Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Вымогатель припоя
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 03:22:26

Сообщение TPAHCODEJI »

А как тогда обеспечивается закрывание транзисторов ИБП? Все таки через ключ течет большой ток. Как его прервать?
В одной работе я видел подобную схему но там писалось что транс именно насыщается
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Придурков много чего пишет.
TPAHCODEJI писал(а):А как тогда обеспечивается закрывание транзисторов ИБП?
Ещё раз пишу первичные обмотки замыкаются транзисторами, там КЗ получается. Трансформатор не может насытится без магнитной индукции.
Трансформатор насыщается в автогенераторных блоках питания.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Вымогатель припоя
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 03:22:26

Сообщение TPAHCODEJI »

Я правильно понял понял эти транзисторы замыкаясь весь магнитный поток на себя забирают и закрывают силовые ключи? Значит в сварочном инверторе они должны быть помощнее иначе их спалит
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Правильно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 03:22:26

Сообщение TPAHCODEJI »

Значит в сварочном инверторе по подобной схеме надо поставить более мощные диоды которые к минусу 2 последовательно подсоединены и транзмторы. Так же номиналы резистора средней точки и резисторов смещения баз надо уменьшить. Я ничего не забыл?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

TPAHCODEJI писал(а):Значит в сварочном инверторе по подобной схеме надо поставить более мощные диоды которые к минусу 2 последовательно подсоединены и транзмторы.
Через них ток трансформатора во время закрытия нейдёт. Мощнее только диоды параллельно транзисторам.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Вымогатель припоя
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 03:22:26

Сообщение TPAHCODEJI »

Я уже запутался через что ток идет во время дед тайма? Через диоды что парралельно транзисторам подсоединены или через транзисторы?
Вот рисунок
Вложения
управление.jpg
(24.64 КБ) 643 скачивания
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Основной нок течёт через транзисторы и диоды которые параллельно транзисторам.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Вымогатель припоя
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 03:22:26

Сообщение TPAHCODEJI »

Значит транзистор тоже помощнее нужен. Вот только на сколько?
P.S По моим расчетам транзистора на 1А хватит за глаза. Диодов тоже на 1А хватит
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Во сколько первичная обмотка превышает по виткам обмотку ОС во столько же раз ток через неё меньше выходного.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

нет там этого тока в первичной обмотке - ему там просто течь некуда...
выходной ток целиком трансформируется в базу.
а напряжение от выходного тока там есть и используется в схеме защиты.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

В момент открытия транзисторов драйвера пока закрываются ключи этот ток есть и он течёт через транзисторы драйвера. Поскольку базового тока уже нет (первичная обмотка закорочена), а ключи ещё не успели закрыться (ток через обмотку ОС протекает).
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19064
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

ну да, ты прав. именно в этот момент ток может течь через открывающийся транзистор.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 20:34:23

Сообщение rivald61 »

Добрый всем вечер. Собрал зарядку (не первую). Все настроил. U=14.4v I=0-8A. При токе от 5 до 8 А слышно шелест, ближе к 8 А свист, что шелестит понять не могу (боюсь за ухо), похоже на силовой транс. Где рыть?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

там все просто поэтому схема стала популярной и ей почти 40лет в обед... есть ее вариации...
1 фаза окрыт верхний драйверник и его ток трансформируясь в базу ПРИоткроет верхний ключ при этом за счет ПОС поток в сердечнике растет и ток базы насыщает верхний ключ от тока выхода также растет и ЭДС на обмотке управления при перегрузе по току она превыщает питание драйва и идет на защиту -тригер которого делает "стоп драйв" для ШИМ если перегруза нет ждем конца +импулса ШИМ приего окончании импулса начнется DT-откываются оба ключа КОРОТЯ обмотки ПОС ичезает но в бзе стоял дид или 2 на них падало 1-3в прямого они зарядили кондер
и вот теперь этот кондер подасть это запирающее на базу для расаса заряда-емкость его такова чоб за период он не разрядился если делается "стоп драйв" дале потенциал держится резисторами БЭ близким к 0.... дале в конце DT откроется 2 ключ драйва -низ и нижний ключ сначала ПРИоткроется а потом за счет ПОС воздет в НАС...далее процес будет формировать 2фазу DT...+.. все будет повторяться с периодом импулсов ШИМа...вот так господа Коты Ученые :beer: и неДоучки :oops: идет работа 2тактника на БИПОЛЯРАХ с схемой ПОС через ТГР...
теперь представим что это АТ и мы подадим смещение 0,55в на базы полумоста верхний зашунтируем кондером в 1000пф а на нижний подадим легкий всплеск 50гц через диод от пусковой цепи полусинус чуть более 0.6 получим схему запуска ХТ блока-на автогенерации около 16кгц (на уровне определяемом нас ТГР)-как тока на вторичках появится питание оно запустит 494 и она подхватит инвертор на его синхрогой частоте 30-100кгц защита сделана на отделном ТТ в цепи полумоста...
режим пуска должен быть коротким иначе не управляемый инвертор способен дать БАХа
похожий запуск и в АТ блоках но там чуть иначе сделано смещение
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вымогатель припоя
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 03:22:26

Сообщение TPAHCODEJI »

Выходит при большом токе баз драйвер уйдет в защиту? Как тогда быть если надо сварочный инвертор собрать где токи баз до 5А в плечо моста?
Или это только в комп блоках питания?
P.S Стоп. для того чтобы даная защита работала нужна еще одна обмотка. А так оно будет работать если защит нету
Вложения
pic41.jpg
(81.04 КБ) 595 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Нечего не понял в вопросе.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4625
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
Откуда: Черкассы, UA

Сообщение mr_kot »

TPAHCODEJI писал(а):Как тогда быть если надо сварочный инвертор собрать где токи баз до 5А в плечо моста?
Создать новую тему и назвать ее "Сварочный аппарат из компьютерного БП". Ну или как-то так.
И не засирать тему про зарядное устройство.
Изображение

В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Контактная информация:
Вымогатель припоя
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Пн ноя 25, 2013 03:22:26

Сообщение TPAHCODEJI »

Хорошо. Создам новую тему
Вопрос был в том что за защита такая?
при этом за счет ПОС поток в сердечнике растет и ток базы насыщает верхний ключ от тока выхода также растет и ЭДС на обмотке управления при перегрузе по току она превыщает питание драйва и идет на защиту -тригер которого делает "стоп драйв" для ШИМ если перегруза нет ждем конца
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Обычная защита, только вместо токового трансформатора используется этот трансформатор. ЭДС на обмотках пропорциональна току через обмотку ПОС.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ответить

Вернуться в «Питание»