Нужна схема ...
ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22896
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
На "мониторе" был и всё остальное проверил в самом начале ремонта.
Нужна схема ...
Нужна схема ...
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22896
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Всё ещё в поиске ... 
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22896
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Ещё не нашёл ... 
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Доброго времени сукто! Есть успехи? Та же самая неисправность - при включении в розетку - пищит не переставая. Как советуют везде, С14 и С30 заменил, но неисправность осталась...
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22896
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Добрый день.
Всё, что советовали в нете я уже сделал и проверил, нужна схема ...
Всё, что советовали в нете я уже сделал и проверил, нужна схема ...
-
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1115
- Зарегистрирован: Вт мар 18, 2014 13:14:39
- Откуда: южнее Дуная
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
.... я отсюда брал про ЕС600, мож похоже?...
http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... ups+es+700
http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... ups+es+700
- fedyasolder
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2168
- Зарегистрирован: Ср май 01, 2013 13:53:56
- Откуда: с пальмы в Рио-Инженейро
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Там конденсаторы мелкие с плохим эпс стоят. У меня такой же есть. Ремонтировал дважды. После сборки транзистометра с измерением оного параметра больше не ремонтировал. 
А ещё там на плате разведен USB, сделал нормальный стандартный разъем вместо жидовского.
А ещё там на плате разведен USB, сделал нормальный стандартный разъем вместо жидовского.
электропримат паяю даже лёжа...
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22896
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
hrpankov писал(а):.... я отсюда брал про ЕС600, мож похоже?...
http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... ups+es+700
Спасибо, здесь ещё не был ...

- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
неужели за год не нащли? мнеб не хватило терпелы начал бы ревериснженеринг... 
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 14, 2015 18:18:44, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22896
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Лежит, есть не просит ... 
- da-nie
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1590
- Зарегистрирован: Вс июн 24, 2012 16:07:00
- Откуда: Лен.Обл.
- Контактная информация:
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
На всякий случай спрошу, а реле вы меняли? Например, APC Back UPS 500 при включении пишит из-за отказа реле.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22896
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Всё проверял, в том числе и реле с его контактами.
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22896
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Уже не ищу, но может у кого-нибудь есть ...? 
- fedyasolder
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2168
- Зарегистрирован: Ср май 01, 2013 13:53:56
- Откуда: с пальмы в Рио-Инженейро
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Мой снова впал в ступор. Пищит. Borodach, можешь номиналы мелких электролитов привести (C\U). А то ремонтировал может уже и номиналы не те, не помню.
===
Заменил два рядом с пищалкой на 22x16В. ЭПС большое было. Теперь норма. Работает.
===
Заменил два рядом с пищалкой на 22x16В. ЭПС большое было. Теперь норма. Работает.
электропримат паяю даже лёжа...
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
так меняй банки но мелкиие не ставь они дохнут..
бери крупненкие на 63в пусть ноги длине будуть и \загнуть\положить\
а емкостя ставь ту что стояла или в 2р болше но без фанатизма!
бери крупненкие на 63в пусть ноги длине будуть и \загнуть\положить\
а емкостя ставь ту что стояла или в 2р болше но без фанатизма!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- fedyasolder
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2168
- Зарегистрирован: Ср май 01, 2013 13:53:56
- Откуда: с пальмы в Рио-Инженейро
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Так я уже менял. Может и номинал другой. Вот в чём вопрос. Знать бы причину, чего это они болеют в том месте.
===
На пару лет если хватит, то уже хорошо.
===
Насчёт рейтига не парься. Вона у медведки какой, а нихрена не умеет.
Не первичный показатель короче.
===
На пару лет если хватит, то уже хорошо.
===
Насчёт рейтига не парься. Вона у медведки какой, а нихрена не умеет.
электропримат паяю даже лёжа...
Re: ИБП APC Back-UPS ES 700. Ищу схему. Постоянно пищит
Товарищи, вы не могли бы взглянуть на d22 и Q10, а то они случайно сдулись и перепутались. Кого из них куда?
Это около пищалки и с14, с30, которые оказались живыми.
ИБП постоянно пищал при включении. И сопротивления на вилке 220 было 7 ом.
ИБП постоянно пищал при включении. И сопротивления на вилке 220 было 7 ом.