Блок питания FOXLine ATX 450PRS не стартует.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн фев 17, 2020 17:08:24

Сообщение Cott_M »

Прошу помощи.
БП FOXLine ATX 450PRS Лежал без дела. Не помню, работал или нет. Скорее да. Решил переделать.
Входные емкости 2х680 х 200В, силовые ключи 13009, дежурка 1014. ШИМ TL494 + AS339P.
Выпаял все лишнее, перемотал силовой транс на 24 В. Поставил ФАСТ выпрямительную сборку, дроссель от ДГС временно 25 витков. Выход 24 В нагрузил автомобильной лампочкой 24 В х 21 Вт

Первое включение через лампу 40 Вт: лампа 40 Вт горит в пол накала, помигивает, нагрузочная горит слабо, помигивает.
Заменил 40 Вт на 60 Вт. При включении она не гортит, нагрузочная 24 В лампа коротко вспыхивает и гаснет. И так при каждом включении.
У меня стояла защита на 26 В от превышения выходного напряжения. Подумал она срабатывает т.к. блок еще не настроен. Отключил, но ничего не изменилось.
Проверил дежурку. +5,1 В, второе около 8 В. Проверил 4 ногу TL494. Там 0 В. На всякий случай на пару секунд закоротил. Не помогло. 13009 исправные, питание 310 В.

Для эксперимента меняю фаст диоды на компьютерную ШОТТКИ MBR20c100. Сразу после включения БП сетевая лампа горит в полный накал. Выяснилось - шттки пробой 1 диода. Вроде понятно, 100 В слишком мало, надо бы 200. Ставлю еще одну такую же сборку. Включаю - на выходе ничего нет.
На след день ставлю все обратно, но БП уже как будто не запускается. Занялся дежуркой. Решил проверить, почему на 2 выводе всего 8 в. Проверил конденсаторы. Емкость обоих 1000 и 47 мкф в норме. Еср проверить нечем. 47 заменил на 220. Напряжение сразу подросло до 11,5 но БП не стартует.

Достал осциллограф. +5 дежурки нормально а +12 сверху идет пила размахом 0,5-1В. До выпрямительного диода FR103 идут пачки импульсов большой частоты с паузами, они фильтруются электролитом, а паузы не успевают. Поэтому я вижу не отфильтрованную пилу. Замена емкости с 47 на 220 помогла лучше сгладить эту пилу, только и всего.
Идем дальше: замыкая PS on на землю, на выход TL494 начинают идти импульсы. Сунул щуп на коллектор одного D667А, моментально загорелась сетевая лампа. Выключил БП, снова включил. За 2-3 сек лампа плавно загорелась и я услышал щелчек. Вобщем не успел замерить что там было на драйверах. Проверка показала - пробой базы обоих 13009. Лампа не спасла. Отпаял 13009, продолжил проверку драйверов. Импульсы от TL приходят на базы D667А, а на их коллекторах амплитуда уже разная примерно в 1,5 раза. Выпаял оба, проверил - исправны. Замерил h21 - показало почти одинаково. Впаял обратно, поменяв их местами. Теперь амплитуда на коллекторах близко к одинаковой. На базах отпаяных 13009 импульсы отличаются несильно, может на 10%.

нашел 13009, но думаю впаивать рано. Надо ли менять D667А и что делать с дежуркой?
Прилагаю схему аналогичного БП, только дежурка другая.
Вложения
ATX-300.png
(26.01 КБ) 644 скачивания
Реклама
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 439
Зарегистрирован: Ср июн 11, 2014 01:26:40

Сообщение Leviafan »

+24 вольта умножаем на 8 ... у меня получилось 192 вольта, как минимум...
там ещё электролиты в базах транзисторов любят глючить, я в одном заменил на керамику, вроде полёт нормальный,... там ещё все эти резисторы диоды, диоды зенера в базах транзисторов, ....

и знаменитый резистор по питанию TL494 на 22oh
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Сообщение Asaba »

Нельзя цеплять лампы с обоих сторон одновременно. Через лампу делают пробный холостой запуск. А нагрузку дают уже без нее.
Если ЕСР проверить нечем, то меняйте на заведомо исправный.
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн фев 17, 2020 17:08:24

Сообщение Cott_M »

[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3792485#p3792485"]+24 вольта умножаем на 8 ... у меня получилось 192 вольта[/uquote]Не понял. Это к чему?

Электролиты, диоды в базах 13009 проверил. Вроде норм.
и знаменитый резистор по питанию TL494 на 22oh
На схеме какой номер?

Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3792537#p3792537"]Нельзя цеплять лампы с обоих сторон одновременно. Через лампу делают пробный холостой запуск. А нагрузку дают уже без нее.
Если ЕСР проверить нечем, то меняйте на заведомо исправный.[/uquote]Я не дописал. Последние запуски делались без ламп нагрузки. Только нагрузочный резистор 160 ом. Почти ХХ.
На заведомоисправный написано выше.

Давайте по порядку. Что можно сказать об описанной работе дежурки? Предполагаю так быть не должно. Там еще 2 конденсатора. Оба проверил. На всякий случай заменил, но не помогло.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 439
Зарегистрирован: Ср июн 11, 2014 01:26:40

Сообщение Leviafan »

а что не так с дежуркой? +9 вместо +12? копать, менять всё в выходной цепи по +12 вольт
а что такое 4 нога TL494?
Если хотите что-то про ШИМ сообщить, то замерте напряжения на всех выводах во включенном и не включенном состоянии. Больше всего интересует 12 и 14 нога, если есть осцил - 9 и 10 пин.
http://www.rom.by/forum/Kak_proverit_ShIM_TL494
на выходное напряжение данного полумоста - +24 В надо ставить выпрямительные диоды в 8-10 раз по напряжению больше выходного напряжения.
малые транзисторы раскачки больших транзисторов менять не глядя - текут, глючат
Изображение
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн фев 17, 2020 17:08:24

Сообщение Cott_M »

[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3792645#p3792645"]а что не так с дежуркой?
а что такое 4 нога TL494?
если есть осцил - 9 и 10 пин.[/uquote]Уважаемый, зачем писать пустое сообщение?
Про дежурку написано 2 раза, 4 нога 494 тоже сказано.
Про осциллограф выше.
на +24 стояли 300 вольтовые диоды
Не пойму зачем вам 9 и 10 нога? Что там надо измерить? Вы смотрели схему? Они сидят на массе. Схему то для чего приложил?
Не хотите вникать, лучше не пишите!
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Сообщение Asaba »

Дежурка в первую очередь должна держать нагрузку и выдавать до 2А по выходу 5В без заметных просадок.
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн фев 17, 2020 17:08:24

Сообщение Cott_M »

Занялся дежуркой. Собрана на NCP1014AP10. Заменил все 3 электролита, управляемый стабилитрон. Еще раз проверил диоды. Картина не изменилась. На включенном БП выдает напряжение +5,2V и +12V.
По +5 стоит 1000 мкф пульсаций нет. По +12 должен стоять 50 мкф с ним пульсации около 3 вольт. Я поставил 220 с ним пульсации около 0,5 вольта.
Суть в работе генератора. Он работает на частоте около 60 кГц и периодически выключается. Получаем пачки импульсов, повторяемые с частотой около 120-130 Гц. На осциллограмах по порядку: пачки импульсов, затем сами импульсы с разной разверткой. Снято на выводе обмотки 5 вольт (на 12 вольтовой аналогично, но амплитуда больше). Потребление по шине 12В 30-40 ма, по 5В и того меньше. Какие будут мысли?
СпойлерИзображение
Изображение
Изображение
Изображение
Добавлено after 1 hour 28 minutes:
Дежурка заработала. Поменял транзисторы драйвера. Симптомы со старыми описывал выше. Проверил прохождение сигнала до силовых ключей. Завтра впаяю ключи и буду пытать.
Открыл глаза
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пн фев 17, 2020 17:08:24

Сообщение Cott_M »

Запустил БП. Выставил 24 В. Выпрямительные диоды еще без радиатора и нагрузку больше 0,5 Ампера не давал. Надо окультурить пайку, разобраться с дросселем. Расчет силового трансформатора показал нужен дроссель 35 мкГ. Расчетчик дросселя говорит невозможно разместить такое кол-во витков, хотя перед этим показывал 31 виток. Кольцо от ДГС компа. Вобщем намотал на пробу 50 витков. Нагрузка все таже 0,5 А. Смотал 5 витков - диоды стали греться. На этом пока все.
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 439
Зарегистрирован: Ср июн 11, 2014 01:26:40

Сообщение Leviafan »

CalcGRI
ДГС T106-26
+24V
8A
20 витков 1.18 мм
нагрев 31 градус
Ответить