Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБП

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
stinger502
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2020 12:50:45

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение stinger502 »

Фазировка транса действительно была неверная. Осциллограммы на выходе вторички стали более похожи на правду, но на выходе напряжение всеравно проседает под нагрузкой ((
Вложения
TV1_II_out_Rn_64Ohm_фазировку_поправил03.jpg
(134.94 КБ) 220 скачиваний
TV1_II_out_Rn_64Ohm_фазировку_поправил02.jpg
(141.57 КБ) 195 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение Телекот »

покажи как сейчас стабилитрон и оптопара включена, и расчёт трансформатора.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Аватара пользователя
stinger502
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2020 12:50:45

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение stinger502 »

Вот как теперь стабилитрон включен.
Транс пересчитал по методу, описанному тут:
https://zen.yandex.ru/media/id/5d08bdf6 ... 00af5e0c8a

получилось 127 витков первичка и 16 витков вторичка.
Перемотал, как пересчитал, и на выходе все то же. С нагрузкой 64 Ома, выходное напряжение 12,6 В вместо 16в.
Вложения
Как_стабилитрон_теперь.jpg
(160.51 КБ) 189 скачиваний
Аватара пользователя
stinger502
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2020 12:50:45

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение stinger502 »

Считал по разным методикам. Получаются кол-во витков первички от 101 до 127. Вторичка от 7 витков до 16. На выходе напряжение хоть убейте 12.6 В при той же нагрузке 64 Ома. (((
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение Телекот »

Попробуй оптопару на вторичной стороне зашунтировать конденсатором 0,1-0,5 мкФ.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Аватара пользователя
stinger502
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2020 12:50:45

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение stinger502 »

На стороне выхоного транзистора? Так?
А высший смысл этого в чем?
Вложения
CAP_Opto.png
(32.13 КБ) 139 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение Телекот »

на вторичной стороне блока питания.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
stinger502
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2020 12:50:45

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение stinger502 »

Все допер.. не с той стороны кондер поставил. Зашунтировал кондером на 0,45 мкФ светодиод в оптопаре. НИ каких изменений
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20175
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение Martin76 »

Диод выпрямительный какой стоит?
Аватара пользователя
stinger502
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2020 12:50:45

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение stinger502 »

VD7 который? SS26F - такой. DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AA
Аватара пользователя
stinger502
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2020 12:50:45

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение stinger502 »

Телекот, Добрый день. Как можно списаться с вами в личной переписке? У меня еще есть вопросы по этой схеме. Напряжение на выходе при низкой нагрузке 4Вт, держится стабильно, а при нагрузке в 8 Вт уже ИБП не запускается. Микросхема TNY289KG похоже отрубается по превышению тока. В даташите на нее указано, что она может выдавать 32 Вт. Может вы сможете мне подсказать, как настроить БП на работу на максимальной мощности?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение Телекот »

Зачем в личку, можно и здесь.
Эти микросхемы очень капризны и критичны к трансформатору его желательно считать специализированной программой по моему PI Expert называется. И очень качественно изготовлять.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
stinger502
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2020 12:50:45

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение stinger502 »

Спасибо за ответ. Да я тоже грешу на трансформатор (потому что остальное все перепахал/перепроверил. все правильно ). Транс либо в расчетах ошибся, либо качество изготовления хромает. А может и то и другое. Буду искать прогу и считать с ее помощью. Спасибо.
Аватара пользователя
stinger502
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2020 12:50:45

Re: Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБ

Сообщение stinger502 »

Доброго времени суток. Пересчитал трансформатор по программе PI Expert. БП не стартует даже на холостом ходу.
Ответить