Dr.Tr. писал(а): в ЖЭСы поставлять, чтобы приходилось реже менять лампочки
Защита ламп освещения помещения от перегорания
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
+ мерцание, + постоянная составляющая в сети, от которой энергетики ( и не только) будут не в восторге при массовом
- Реклама
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Диод стоит на 3А (извиняюсь, на интеграле покупал этот диод, там рядом на 6 лежал вот в память и запало), про импульсный ток я молчу. Он у 25-тки до 3А точно не дотянет. А ток в импульсе там хороший, по паспортуАндрей Бедов писал(а):Разберитесь с работой диода в момент включения лампы, а затем "рекомендуйте".Dr.Tr. писал(а):Рекомендую для повторения.
ИМХО даже для киловаттной лампы этого за глаза хватитМаксимально допустимый прямой импульсный ток, А: 200
Решение проблемы: закидывать в автомат для пайки диоды по принципу анодом вправо-катодом вправо-анодом вправо-катодом вправо. Ну теоретически должна получится взаимная компенсация постоянной составляющейMartin76 писал(а):постоянная составляющая в сети
Как сказали на одном форуме, "подъезд это не читальная изба". Вам ключ в дверь вставить это минута МАКСИМУМ!Martin76 писал(а):мерцание
Блин, ну влом было эпоксидку разводить! Естественно при массовом там или эпоксидка, или мастика будет.Martin76 писал(а):и обязательно с канонической синей изолентой
Про канифоль то же самое сказать можно, но никто на форуме не скажет "вонь от канифоли"! Напишут "лёгкий канифольный дымок"Martin76 писал(а):хорошо воняет, когда горит...
P.S. Из-за абсолютно рукожопой пайки диод потерял контакт с лампой и прибор работать перестал. Как появится какой-нибудь дешёвый, термостойкий и имеющий выскоую прочность на сдвиг клей или замазка так и починю
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
А до какой температуры может нагреваться термистор последовательно соединенный с лампой?
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
До температуры термодинамического равновесия... 
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Если бы в этом был какой-то экономический смысл, то давно бы уже кто-то изготавливал. ИМХО получается такое заметное раздражающее мерцание, что в подъезде даже дверь открывать неприятно. Если уже делать девайс для продления жизни то с термистором и возможно с кондером.Dr.Tr. писал(а): Думаю если на заводе сделают то покупать будут! Можно в ЖЭСы поставлять, чтобы приходилось реже менять лампочки и т.д. и т.п. Рекомендую для повторения.
Добавлено after 55 seconds:
Хотелось бы узнать в градусахAs писал(а):До температуры термодинамического равновесия...
- Реклама
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Экономического смысла в применении ЛН давно уже нет...
У нас, к примеру, на предприятии идёт массовая замена светильников на светодиодные, меняют и те, что с ЛН, и те, что с ЛЛ... Пока - в коридорах, на лестничных площадках и в технических помещениях, но, думаю, и "офисные" помещения скоро получат современное освещение...
Кстати, о методах "продления жизни" ЛН... Что-то я не вижу в теме ещё один эффективный метод - питание лампы постоянным током. Суть следующая: лампочка подключается после мостового выпрямителя, параллельно конденсатору фильтра достаточно большой ёмкости. Т.к. напряжение после выпрямителя будет больше сетевого - перед мостиком включается балластный конденсатор такой величины, чтобы падение напряжения на нём обеспечило номинальное напряжение питания лампочки... Вместо конденсатора можно применить и дроссель, а если напряжение в сети сильно занижено - то и резистор подходящего сопротивления и мощности... Схема позволяет многократно снизить бросок тока при включении, убрать практически полностью пульсацию светового потока и обеспечить номинальное напряжение питания лампы при отличном от номинала напряжении сети...
Кстати, о методах "продления жизни" ЛН... Что-то я не вижу в теме ещё один эффективный метод - питание лампы постоянным током. Суть следующая: лампочка подключается после мостового выпрямителя, параллельно конденсатору фильтра достаточно большой ёмкости. Т.к. напряжение после выпрямителя будет больше сетевого - перед мостиком включается балластный конденсатор такой величины, чтобы падение напряжения на нём обеспечило номинальное напряжение питания лампочки... Вместо конденсатора можно применить и дроссель, а если напряжение в сети сильно занижено - то и резистор подходящего сопротивления и мощности... Схема позволяет многократно снизить бросок тока при включении, убрать практически полностью пульсацию светового потока и обеспечить номинальное напряжение питания лампы при отличном от номинала напряжении сети...
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Экономический смысл в подъездах как раз и есть - все другие лампочки у нас регулярно воруют.As писал(а):Экономического смысла в применении ЛН давно уже нет...У нас, к примеру, на предприятии идёт массовая замена светильников на светодиодные, меняют и те, что с ЛН, и те, что с ЛЛ... Пока - в коридорах, на лестничных площадках и в технических помещениях, но, думаю, и "офисные" помещения скоро получат современное освещение...
![]()
Кстати, о методах "продления жизни" ЛН... Что-то я не вижу в теме ещё один эффективный метод - питание лампы постоянным током. Суть следующая: лампочка подключается после мостового выпрямителя, параллельно конденсатору фильтра достаточно большой ёмкости. Т.к. напряжение после выпрямителя будет больше сетевого - перед мостиком включается балластный конденсатор такой величины, чтобы падение напряжения на нём обеспечило номинальное напряжение питания лампочки... Вместо конденсатора можно применить и дроссель, а если напряжение в сети сильно занижено - то и резистор подходящего сопротивления и мощности... Схема позволяет многократно снизить бросок тока при включении, убрать практически полностью пульсацию светового потока и обеспечить номинальное напряжение питания лампы при отличном от номинала напряжении сети...
А зачем так усложнять? Поставить термистор, который будет глотать часть тока при включении, пленочный кондер с емкостью порядка 10 мкФ, для понижения напряжения на лампочке, продлевая ее срок службы... ну еще не забыть резистор для разрядки кондера.
Вопрос - насколько будет греться термистор (опасно или нет)?
Последний раз редактировалось Voynex Вт янв 24, 2017 20:23:29, всего редактировалось 2 раза.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Вернусь к этому вопросу.Dr.Tr. писал(а):Диод стоит на 3А (извиняюсь, на интеграле покупал этот диод, там рядом на 6 лежал вот в память и запало), про импульсный ток я молчу. Он у 25-тки до 3А точно не дотянет. А ток в импульсе там хороший, по паспортуАндрей Бедов писал(а):Разберитесь с работой диода в момент включения лампы, а затем "рекомендуйте".
Максимально допустимый прямой импульсный ток, А: 200
ИМХО даже для киловаттной лампы этого за глаза хватит.
Дело ведь совсем не в токе диода.
В 80% случаев лампа накаливания перегорает в момент включения, из-за семи- десятикратного броска тока через холодную нить.
Диод не защитит лампу от этого ударного броска тока, так-как первый же пропущенный им на лампу полупериод сетевого напряжения будет равносилен включению лампы без диода.
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Тут все может быть хитрее: лампа в момент включение перегорает не только потому, что идет больший ток, а и потому что спираль уже изношена - где тонко, там и рвется. Если вставить диод, то спираль по сути будет работать в 2 раза меньше и срок службы действительно возрастет. Но мне лично такая схема чисто эстетически не нравится - мигалово какое-то...Андрей Бедов писал(а): Вернусь к этому вопросу.
Дело ведь совсем не в токе диода.
В 80% случаев лампа накаливания перегорает в момент включения, из-за семи- десятикратного броска тока через холодную нить.
Диод не защитит лампу от этого ударного броска тока, так-как первый же пропущенный им на лампу полупериод сетевого напряжения будет равносилен включению лампы без диода.
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Российская промышленность специально для таких целей выпускает антивандальные светильники - они чуть дороже, но сломать, разбить или просто украсть их достаточно сложно...Voynex писал(а):...Экономический смысл в подъездах как раз и есть - все другие лампочки у нас регулярно воруют...
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Тут кстати ещё одно не озвучили: правильная подвеска нити накала. Если её подвесить как-то так: \_/ , то лампа будет служить раза в 2 больше
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
При такой установке лампы с терморезистором в качестве защиты, после нескольких лет эксплуатации нить провисла до стекла, коснулась его и вызвала разгерметизацию... 
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Ну что товарищи коты, собрал я простейший девайс используя китайский патронный удлинитель и конденсаторы:

Различие в свечении лампы накаливания 40 Вт:

Через девайс
Стоимость такой штуки получается примерно 1,2 USD. Зависит от цены на исходный удлинитель e27 или e14 и от суммарной емкости конденсаторов.
Кого такая штука заинтересовала - обращайтесь, сделаю
Спойлер


Спойлер
Напрямую
Через девайс

Кого такая штука заинтересовала - обращайтесь, сделаю
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Прикольная вещь, надо будет найти эти переходники. Из них куда аккуратнее чем из патрона выходит
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Я на ebay покупал, но думаю можно было б и подешевле найти. Там у них еще разная длина есть. Я еще хотел термистор туда впихнуть, но уже места маловато оставалось и там все закрыто, а он же греется...
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
RIPнулась моя любимая лампа
Проработала 544 дня и перегорела. Почему лампы с таким маленьким сроком службы делают???
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
кстати я заметил что кондер можно использовать и для удлинения службы светодиодных ламп 
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
Что???7 Как вы умудрились добиться перегорания светодиодной лампы??? В ней практически нечему ломаться, только изнашиваться (кондёры в основном)Voynex писал(а):кстати я заметил что кондер можно использовать и для удлинения службы светодиодных ламп
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
бывают китайские лампы в которых светодиоды перегреваются.
-
Wladimir_TS
- Друг Кота
- Сообщения: 5066
- Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
- Откуда: Kaluga
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
У меня неделю назад умерла лампа отработавшая около 9 лет, причем управлялась датчиком движения - постоянно ВКЛ/ВЫКЛ. 230В 40 Вт, а сделана была в 1990 году.
В сан узле стояла КЛЛ 20 Вт от Osram купленая в 2008 году - отработала 7 лет и была "списана" по причине падения яркости процентов до 30 от номинала - поставил - большей чуть можности - 25 ватт но "чинамаде" - отработала 1,5 года где-то - яркости осталась половина от новой... люменафор у них "не той системы". Видать надо что-то светодиодной вкорячить - но приличное качеством и желательно диммирование предполагающее, а то почти везде плавное зажигание, а в сортире нету
В сан узле стояла КЛЛ 20 Вт от Osram купленая в 2008 году - отработала 7 лет и была "списана" по причине падения яркости процентов до 30 от номинала - поставил - большей чуть можности - 25 ватт но "чинамаде" - отработала 1,5 года где-то - яркости осталась половина от новой... люменафор у них "не той системы". Видать надо что-то светодиодной вкорячить - но приличное качеством и желательно диммирование предполагающее, а то почти везде плавное зажигание, а в сортире нету