Горят твердотельные реле

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Astero
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 14:19:54
Откуда: Волжский
Контактная информация:

Горят твердотельные реле

Сообщение Astero »

Добрый день.
Собрал пивоварню на ардуино.
Сварил всего один раз а релюшки спалил уже 3 шт.
реле SSR-40 DA-H.Тэн 3х1кВт
Первая китайская просто залипла ,что не мудрено потому что вснутри симистор на 12а
Остальные две,купленные в магазине,сдохли аналогично друг другу.
Первое включение ,несколько часов в работе- все ок.
При втором включении выбивает автомат.После включения автомат не выбивает но реле замкнуто.
Я что то не так подключаю или брак?
Есть ли разница ,ноль рвать или фазу?
Изображение
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15058
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: Горят твердотельные реле

Сообщение gsmart »

Если запитываете через реле мндуктивную нагрузку, мотор или соленоид, то обезопасте ваши реле от ЭДС самоиндукции.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20161
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Горят твердотельные реле

Сообщение Martin76 »

Astero писал(а): что то не так подключаю или брак?
А охлаждение при такой нагрузке, 1кВт, хоть используется и насколько хорошее?
Astero
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 14:19:54
Откуда: Волжский
Контактная информация:

Re: Горят твердотельные реле

Сообщение Astero »

[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3715653#p3715653"]
Astero писал(а): что то не так подключаю или брак?
А охлаждение используется и насколько хорошее?[/uquote]
комплектный радиатор.Один кулер 50мм дует на радиатор ,второй напртив,выдувает
uvn
Вымогатель припоя
Сообщения: 530
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 07:49:27

Re: Горят твердотельные реле

Сообщение uvn »

Astero писал(а):При втором включении выбивает автомат.
Искать умирающий ТЭН.
Аватара пользователя
mikes357
Друг Кота
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Re: Горят твердотельные реле

Сообщение mikes357 »

Реле лучше использовать как промежуточное, коммутирующее другую нагрузку - типа пускателя, там контактные группы более мощные
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Горят твердотельные реле

Сообщение musor »

ЯБ поставил СТАНДАРТНЫЕ МЕХ РЕЛЕ ДОЩНЫЕ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
BOB51
Друг Кота
Сообщения: 15547
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Re: Горят твердотельные реле

Сообщение BOB51 »

Судя по схеме это три ТЕНа мощностью в 1 КВт параллельно.
Итог - 3КВт.
Т.е. "с запасом" средний ток не ниже 20 Ампер (13,6А).
Ну и примерно 1,25*15=20 Ватт на рассеивание с симистора.
Автомат не менее 25 А...
И это без учета "проглотистости" насоса...
Нагреватели необходимо проверить на сопротивление между электродами и корпусом на вопрос утечки.
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Пт окт 11, 2019 10:14:32, всего редактировалось 1 раз.
starec
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 20:32:54
Откуда: из города на Волге

Re: Горят твердотельные реле

Сообщение starec »

Astero
Необходимо устанавливать как и на симисторах параллельно симистору поставить RC цепочку. R 33-75ом, а C 0.22-0.47uF на 400 -630в.
Можно ставить керамику. Нагрузку лучше ставить в нейтраль N, а не в фазу L. При выключении происходят коммутационные процессы.
Пробуйте, тем самым вы спасете симисторы твердотельного реле. И правильно вам здесь посоветовали - поставить твердотелку на радиатор.
Температура при нагреве не хилая....

Добавлено after 45 minutes 50 seconds:
Astero
Еще одна мысль пришла. На ардуино необходимо подать импульсы синхронизации сети. Как это организовать, я думаю вы догадаетесь.
И когда произойдет переход фазы через ноль "0", подавать или снимать управление на оптрон твердотелки.
Тогда такого выгорания не будет."
Сигнал на оптрон подавать не на прямую с порта ардуино, а через транзистор. Чтобы "тока" было достаточно для его открытия.
Достаточно 10~15,20 миллиампер для светодиода твердотелки.
Да, к стати. Если вентилятор на 220в, не нужно коммутировать. Пусть постоянно вращается. Если другой силовой, то опять
таки необходимо параллельно контакта реле поставить RC цепь иначе контакты реле будут постоянно подгорать.
uvn
Вымогатель припоя
Сообщения: 530
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 07:49:27

Re: Горят твердотельные реле

Сообщение uvn »

[uquote="starec",url="/forum/viewtopic.php?p=3716092#p3716092"]Необходимо устанавливать как и на симисторах параллельно симистору поставить RC цепочку. R 33-75ом, а C 0.22-0.47uF на 400 -630в.

Еще одна мысль пришла. На ардуино необходимо подать импульсы синхронизации сети. Как это организовать, я думаю вы догадаетесь.[/uquote]
Это всё у автора реализовано. RC-цепочка и схема коммутации "без помех" установлены в самом реле.
1.png
(21.8 КБ) 325 скачиваний
Ответить

Вернуться в «Питание»