БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
gorg26
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 17:16:54
Откуда: Запорожье

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение gorg26 »

А так можно?
СпойлерИзображение
Аватара пользователя
Ivanoff-iv
Друг Кота
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Ivanoff-iv »

а вся схема не влезла?
если там эмиттерный повторитель, то и выход не поднимется выше 12в
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение kentgaryk »

Да там повторитель и верхнее питание опера надо иметь выше выходного напряжения БП.
Аватара пользователя
gorg26
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 17:16:54
Откуда: Запорожье

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение gorg26 »

Здравствуйте, все пытаюсь приспособить переключение обмоток трансформатора ТН56 4-е обмотки по 6.3в. Думал сделать начальную ступень от 12.6в, все вроде работает но ток получается максимум 2.5А, следующая ступень 18.9в с этого места и на 25.2в работает нормально 30в,3А. Потом решил сделать отдельное питание ОУ, чтобы можно было подключать обмотку с 6.3в,
СпойлерИзображение
перекромсал всю плату. Решил поэкспериментировать, подключил к 25.2в с одного и того же трансформатора, на U3 и U2 на ногах 7+32в, 4-5,6в, опорное U1 11.2в, работает нормально в том числе и под нагрузкой 10 Ом. Но когда с переключения обмоток дал 6.3в, напряжение почему то так же и осталось 0-30в а не 0- 6.3в а под нагрузкой и вовсе Q5, в параметрическом стабилизаторе разорвало. Запитал ОУ от отдельного трансформатора все стало на свои места, главное не понятно, отключаю переменку с силовой линии а на выходе 0-15в. Подскажите пожалуйста что не правильно в схеме по которой я переделал?
Вложения
MC34071P.rar
(15.08 КБ) 246 скачиваний
MC34071P.1.GIF
(33.95 КБ) 389 скачиваний
Последний раз редактировалось gorg26 Пт июл 31, 2020 07:12:46, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение kentgaryk »

gorg26 писал(а): Подключил к 25.2в с одного и того же трансформатора
Это ты называешь отдельным питанием? :facepalm:

Нужна отдельная маломощная обмотка. На ТНе домотать вряд ли получится. Возьми мелкий трансформатор на несколько ВА, 24В и делай на нем. Такого говна сейчас в продаже навалом.
Аватара пользователя
gorg26
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 17:16:54
Откуда: Запорожье

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение gorg26 »

Я выше написал что запитал от отдельного транса. По току на 6,3в протупил надо было в нагрузку 2 Ома и тогда получилось 3А. Вопрос в другом почему с переключения обмоток при 6,3в на выходе 0-16в а на С1 16в на 6 ноге U2 0-25в, ясно что прет с доп питания, монтаж проверял много раз и до переделки плата работала нормально.
Последний раз редактировалось gorg26 Чт июл 30, 2020 12:29:25, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

gorg26 писал(а):Вопрос в другом почему с переключения обмоток при 6,3в на выходе 0-15в а на 6 ноге U2 0-25в, ясно что прет с доп питания, монтаж проверял много раз и до переделки плата работала нормально.
Нужно автоматическое переключение обмоток.

Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
gorg26 писал(а):Запитал ОУ от отдельного трансформатора но опять таки ток на 6,3в -1,2А
А что ты хочешь получить с обмотки 6,3в? При использовании в первой ступени обмотку 6,3в нужно увеличить ёмкость электролита раз в 20.
Потому как при входном напряжении 6,3в и ёмкости 3300мкФ пульсации составят половину этого напряжения. При переключении обмоток 1 ступень должна быть большая 12-15в.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
gorg26
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 17:16:54
Откуда: Запорожье

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение gorg26 »

Переключение обмоток я подкину, сегодня. А по схеме есть замечания?
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение kentgaryk »

gorg26 писал(а):А по схеме есть замечания?
По схеме есть сомнения не накосячено ли там где?
gorg26 писал(а):а под нагрузкой и вовсе Q5, в параметрическом стабилизаторе разорвало.
А этого не должно быть. И если транзистор бахнул то и опера сгорели.
Аватара пользователя
gorg26
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 17:16:54
Откуда: Запорожье

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение gorg26 »

Если при переключении обмоток 1 ступень должна быть 12-15в. Смысл тогда в доп. питании? Тем более ОУ поставил высоковольтные. Как ни странно Q5 бахнул но ОУ целые.
Последний раз редактировалось gorg26 Чт июл 30, 2020 13:13:26, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

А какой смысл с первой ступени в 6в когда чистое выходное напряжение вы можете получить только 2-3в в таком положении?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
gorg26
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 17:16:54
Откуда: Запорожье

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение gorg26 »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3872958#p3872958"]А какой смысл с первой ступени в 6в когда чистое выходное напряжение вы можете получить только 2-3в в таком положении?[/uquote]
Имеете в виду 2-3в под нагрузкой?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

А вы что собираетесь использовать ваш блок питания исключительно на холостом ходу?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
VaderMi
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 13:33:21

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение VaderMi »

[uquote="gorg26",url="/forum/viewtopic.php?p=3872894#p3872894"]
СпойлерИзображение
Запитал ОУ от отдельного трансформатора[/uquote]

После моста перед стабилизатором должен стоять сглаживающий конденсатор
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение kentgaryk »

Верно конденсатора нет, а должен быть.
Аватара пользователя
gorg26
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 17:16:54
Откуда: Запорожье

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение gorg26 »

Конденсатор, мелочи я поставил.
VaderMi
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 13:33:21

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение VaderMi »

[uquote="gorg26",url="/forum/viewtopic.php?p=3872938#p3872938"]ясно что прет с доп питания, монтаж проверял много раз и до переделки плата работала нормально.[/uquote]

а какой вольтамперметр используется? если китайский, то его надо отдельно запитывать.
Аватара пользователя
gorg26
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 17:16:54
Откуда: Запорожье

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение gorg26 »

Использую мультиметр, все пока в экспериментальном виде.
Аватара пользователя
Alvikskor
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт окт 25, 2013 12:19:44

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Alvikskor »

[uquote="gorg26",url="/forum/viewtopic.php?p=3868388#p3868388"]А так можно?
СпойлерИзображение
[/uquote]
Если питать от одной обмотки, то нет. Нельзя.
Изображение[/img]
при располюсовке переменного тока как на картинке на выходе +8 будет +30. Путь тока - нижний вывод обмотки транса > диод Д4 > выход +8 > через нагрузку на общий провод > ( а дальше самое интересное) через Д6 > на верхний вывод обмотки транса. При этом Д2, через который должен был бы по замыслу теч ток, будет закрыт. В итоге на обоих выходах, и на выходе +8 и на выходе +30 имеем +30 на этой полуволне. При этом диод Д6 под угрозой пробоя. Через него будет теч полный ток нагрузки. А он у Вас на 1А расчитан (1N4007). На второй полуволне будет все правильно. Самый простой выход - запитать стабилизатор питания микросхем через однополупериодный выпрямитель (один диод). Ток там ничтожный. его будет достаточно.

[uquote="gorg26",url="/forum/viewtopic.php?p=3872894#p3872894"]Но когда с переключения обмоток дал 6.3в, напряжение почему то так же и осталось 0-30в а не 0- 6.3в а под нагрузкой и вовсе Q5, в параметрическом стабилизаторе разорвало. Запитал ОУ от отдельного трансформатора все стало на свои места, главное не понятно, отключаю переменку с силовой линии а на выходе 0-15в. Подскажите пожалуйста что не правильно в схеме по которой я переделал?[/uquote]
В посте именно это я и попытался объяснить. Жаль, что опоздал.

Добавлено after 1 hour 23 minutes 19 seconds:
[uquote="gorg26",url="/forum/viewtopic.php?p=3872894#p3872894"]главное не понятно, отключаю переменку с силовой линии а на выходе 0-15в. Подскажите пожалуйста что не правильно в схеме по которой я переделал?[/uquote]
Осмелюсь предположить, что это на холостом ходу. А под нагрузкой этого напряжения на выходе нет. Без питания силовой части твои 0-15В могут быть с выхода ОУ через R14 и переходы база-эмиттер силовых транзисторов.
Аватара пользователя
Basgurfey
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2020 11:05:23

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Basgurfey »

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал блок питания по схеме
СпойлерИзображение
за исключением того, что R7 = 2x 0.68 Ом в параллель, а выходной транзистор поставил КТ819ГМ. Плату делал сам ЛУТом.
Не могу добиться регулировки напряжения до 0, регулировка идет от 2.4 В, если уменьшать дальше, напряжение резко возрастает до 34 В.
Прочел первые сто с копейками страниц форума, равнивал свои измерения с картой напряжений, найденной на форуме, но здесь обсуждается схема на tl081, а у меня МС34071Р, поэтому возможно что показания немного не совпадают. Подскажите что можно проверить? Для начала выкладываю напряжения на холостом ходу при установленных 10 В на выходе, ручка ограничения тока примерно посередине:
с трансформатора ~ 27 В
на входном конденсаторе +35 В, на минусовом плече -1,55 В, пробовал менять в нем два диода 4148 на стабилитрон 5,6, напряжение было -2,7 В.
на микросхемах:
пин: 2 3 6 7
IC1: 5.4 5.34 10.8 24.4
IC2: 3.67 3.56 11.1 35.0
IC3: 0 0.45 24.9 25.2
Блок держит КЗ, а ток можно регулировать от 0,4 до 1,47 А при выставленном напряжении 10 В и подключенном на выход 10 Вт резистором 6,2 Ом, напряжение при этом меняется от 2,67 до 9,7 В при повороте ручки от минимума к максимуму. Он ощутимо греется, но это и понятно, и на долго я его не оставлял.
Напряжения в других точках тоже есть, могу предоставить, монтаж проверен дважды, качество пайки хорошее. Что еще проверить, где я допустил ошибку? Прошу не кидать в меня тапками, это первый мой серьезный проект в области самоделок. В будущем есть еще вопросы по доводке этого БП до ума, но сначала нужно разобраться с напряжением.
Закрыто