Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3390170#p3390170"]1. умножай ёмкость в 2 раза
2. если нужен ток в 20мА то в формулу вставляй ток больше, стабилитрон тоже должен кушать, и напряжение сети ставь минимальное.[/uquote]

Примерно так и дошел, что Х3 надо. как раз контролирую действующий ток стабилитрона. - около 20 мА на него и 20 мА на нагрузку.

Но проблему это не решило.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Зачем такой ток на стабилитрон? 5мА ему хватит.
3200*0.025/SQRT(200^2-12^2)*2=0.8 1мкф вполне хватит.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

и не решит по ряду причин главная-это источниктока а болшинству схем нуженисточник напряжения с очень малым внутреним сопротом...иногда можно взяф зенер на 13в питать снего тока реле + ввести в стаб 78д05 для мк имено так китаюзы делали модули ДУ для люстр хотя там +дрос стоял жирный
херня мож и заработает но недолго
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3390181#p3390181"]Зачем такой ток на стабилитрон? 5мА ему хватит.
3200*0.025/SQRT(200^2-12^2)*2=0.8 1мкф вполне хватит.[/uquote]

1 мкФ и стоит - смотри схемы.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Так вы схемы меняете задним числом. Вот это я раньше не видел.
Изображение
Wladimir_TS писал(а): 500+ вольт а у меня конденсатор на 400 (выжил) Почитай удвоенная сеть
Этой фразы тоже раньше не было.
Wladimir_TS писал(а):Отмакетировал схему.
А вы нагрузили основной источник?
Когда вы нагрузите основной источник то напряжение на нём придёт в норму и появится напряжение 12в.
Без нагрузки вы собрали просто обычную схему удвоения напряжения.
Что бы схема нормально заработала нужно нагрузить основной источник питания током в 2-3 раза большим чем ток дополнительного источника.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

Зачастую сообщение пишу в несколько приемов, так как сайт может в любой момент разлогинить. Как я понял - несколько минут без ввода чего-либо в окне сообщения и разлогин.

Нагрузки на силовую цепь не будет без напряжения в низковольтной. По моему логично.

Во вторых по специфике работы схемы - низковольтная система всегда должна быть под питанием, а силовая начнет потреблять уже потом.

Для обеспечения разряда конденсаторов нагружена всего на 560 кОм. Потребление по силовой части 2А-3А первые 200 мСек и далее за 3 секунды падение до 50 мА.

По слаботочке - после подачи питания 1 секунда потребление составит 1-3 мА (время на заряд силовых емкостей), потом пуск силовой части с потреблением первые 2-3 секунды 24 мА затем падение до 10 мА

Правда это пока лабораторные данные с реальной нагрузкой испытаний пока небыло.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Значит фокус не удался, на вспомогательном источнике не будет нормального тока пока не нагружен основной источник.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

Факир был пьян... но проблемы это не решает - потому ищутся альтернативные решения.

Есть идея с подпитки от ненерируемого в силовой части. То есть - старт от запасенной в конденсаторе энергии (но в нем всего 220 мкФ, правда тантала, но это пока), заряженного через высокоомный резистор а затем от ВЧ импульсов с силового полумоста. Но на полумосте ШИМ с переменной 3000-9300 Гц частотой и переменной 0-500%) скважностью изменяющейся по сложному закону, но синхронному с сетью. То естьза 1 полупериод сети будет и 0 заполнения и 100% а вот частота самого ШИМ меняется медленно за десятки и сотни полупериодов.

Как там подобрать гасящий конденсатор я не ведаю.

Индуктивные элементы не типовые крайне нежелательны .
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20183
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Сообщение Martin76 »

Wladimir_TS писал(а):Но на полумосте ШИМ с переменной 3000-9300 Гц частотой ... скважностью изменяющейся по сложному закону, но синхронному с сетью...
:facepalm: То есть без микроконтроллера не обойтись. И это все, чтобы получить полватта из пульсирующего сетевого напряжения... И Вы считаете, что это все будет проще и надежнее DC/DC из десяти деталей на копеечном и специально заточенном для такой цели Вайпере или LNK ???
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

Понятно,что ОМК - но он формирует воздействие на силовую часть можно было-б и на рассыпухе (8 корпусов КМОП, но ОМК дешевле, минус низкая надежность в сложной электромагнитной обстановке В среднем 3 срабатывания сторожевого таймера в час.). Основное питание идет на драйвер силовой части. Потребление сильно зависит от характера полезной нагрузки. Причем ток потребления по силовой цепи одинаков, а ток драйвера меняется в три раза.

Задача обойтись без каких-либо отдельных ШИМ контролеров принципиально. И вообще не рассматриваем этот узел - что дано я2мя страницами ранее выдал.
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Сообщение Asaba »

Как там подобрать гасящий конденсатор я не ведаю.
А зачем гасящий конденсатор? Если там далее по схеме предусмотрен основной импульсный трансформатор, то отдельную обмотку самопитания нельзя предусмотреть?
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

Нет, в схеме пока нет ни одного индуктивного элемента.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5199
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 23:53:13
Откуда: 34rus

Сообщение diesel170 »

Изображение
Изображение
Единственное, что треба - отделить силовую часть последовательным диодом.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3391803#p3391803"]Изображение
Единственное, что треба - отделить силовую часть последовательным диодом.[/uquote]
Чего-то не нарисовали ни одного предохранителя и защитного супрессора (стабилитрона) на выходе, при столь высокой опасности последствий выхода из строя полевика. :?

Если будет постоянная нагрузка, на мой взгляд гораздо лучше в плане надежности вместо полевика обычных резисторов напихать, например керамических, к которым можно приклеить радиатор. А после них просадить напряжение до разумного уровня биполярником (оно будет гулять под нагрузкой, на ХХ было 30, а под нагрузкой будет 15), а потом уже 7805.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июн 03, 2018 10:35:30, всего редактировалось 1 раз.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Martin76 писал(а):И Вы считаете, что это все будет проще и надежнее DC/DC из десяти деталей на копеечном и специально заточенном для такой цели Вайпере или LNK ???
Смысл этих схем из прошлого века не понятен изначально. Получить дохлые 5В, не имеющие гальванической развязки с сетью. А потом думать как защитить от убоя себя и аппаратуру! :facepalm:

Любое голимое китайское ЗУ от мобилки имеет лучшие характеристики, а при аварии там просто тихо сгорит шимка.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3391935#p3391935"]Любое голимое китайское ЗУ от мобилки имеет лучшие характеристики, а при аварии там просто тихо сгорит шимка.[/uquote]В голимом китайском ЗУ до сих пор нет нормальных ШИМок, а есть два транзистора, которые иногда разогреваются как утюг :))) Такие не люблю. А как узнать хорошее или нет перед покупкой - не очень понятно.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

1) Резисторы и так используются - не подходит по тепловыделению.

2) Схема питаемая и так связана с сетью гальванически, так что развязка теряет смысл.

3) "Голимое китайское ЗУ" не рассматривается без объяснений (а так-же "неголимое" и прочие схемы ИБП)

4) Смысл схемы понятен - подключать конденсатор к сети только пока там напряжение меньше 12 вольт но вот пороговый элемент в цепи базы биполярника лишним не будет.

5) Нагрузка меняется от 1-3 мА нет работы силовой части до 10-13 работа силовой части со штатной нагрузкой и 30-35 мА при нештатной нагрузке.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Upgrader писал(а):А как узнать хорошее или нет перед
Когда я покупаю хорошее то кладу в карман реостат и мультиметр. На Митьке проверять дают.

Но даже то говно на двух транзисторах с максимальным током 300мА лучше этих лохматых схем. Если потреблять от него не больше 100мА оно особо и греться не будет.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3391942#p3391942"]Нагрузка меняется от 1-3 мА нет работы силовой части до 10-13 работа силовой части со штатной нагрузкой и 30-35 мА при нештатной нагрузке.[/uquote]Это как то дофига.
Тогда предложение такое.
Конденсаторный БП состоящий из двух-трех конденсаторов разной емкости. Как только напряжение проседает, реле подключает дополнительный большой конденсатор и БП начинает выдавать уже больший ток, а по превышению отключать. И так далее, можно сделать 3 ступени (5-15-40 мА).

Или тупо один конденсатор, но учитывать что стабилизатор будет сильно греться.

А на выходе его стабилитрон умощненный транзистором, потом КРЕНка.

Добавлено after 1 hour 9 seconds:
В любом случае это всё какая то херня, для таких токов надо импульсник хороший делать (хороший в смысле надежный, если беспокоит этот вопрос).
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20183
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Сообщение Martin76 »

Не стоит еще забывать про традиционные, десятилетиями проверенные решения, например про мотор генератор, а так, по существу, любую пустяковую задачу можно довести до абсурда.
Ответить

Вернуться в «Питание»