Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3864088#p3864088"]а я что должен менять своё рабочее место?[/uquote]Не вижу никакой связи между рабочим местом и схемой включения потребителей :)))

Через ЛАТР нет нужды запитывать то, что не требует изменения напряжения. Дольше прослужит (меньше износ щетки), меньше внимания на то какое напряжение там стоит.
У меня есть розетка до, и другая розетка после ЛАТРа. :)))

Хотя иногда да, удобно плавно повышать напряжение и по гулу трансформатора сразу понять что с потреблением что-то не то. Раньше под трансформатором по центру лежала шайба железная - нагрузку включаешь и она звенит, чем громче звенит тем больше ток))) :)))
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

У меня стол радиомонтажника с регулируемым напряжением от нуля до 260в с гальванической развязкой от сети, профессиональный и все розетки на рабочем месте питаются от него. И всё что я ремонтирую, испытываю включаю в них. Мне что отдельную розетку заводить, но это не безопасно.
Как мне испытать в долговременной работе устройство на полной мощности при резных рапряжениях в сети.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 12:35:35

Сообщение ColikZ »

Добрый день, коты. Такой вопрос, возможно ли усилить по току микросхемы DC-DC преобразователей топологии Sepic (buck-boost), например 'XL6019' или 'LT1935'
СпойлерИзображение
Скажем, если разорвать вывод switch от Vout и вкорячить туда мощный транзистор. Т.е. чтобы сигнал switch был не самим мосфетом, а управляющим сигналом для более мощного силового мосфета. Ну и разумеется все остальное в схеме тоже умощнить, диод, дроселя. Или это брел и лучше это даже не пробовать.
Задача: необходимо от стабильных 24 В на входе, иметь возможность понижать напряжение, скажем до 21 В или повышать до 27 В, при этом суммарная мощность не более 400 Вт, т.е. ток должен при этом быть в районе от 15А до 19А, не всегда, но в пике.

Или что еще можно придумать для решения данной задачи? Сначала повышайку на какой-нибудь UC3844, потом понижайку на ней же с регулировками? :)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Для этого надо использовать микросхемы с внешнем ключом.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 12:35:35

Сообщение ColikZ »

А можете подсказать подобные микросхемы, не могу найти так сходу.
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

Привет всем!
Вопрос, у меня в импульсном блоке питания при подаче нагрузки поднимается выходное напряжение на 0.1-0.2в.(просадки нет). Причём при незначительной нагрузке 0.2а. сразу на 0.1в. потом равномерно до 0.2в. при нагрузке до 50а. При использовании его как источника питания меня это не напрягает а вот при зарядке аккумуляторов особенно автомобильного на финишном этапе когда нагрузка опускается до 1.5 А начинается пульсация по току каждую секунду 0-1.5а. Если я уменьшаю силу тока зарядки менее 1.5а то всё стабилизируется опять пока заданное напряжение зарядки не сравняется с уменьшенной к примеру до 1а. зарядки. Значение силы тока можно уменьшать до 0.1а. и пульсаций не будет.(Ёмкости на выходе добавлял разные от 0.001 до 20000мкф. реакции нет.
Думаю что эта проблема как то связанна с отсутствием просадки напряжения а наоборот увеличением на эти 0.1-0.2в.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Сообщение Asaba »

Без конкретной схемы вопрос безнадежно теоретический...
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

И экстрасенсы в отпуске.
А вообще-то это похоже на криво взятую ОС в самопальном БП. А если БП фирменный, то, возможно так задумано автором. Или не додумано автором...
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

Да он на основе китайского, схемы нет. Меня как раз и интересует возможен это быть косяком автора или такое не редкость? У меня в небольшом опыте работы с импульсными блоками питания встречались только с минимальными токами просадки, практически нулевыми, такой у меня впервые.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1470
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 05:56:54
Откуда: Киев

Сообщение ceramicmail »

И что? Без схемы как что-то сказать можно?
Есть такие БП, и это не такая большая редкость. Питалки для мощных USB так иногда делают.
У меня к телефону родной БП, при росте тока до 5-6А, напряжение поднимает до 5,3В, что-бы компенсировать потери в длинном шнуре.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33125
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Нужны не столько схема, сколько осциллограммы напряжения на выходе при разных нагрузках. Скорее всего напряжение пульсирующее и пульсации эти меняются от нагрузки. Устранить это бывает не просто.
Часто этим грешат мощные ИИП для светодиодных лент собранные по топологии косой мост.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6214
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
Откуда: Свердловская обл.

Сообщение Martel- »

Возвращаясь к аккумулятору формата КРОНА 9 вольт.
Разобрал тот, который просто в одночасье перестал работать.
Оказывается у него внутри есть как бы предохранитель. Узкое место в одной из соединяющих элементы пластинок.
Причем абсолютно не паяемых :(
Пришлось зачистить и скрутить с проводом, сплющить-намотать и вот так на соплях соединить обрыв.
Возможно эта крона в бардаке стола примкнула к чему-то и закоротилась. И перемычка сгорела.
Изображение
Изображение
Изображение
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Не верю что не паяется. Надо хорошо зачищать и использовать активный флюс.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6214
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
Откуда: Свердловская обл.

Сообщение Martel- »

Upgrader писал(а):хорошо зачищать и использовать активный флюс.
Именно это я и сделал и ни одной зацепки за облужение.
Даже нержавейку паял не раз, а тут абсолютно нейтральный металл.
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- ... r_embedded
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33125
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Martel- писал(а): абсолютно нейтральный металл.
Ляминь!? :)))

Так зачисти под маслом и залудится канифолью. :wink:

Изображение
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

Блок питания мостовой топологии (Переделал из полумоста по совету форумчан). Ещё раз проверил зарядку на Li-Ion (3.75в.) и Li-Pol (8.4в.) Напряжение и ток (2А.) были установлены согласно документации. После подключения напряжение у обоих увеличилось на 0.1в. Через час зарядки ток начал уменьшаться и на значении 0.04А. слетело на 0.00 в последствии с периодичностью 1 мин.(далее до 5мин.) связь с блоком питания появлялась на значении 0.2А. и в течении15-20сек. значение тока снижалось до 0.04А и опять связь терялась. Вроде как для меня это замечательно и к блоку питания претензий нет, только вот почему с кислотными (автомобильными на 3х относительно новых проверял) начинается пульсация по току нужно разбираться, может незначительная сульфатация или ещё фиг знает чего. Будем разбираться.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7083
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Сообщение Ivanoff-iv »

надеюсь, ты его не из флайбека переделал.... (схемы то не вижу...)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

Надеюсь что нет.
Вложения
0001.jpg
(208.43 КБ) 243 скачивания
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7083
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Сообщение Ivanoff-iv »

нет, не из флайбека :) схемка интересная... но, теперь на трансформктор приходит в 2 раза больше напряжения, какие меры предприняты от насыщения? (снижение питающго / перемотка / пересчёт частоты?)
трансформатор не греется?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

На порядок мощнее поставил транзисторы между SG3525A и GDT, перемотал GDT где в двое увеличил площадь сечение первичной обмотки ну и добавил ещё две обмотки (сечение оставил то что было). С трансформатором ещё проще, просто располовинил первичную обмотку пополам и соединить последовательно (было 18 витков провода 0.9 11шт. стало 36 витков 0.9 по 5шт.) вторичка осталась как и была. В ТТ удалил 6 одновитковых проводов чтоб соотв. первичной обмотке трансформатора. Дел на несколько часов, работа с изготовлением платы управления ключами заняла день. Этим решение перейти на мост я кардинально решил температурный вопрос с ключами. В полумостовом исполнении он мог непрерывно работать только с 1500 ват. нагрузки (темп. ключей 51-55град.) при 2000ват. 15 мин. и зашита от перегрева отключала его при 80граусах. при 3000вт. только 15сек. В мостовом исполнении при 3000вт. ключи держат при длительной работе стабильно 46-47 градусов (был один момент до 51 поднялось) но трансформатор теперь до 55-60 греется но наверно это не так страшно (расчёт на 4000вт. 50А х 80В. 5А на мм.кв.). Доволен что всё так просто и главное результат, зря что раньше не послушал советов.
Ответить

Вернуться в «Питание»