Определение параметров сетевого трансформатора.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Если радиаторы торчат на улицу ничего по ним бегать не должно, именно об этом я и написал, это гарантированно приведет к фейерверку. Они должны быть изолированы! Не изолированные радиаторы ставят только внутри корпуса, но тогда нужен принудительный обдув.

Я рассказываю как положено правильно конструировать РЭА. А так то дело хозяйское хоть 220 на них подавай.
Реклама
Аватара пользователя
__Артём__
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2015 18:59:35

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение __Артём__ »

Из за чего случиться фейрверк?
Реклама
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

От замыкания на землю. Как оно произойдет потом расскажешь сам, но произойдет оно обязательно рано или поздно.
Аватара пользователя
__Артём__
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2015 18:59:35

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение __Артём__ »

:facepalm:

Усилитель будет полностью деревянный,как я смогу замкнуть радиатор прикрученный к деревянной стенке на землю?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Входной тюльпан на него уронишь, или к соседнему аппарату с металлически корпусом придвинешь слишком близко....откуда я знаю, расскажешь сам посля :)))
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение musor »

даже китай на слюде и втулках не экономит-себе дороже
радиатор выносной почти всегда
кроме случаев...когда он внутри саба
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
__Артём__
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2015 18:59:35

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение __Артём__ »

Извените,я тупанул.

вы правы
kentgaryk

Я уже нашёл 4 таких втулки :)

А вот где изолирующие прокладки взять я незнаю :dont_know:

слюда не подойдёт вроде
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Слюда подойдет, мы раньше из больших конденсаторов КСО добывали, сейчас продается это все. В чипедипе навалом, в Москве на митьке скока хошь и слюда и не слюда.
Аватара пользователя
__Артём__
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2015 18:59:35

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение __Артём__ »

Я вот скидывал фото слюды которая имеется,в ней чем лучше сделать дырки для шурупов?потрескается ли она?
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

между двумя щепками зажми и просверли аккуратно
Аватара пользователя
__Артём__
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2015 18:59:35

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение __Артём__ »

Хорошо,попробую.
Аватара пользователя
Tronix
Прорезались зубы
Сообщения: 240
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 11:59:01
Контактная информация:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Tronix »

Добрый день,

Помогите опознать трансформатор. Присутствуют надписи:
206 А100 Б005
БДС 5077-85

Изображение

1-2 = 13 ом
4-5 ~= 1 ом
7-8 ~= 0.6 ом
9-10 ~= 0.6 ом

Наверно 1-2 первичка, но очкую в 220 тыкать. Как проверить, чтоб не в труху все? :))
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение musor »

втыкай через лампочку на 220х150вт или дросель от дрл250 коза тода не опасен
да и терятьнаверно особо нечего разве что транс на 127в и просто сгорит
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Сто раз отвечали - первое включение через лампочку
Аватара пользователя
__Артём__
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2015 18:59:35

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение __Артём__ »

Tronix

Может вам будет полезно это видео -

https://www.youtube.com/watch?v=sjNPTrDtqos
Аватара пользователя
bobr 25
Электрический кот
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16
Откуда: FAR EAST FOREVER

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение bobr 25 »

смотри-http://olx.ua/obyavlenie/transformator-ponizhayuschiy-bds-5077-85-IDlsp7k.html#1d85e96682
похож?
и другой вопрос- а не 3-х фазник?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Аватара пользователя
Tronix
Прорезались зубы
Сообщения: 240
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 11:59:01
Контактная информация:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Tronix »

bobr 25 писал(а):смотри-http://olx.ua/obyavlenie/transformator-ponizhayuschiy-bds-5077-85-IDlsp7k.html#1d85e96682
похож?
и другой вопрос- а не 3-х фазник?
Да не особо... Железо похоже, а пластмасса другая. Соседние обмотки между собой не звонятся (без центральных точек), поэтому вряд-ли 3-х фазник. Но если предположить, что 1-2 первичка, смущает толстоватый провод у нее. Не такой толстый, как на вторичках, но имхо все равно толстоват. Не могу лампочку накаливания найти :( Может через предохранитель 1А бахнуть? -)
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение kentgaryk »

Не рушите друг другу головы, трехфазники имеют 3 катушки и другой сердечник с тремя кернами одинакового сечения.
Давно пора было включить его через лампочку и во всем разобраться потратив на это пять минут.
Когда выкладываешь фото надо класть рядом спичечный коробок или сигаретную пачку для масштаба.
Аватара пользователя
diesel170
Друг Кота
Сообщения: 5199
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 23:53:13
Откуда: 34rus

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение diesel170 »

bobr 25 писал(а):и другой вопрос- а не 3-х фазник?
Какой же это трёхфазник, трёхфазники совсем по-другому выглядят.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Аватара пользователя
Tronix
Прорезались зубы
Сообщения: 240
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2015 11:59:01
Контактная информация:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Сообщение Tronix »

Короче включил трансформатор 206 А100 Б005 БДС 5077-85 через лампочку, завелся.
1-2 = 220V
4-5 = ~9V
7-8 = ~16V
9-10 = ~16V

Спасибо.