ) 1360 скачиваний
- Реклама
-
YAA
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1627
- Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 20:34:52
- Откуда: Новосибирск
Re: Измерение термопары
Неправильно! Что измеряете?Heckfy писал(а):необходимо изметять температуру от -50 до 500 градусов цельсия при помощи термопары Хромель Алюмель.
Термопара находится от измерителя на расстоянии 30 метров.
Накидал схемку измерения.
правильно ли я избрал метод измерения?
Aladdin, у термопары можно мерить и термоЭДС.
Здравствуйте. Может это пригодится.
http://www.autex.spb.ru/cgi-bin/downloa ... or99_7_rus
http://www.autex.spb.ru/cgi-bin/downloa ... or99_7_rus
- Реклама
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Re: Измерение термопары
Подобный метод применялся в автоматических потенциометрах. В электронных же приборах просто усиливают ЭДС. Это стандартное решение. Правда на 30 метров гнать может быть опасно, ну так сделайте усилок рядышком, а от него уже.....Heckfy писал(а):необходимо изметять температуру от -50 до 500 градусов цельсия при помощи термопары Хромель Алюмель.
Термопара находится от измерителя на расстоянии 30 метров.
Накидал схемку измерения.
правильно ли я избрал метод измерения?
Знание - сила!
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Вероятно это будет сложно для автора.GP1 писал(а):а еще лучше поставить рядом преобразователь и гнать по проводам уже код. RS-485 к примеру до 1.2км позволяет сигналы гонять.
Вообще по опыту - заводские термопары мы подключали к усилкам, отстоящим на 20 метров, и все было просто супер. Баяли про 100-метровые подключения (причем к даже МЦКР, а не к высокоомным усилкам), но сам не видел, только слышал (впрочем этим людям можно доверять). Ессна все это хорошим компенсационным проводом, либо витой медью от коробки КХС.
Знание - сила!
Про измерение понял спасибо
Тут нарисовали схему термопары при помощи которой мереется температура, там еще 2 вывода от холодного спая идут. Они для чего нужны? для компенсации?? тогда непонятно каким способом она осуществляется...
Тут нарисовали схему термопары при помощи которой мереется температура, там еще 2 вывода от холодного спая идут. Они для чего нужны? для компенсации?? тогда непонятно каким способом она осуществляется...
- Вложения
-
- .JPG
- (3.18 КБ) 843 скачивания
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Непонятная схема. А что справа будет?Heckfy писал(а):Про измерение понял спасибо
Тут нарисовали схему термопары при помощи которой мереется температура, там еще 2 вывода от холодного спая идут. Они для чего нужны? для компенсации?? тогда непонятно каким способом она осуществляется...
Знание - сила!
- Meteor
- Друг Кота
- Сообщения: 3961
- Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 14:37:39
- Откуда: Московская область, наукоград.....
- Контактная информация:
Это делается для того чтобы уменьшить влияние длины соединения. Более подробно, зайдите на сайт элтеха, там в разделе посвященном Analog Devices есть ряд документов-почитайте будет полезно.Heckfy писал(а):там еще 2 вывода от холодного спая идут. Они для чего нужны? для компенсации?? тогда непонятно каким способом она осуществляется...
- Пухич
- Модератор
- Сообщения: 4673
- Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35
- Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Какие помехи? Чего там ловить?Если подключать только 2 провода термопары, то остальные 2 не будут ли ловить помехи???
Компенсационные провода от помех не спасают. Ставьте усилок рядышком с термопарой, скомпенсируйте температуру холодного спая, и можете отсылать на МК.А так будем пробувать схему с компенсационными проводами, усилителем и АЦП.
Знание - сила!
- Meteor
- Друг Кота
- Сообщения: 3961
- Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 14:37:39
- Откуда: Московская область, наукоград.....
- Контактная информация:
Мда... тоже порыл и пусто, вовремя успел отхватить лакомый кусочек.
Тода делюсь, ужасное количество архивов... Таким извращением еще не страдал...
Все архивы (18 шт) собрать в одну папку и воспользваться архиватором. Общий размер около 3,5 М. Работа серьезная и полезная. Рекомендую
Тода делюсь, ужасное количество архивов... Таким извращением еще не страдал...
Все архивы (18 шт) собрать в одну папку и воспользваться архиватором. Общий размер около 3,5 М. Работа серьезная и полезная. Рекомендую
- Вложения
-
- AD_sensor.part01.rar
- (195.31 КБ) 721 скачивание
-
- AD_sensor.part02.rar
- (195.31 КБ) 691 скачивание
-
- AD_sensor.part03.rar
- (195.31 КБ) 799 скачиваний
-
- AD_sensor.part04.rar
- (195.31 КБ) 792 скачивания
-
- AD_sensor.part05.rar
- (195.31 КБ) 910 скачиваний
Последний раз редактировалось Meteor Сб сен 05, 2009 23:52:33, всего редактировалось 1 раз.
- Meteor
- Друг Кота
- Сообщения: 3961
- Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 14:37:39
- Откуда: Московская область, наукоград.....
- Контактная информация:
Продолжаю страдать (еще 3 раза осталось) 
- Вложения
-
- AD_sensor.part06.rar
- (195.31 КБ) 633 скачивания
-
- AD_sensor.part07.rar
- (195.31 КБ) 633 скачивания
-
- AD_sensor.part08.rar
- (195.31 КБ) 641 скачивание
-
- AD_sensor.part09.rar
- (195.31 КБ) 652 скачивания
-
- AD_sensor.part10.rar
- (195.31 КБ) 659 скачиваний